解:变压器T1的一次侧额定电压应与发电机G的额定电压相同,即为6.3kV。变压器T1的二次侧额定电压应比线路WL1末端变压器T2的一次额定电压高10%,即为121kV。因此变压器T1的额定电压应为6.3/121kV。 线路WL1的额定电压应与变压器T2的一次额定电压相同,即为110kV。 线路WL2的额定电压应为35kV,因为变压器T2二次侧额定电压为38.5kV,正好比35kV高10%。 1-2 解:发电机G的额定电压应比10kV线路额定电压高5%,因此发电机G的额定电压应为10.5kV。 变压器T1的一次额定电压应与发电机G的额定电压相同,故其一次额定电压应为10.5kV。T1的二次额定电压应比35kV线路额定电压高10%,故其二次额定电压应为38.5kV。因此变压器T1的额定电压应为10.5/38.5kV。 变压器T2的一次额定电压应与35kV线路的额定电压相同,即其一次额定电压应为35kV。T2的二次额定电压应比6kV电网电压高10%,即其二次额定电压应为6.6kV。因此变压器T2的额定电压应为35/6.6kV。
完整课后答案请下载附件,回复本帖子即可查看解压密码
|