1-4 试述电力系统的质量指标及达标的基本措施。
答:频率、电压和波形是电能质量地三个基本指标。我国规定电力系统的额定频率为50HZ,大容量系统允许频率偏差+0.2HZ,中小容量系统运行频率偏差+0.5HZ;电压质量方面,35KV及以上的线路额定电压允许偏差+5%,10KV线路额定电压运行偏差+7%,380/220V线路额定电压运行偏差+7%,;对于波形,电压波形为正玄形,10KV线路波形总畸变率不大于4%,380/220V线路电压波形总畸变率不大于+5%。
   电力系统的负荷是不断变化的,系统的电压和频率必然会随之变动。这就要求调度必须时刻注视电压、频率变化情况和系统的有功和无功负荷平衡情况,随时通过自动装臵快速、及时地调节发电机地励磁电流或原动力,停止或启动备用电源及切除部分负荷等,使电力系统发出地有功和无功功率与负荷的无功和有功功率保持平衡,以保持系统额定电压和额定频率地平衡。波形质量问题主要由谐波污染引起,为保证波形质量就必须限制系统中电压,电流中地谐波成分,确保电能质量。  
1-5 我国标准额定电压等级有哪些?发电机、变压器和电力网的额定电压的选用原则是什么?
答:我国国家标准规定的额定电压等级为3,6,10,20,35,63,110,220,330,500,750KV,均指三相交流系统的线电压。