第1章建筑内部给水系统
1.拟建6层住宅,层高2.9米,首层地面标高为±0.00,室外地面标高为-0.3m,室外市政给水管中心标高为-1.4m,所能提供的最小压力为180kPa,试选用合理的给水方式,并绘出给水系统示意图。
解:因为该建筑为6层住宅(属于民用建筑),层高2.9m(不超过3.5m),所以按照经验法估算该建筑所需水压为(自室外地坪算起,即从标高为-0.3m出算起):
H=120+(n-2)×40(n为建筑层数,≥3)=120+(6-2)×40=280kpa
而市政管网所能提供得最小压力从室外地坪算起为
180kpa-(1.4-0.3)×10=169kpa<280;
故需要采用增压措施,可以采用的方法有:设水泵和水箱、单设水泵、分区给水、水池—水泵—水箱等给水方式,图如书所示。因为住宅用水不均匀,最合适的方式是设水泵与水箱的给水方式。