  摘 要:建筑越来越多,也逐渐为人们所认可,但是建筑电气安装工程质量保证是比较复杂的一个课题,同时,建筑耗能浪费的现象也是一个迫在眉睫的问题。本文针对建筑电气安装工程中常见的问题原因进行了分析,并提出了相应的预防措施,以便消除建筑电气安装工程中的质量通病,从而保证建筑物的质量。 简历大全 http:///html/jianli/
关键词:建筑电气 , 安装工程,  问题, 措施
1.建筑电气安装工程中常见的问题
  1.1 用电气主要设备和材料问题
  常用主要设备和材料存在以下问题:一是无产品合格证.生产许可证.技术说明书和检测试验报告等文件资料;二是导线电阻率高.熔点低.机械性能差.截面小于标称值.绝缘差.温度系数大等;三是电缆耐压低.绝缘电阻小.抗腐蚀性差.耐温低。内部接头多.绝缘层与线芯严密性差;四是动力.照明.插座箱外观差,几何尺寸达不到要求,钢板厚度不够,影响箱体强度耐腐蚀性达不到要求;五是各种电线管壁薄,强度差,镀锌层质量不符合要求,耐折性差等。
  1.2 防雷接地问题
  引下线.均压环.避雷带搭接处有夹渣.焊瘤.虚焊.咬肉.焊缝不饱满等缺陷;焊渣不敲掉.避雷带上的焊接处不刷防锈漆;用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋;直接利用对头焊接的主钢筋作防雷引线。
  1.3 电线管敷设问题
 工程中电线管道错综复杂,所涉及的管道数目也有成千上万根,在电线管敷设工序上,施工企业对线路安装质量不够重视,企业内部质量保证体系通常“重主体.轻安装”,忽视安装环节。施工现场未配备专职电气质检员,管理失控,并且施工人员缺少专业技术训练,甚至无证上岗,对规范.标准不熟悉,就盲目施工,以上这些问题很容易引发故障。这种故障一旦出现解决就很麻烦,通常都会牵一发而动全身。 论文代写 http://

  1.4室内线路敷设存在问题
  室内线路的敷设主要存在如下问题:一是原材料不合格。如钢管壁厚不足,钢管内表面毛刺过多,管径不符合设计要求等。二是上下防火区之间由于导线或线槽穿越楼板而留有空隙。三是暗配在混凝土的配线管,拆模时外露,保护层不足,管子不畅通;三根及二根以上导管在同一处交叉。四是薄壁管代替厚壁管,黑铁管代替镀锌管,PVC 管代替金属管。五是穿线管弯曲半径太小,并出现夸瘪.夸皱,严重时出现“死管”,管子转弯不按规定设过渡盒。六是金属管对口焊接时管口毛刺不处理,直接对口焊接:金属管丝扣连接时其连接处和通过中间接线盒时不焊跨接钢筋或焊接长度不够,“点焊”和焊穿管子现象严重;应该用丝扣连接的镀锌管和薄壁钢管不用丝接,而用焊接。七是钢管不接地或接地不牢,管子通过结构伸缩缝及沉降缝不设过路箱,留下不安全的隐患。八是明暗管进箱进盒不顺直,挤成一捆,露头长度不合适。
  2.建筑电气安装工程中常见问题的解决措施
  2.1 电气设备.材料方面
  针对常用设备.材料存在的问题,在电气设备.材料进入施工现场后,保管员.材料员.质检员应协同监理工程师,检查货场是否符合规范要求,核对设备.材料的型号.规格.性能参数是否与设计一致。清点说明书.合格证.零配件,并进行外观检查,做好开箱记录,并妥善保管;对主要材料,应有出厂合格证或质量证明书等。对材料质量产生怀疑时,应现场封样及时到当地有资质的检测部门去检验,合格后方能进入现场投入使用。  总结大全 http:///html/zongjie/
  2.2 防雷接地方面
  加强对焊工的技能培训,要求做到搭接焊处焊缝饱满.平整均匀,特别是对立焊.仰焊等难度较高的焊接进行培训。增强管理人员和焊工的责任心,及时补焊不合格的焊缝,并及时敲掉焊渣,刷防锈漆。根据GB501692《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》规定,避雷引下线的连接为搭接焊接,搭接长度为圆钢直径的6倍,因此,不允许用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。
  另外,作为引下线的主钢筋土木建设如果是对头碰焊的,应在碰焊处按规定补一搭接圆钢。
  2.3 电线管敷设方面
  在电线管预埋和敷设过程中要持有严谨的工作态度,严格按照规范行事。不能出现电线死结.凹痕.多层重叠等现象;在电线管和配电装置相连接时应考虑管口和箱体的固定,管线不应露出太长,不能出现管口不平.管线长短层次不齐等现象;预埋电线管时不应因为方便而仅用钳夹打结弯管口,而是用正规的塞头处理管口薄壁管不应代替厚壁管,黑铁管不应代替镀锌管。电线管预埋和敷设中的问题大都为细节问题,但往往可以从这些细节上看到工程的质量,细节上的漏洞和疏忽很可能就会为以后的安全埋下隐患,所以应足够重视这个方面的问题。
  2.4做好室内线路的敷设
  通过实践积累了一定的室内线路的敷设经验,介绍如下:第一,严格按设计和规范下料配管,专业监理工程师严格把关,管材不符合要求不准施工。第二,配管加工时要掌握:明配管只有一个90°弯时,弯曲半径大于等于管外径的4 倍;2 个或3 个90°弯时,夸曲半径大于等于管外径的6 倍;暗配管的弯曲半径大于等于管外径的6倍;埋入地下和混凝土内管弯曲半径大于等于管外径的l0 倍。第三,镀锌管和薄壁钢管内径小于等于25mm 的可选用不同规格的手动夸管器;内径大于等于32mm 的钢管用液压夸管器;PVC 管了根据内径选用不同规格的弹簧夸管,内径大于等于32mm 的管弯,如大量加工时,可用专制弯管的烘箱加热,做到管子夸曲后,管皮不皱.不裂.不变质。PVC 对接时,建议采用整料套管对接法,并粘接牢固。第四,如果配管超过下列长度时可在适当位置加过线盒,此盒方便穿线,但不允许接线。第五,镀锌管和薄壁钢管禁用割管器切割钢管,用钢锯锯口要平,管口用圆锉把毛刺处理干净。直径大于等于40mm 的厚壁管对接时采用焊接方式,不允许管口直接对焊,直径小于等于32mm 管子应套丝连接,或用套管紧定螺钉连接,不应熔焊连接,连接处和中间放接线盒采用专用接地卡跨接。第六,暗配在混凝上内的配线管,保护层一般不少于15mm。消防管线的保护层不少于30mm;施工中要保证各种管子畅通向上的管口应使用管堵临时封堵;严禁三根及三根以上导管在同一处交叉。必要时可在导管处增设钢丝网等加强措施,导管直径大于20mm 时宜采用金属导管。  论文网 http://
  3.建筑电气安装过程中应注意的问题
  3.1从事电气安装的人员技术素质差。
  3.2电气材料市场混乱,把关不严。好多工程都是私人承包,在利益驱动下,大量不合格材料用到工程上,严重影响工程质量。
  3.3施工企业对电气安装质量不够重视。企业内部质量保证体系往往“重主体.轻安装”, 忽视安 作文 http:///zuowen/
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册