  摘 要:笔者参加苏州地区竣工工程的“创优”核验,归纳整理了建筑工程电气安装施工中存在的一些质量问题,供工程施工、监理等有关电气安装质量管理人员参考。 简历大全 http:///html/jianli/

关键词:接地  防雷  等电位  开关插座  端子板  漏电保护器
  苏州市建筑工程质量协会抽调笔者参加了2009年苏州地区部分申报参评“姑苏杯”优质工程的核验工作。在检查中的近三十幢工程(多数为住宅)中,遇到建筑工程有关电气施工方面存在的一些质量问题,在此作一归纳整理总结,供参考。
  1 接地
  1.1 接地装置引出的端子遗漏或位置不准确。高层(或多层)变配电室及弱电工程项目,因变压器、配电柜、弱电等一些分项分部工程是由专业分包单位来施工,主体分部施工中没有把这些接地装置端子敷设到位。也有个别工程施工中预留的接地端子被人为破坏,没有及时整改,在下一道工序中敷衍了事,安装很不规范。
   1.2 从基础圈梁引出的镀锌扁钢接地端子的端头用电焊烧割;施工过程进一步产生锈蚀;紧固导线与接地装置端子的连接螺栓规格太小;平垫片、弹簧垫片不齐全,没有采用镀锌件;连接不紧,导电性能差。
  l.3 电源系统接地型式采用TN—C—S系统时,总配电箱处的重复接地端子没有与系统PEN进线相连接。究其原因:工程竣工验收时,电源总进线未安装到位,事后接线时错接成IT系统,责任相互推诿。
  1.4设计TN-S系统时,电源由五芯电缆进入电箱,PE线未与接地端子相连作重复接地。预留的接地端子单独与金属箱体外壳相连接。  
  2 防雷、等电位联结
  2.1 屋面避雷带支持卡安装不牢固。由于卡子植入长度不够、或钻孔孔径与支持卡不相配、灌浆不饱满等,都会影响支持卡的牢固性。避雷带遇到女儿墙压顶梁宽度较大、装饰柱、转角等部位,没有采取相应措施,防雷保护范围达不到要求。在施工工艺上,常见到避雷带转角弯曲半径不够,弯曲弧度不一致,支持卡间距不均匀等影响了施工质量:
  2.2竣工后的建筑物屋面有时新增了金属广告稗。女儿墙上又安装了泛光灯,这些金属物远远超出避雷带的高度,极易遭受雷击,但后续施工单位(人员)没有履行好职责,未做防雷、等电位联结。留下了质量隐患。
  2.3 防雷接地装置测试点金属物的防腐措施不到位。框架结构中由柱筋防雷引下线引出的测试端子,在施工早期预留后,长期暴露在潮湿(有的被墙面酸洗液腐蚀)的环境中,端子铁盒容易锈蚀,没有做好金属物的防腐工作。
  2.4 突出屋面的金属管道、水箱上的铁爬梯等没有做好防雷及等电位联结。一些超出屋面的金属物当它在周围避雷带(针)的保护范围内时,可以不考虑防雷保护。但在其人体伸臂范围内有可能出现不同电位时,都应做好等电位联结。屋面较长的金属管道,还应多处作等电位联结。防雷、等电位联结是两个不同的概念,不能混淆。 论文网 http://

2.5 个别工程等电位箱形同虚设,电源进线处的总等电位箱端子没有与电源总箱的PE排相连接。进出建筑物的金属管道等电位联结情况也不清楚.有的利用MEB上的端子代替重复接地端子,降低了保护功能。卫生间的局部等电位联结问题更多:根据02D50l一2《等电位联结安装》图集说明:“如果浴室内有PE线,浴室内的等电位联结必须与该PE线相连”,由于商品房住宅施工中卫生器具一般暂不安装,施工单位对等电位管线也不施工。问题是插座的PE线已安装,等电位联结线就应该接到位;卫生器具的位置已确定,预埋件也应该敷设到位。这些问题应该在图纸会审时予以明确。在检查用户装修后的住宅中发现大部分的等电位箱被隐蔽弃之。
  2.6 等电位联结线截面积和隐检记录问题。按图集02D501—2规定(P16):浴室局部等电位联结的LEB线均应采用BVR一1×4mm2导线连接PE线,“等电位联结线基本上不传送电流(包括故障电流1只传导电位”,但在接线时应考虑插座接线插孔的匹配问题。出屋面的铁门、铁栏杆等为了美观,暗敷的隐蔽等电位联结应有施工隐检记录,并在现场隐蔽处做好标记。
  3 开关、插座
  3.1 住宅公共楼梯间、走道照明灯具,没有采用节能自熄开关控制。查对图纸,有的个别设计人员疏忽,会审时不注意看图,施工中又没有作交底,没有及时纠正。 论文代写 http://
  3.2 住宅入户照明灯开关位置不妥,有的个别设于门扇后,有的距离门边过大,夜间要摸一段距离才可触及开关,很不方便。其他房间开关与门边(阳角)距离不等,既不美观,也不方便使用。
  3.3 潮湿场所的开关插座没有采用防溅型的。厨房、卫生间等潮湿场所的开关插座易受水汽浸蚀,没有采用相应防护型的开关插座。阳台洗衣机插座没有带开关,安装位置与排水地漏位置不相配。
  3.4根据电气设计规范要求,住宅工程距地1.8m以下的插座应采用安全型插座,这一点大家都比较重视,但目前市场上有一种二加三的插座的PE极上无安全挡板,一些施工人员错误地认为:插座使用时PE极直接与设备金属外壳相连接,没有防护挡板有何妨?根据三极插座挡板设计联锁结构原理,只有PE极上档板打开时,N、L极上的挡板才能打开,若采用PE极无挡板的插座,导致I类家用电器没有PE极插头(有时用户图方便,把I类电器具插头上的PE极去掉也可以在三极插座上使用),谈不上安全.这是很危险的。
  3.5 导线接头的绝缘包扎没有按工艺要求从完好的绝缘层开始,没有收紧绝缘扎带,回缠层数不够。开关、插座接线盒预埋太深,又没有加套盒,面板周边留有空隙,上完盖板后用腻子修补,检查(修)卸下面板时,带下墙面上的腻子,很不美观。 论文代写 http://
  4 端子板
  端子板又称汇流排,它是电流传输的交通枢纽。很多的电气故障是由端子板节点的安装质量不好引起的,不可大意。
  4.1 端子板的截面积不够。紧固导线的螺栓不匹配。导线的线鼻子与端子板的接触面不够。在一些工程上,N线截面积有严格按设计图选择,但电箱生产厂家对端子板的加工就比较随意。N线端子板的截面积明显比N线截面积小得多,甚至个别小于负荷N线截面积的总和。还有,端子板上接线孔的孔径较大,小截面导线接入插孔时线头无回折,压线不牢靠。端子板发热,灼伤了接入端子板的导线绝缘层。
  4.2 电箱内器具操作空间周围安装带电端子,对电器具的操作带来了危险。
  4.3 端子板串联连接,同一电箱内两个(或多个)同类端子板用导线串联连接。特别是PE线端子板,串联导线只要有一处松  http://