答案家

 找回密码
 立即注册
查看: 978|回复: 0

2018浅谈建筑装修中电气设计的重要性

[复制链接]

1

主题

1

帖子

41

积分

幼儿园

Rank: 1

积分
41
发表于 2018-8-25 11:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  摘 要:电气设计在家居装饰中占有举足轻重的地位,其设计风格要符合使用者的要求,要匹配装修的风格、家具的摆设以及电灯、插座等等的位置,将电气设计合理的分布于家居中,对以后日常生活有着十分重要的作用。现针对建筑装修电气设计问题进行讨论,以供参考。 开题报告 http:///html/lunwenzhidao/kaitibaogao/
关键词:建筑装修;电气设计;注意问题
随着当前国民经济的迅速发展,居民生活水平的迅速提高,人们对生活质量的要求也越来越高,由此也带来了室内装修行业的空前繁荣,住宅装修已成为人们改善居住条件,提高生活品位的一个重要手段。伴随越来越多的家用电器进入千家万户,人们越来越看重住宅的电气设计。而装修是建筑的重要部分,现时代的人们对装修的期望值很高,希望装修过后不存在问题,电气作为家居的必要部分,在建筑装修中起到了十分重要的作用。而且施工方面要保证技术要求,不能出现返工现象。
1 对现状进行勘察和测试
1.1 配电箱要查看配电箱内的电表、进线和出线开关。目前应用于住宅的电能表有5(20)、5(30)、10(40)A等,按其负载范围、功率因数0.85计算,分别可带3.7、5.6和7.5kW。进线断路器的整定值决定了住户可以用多大用电负荷,在装有上述容量的电表时,其相应进线断路器整定值分别为20、32和40A时,才能带动上述负荷。当负荷超过时进线断路器跳闸,住广内所有电源都会断掉。同样,当断路器电流整定为16A时,如果负荷超过3kW,也会出现跳闸断电,所以不能将大容量用电负荷集中装于一条支路上。出线回路的数量也很重要,在照明、插座和空调三个支路的基础上,当住户家用电器较多时,增加厨房、电热水器等支路也是必要的。除空调外的插座支路应装有漏电保护装置,用于住宅的漏电开关动作电流30mA,动作时间0.1s,是为了保证人身安全而选择的。  http://
1.2 对现状线路进行测试住宅的电气管线为暗敷设,其线路走向和畅通的状况,不能直接从外观看出,因此对现状线路进行测试,是一个不能忽略的步骤。常常听见住户抱怨有的插座没电,土建施工中如果电线管在暗敷设过程中被压扁或堵死,电线无法穿过,造成局部电路不通;家里插座不少,电表容量不小,可大容量用电电器一开就断电。这是因为设计中对支路虽有明确的划分,但施工中可能没有按图施工或将住户空调、电热水器等用电量大的电器都装于同一支路;更重要的是用电安全,如果把移动电器(如电吹风、电熨斗)或潮湿场所的电器(如电热水器)接于无漏电保护的支路上,就会留下安全隐患。电话、电视线路等也应进行检查,要试试电话(电视、可视对讲等)出线口与上一级端子箱间预留的带线能否抽动,如果不能抽动,该出线口以后也不可能接通使用,只能另设明线。因此,住宅电气改造的第一步是要检查每一盏灯、每一个插座是否通电,检查至每一个弱电出线口的管线是否畅通,记录下现状配电线路的连接情况,哪些插座接在有漏电保护的支路上,哪些插座接在无漏电保护的支路上。有条件的话,测一下导线的绝缘是否完好,导线间和导线对地间的绝缘电阻得低于0.5m,测一下保护线是否接地良好(特别是旧住宅楼)。如果三孔插座的保护端没有接好,如果建筑物的进户接地出了问题或电阻值过高,户内三孔插座的保护端也就失去了作用。 作文 http:///zuowen/
2 关于设备和材料的选择
2.1 插座插座的规格很多,有两孔、三孔的;有圆插头、扁插头和方插头的;有10A、16A的;有中、美和英国标准的;有带开关的、带熔丝的、带安全门的、带指示灯的,有防潮的;有尺寸为86mmx86mm的、也有80mmx123mm的等等。目前设计中规定要按国家标准选型,但对具体用户来说,为了避免加转换接线板,要选择与家用电器电流、插头及接线盒规格相匹配的插座面板。插座安装高度低于1.8m时应采用带安全门的插座。在有可能使用移动式家用电器的场所,必须采用带有保护线触头(三孔)的插座。潮湿场所应采用密闭型或保护型带有保护线触头(三孔)的插座。对于插接电源时有触电危险的家用电器(如洗衣机等)应采用带开关能断开电源的插座面板。
2.2 灯具在选择灯具时,除了美观外,还要注意一些基本技术性能。灯具的基本功能是提供照度。要注意荧光灯比白炽灯光效高,直接照明比间接照明灯具效率高,吸顶安装比嵌入安装灯具效率高,还要注意灯具遮光材料的透射率及老化问题,应选择光效高、寿命长、功率因数高的光源、高效率的灯具和合理的安装方式,以保证照度并节约用电。要注意保持各部分亮度平衡,营造舒适的气氛。住宅仅有均匀照明会显得呆板,要根据室内装修确定照明的中心,合理利用吊装花灯、壁灯、筒灯、射灯以及不同光源的光色创造居住环境。还要注意灯具的防护和维修问题。潮湿场所要用防潮型灯具,向上反射的灯具容易附着灰尘等。 论文网 http://
2.3 电线住宅中分支回路导线截面不应小于2.5mm2:铜芯绝缘导线。导线的截面选择与所在支路的开关有关。开关的电流整定值小于导线的载流量时才能起到保护作用,否则过负荷时会出现导线过热甚至绝缘破坏而开关却不跳闸,造成安全事故。当开关的电流整定值为16A时,应采用不小于2.5mm2的铜线。绝不能随意减小导线截面或将铜线改为同截面的铝线,绝不能为了不跳闸而随便将开关的电流整定值加大。
2.4 开关面板开关面板扳把开关的数量取决于照明控制的分路,照明控制的分路要符合使用和节电要求。比如起居室要考虑用餐、会客、看电视、Et常作用等不同情况,分路进行控制。选择开关面板时,要试试开关的手感和声音,要注意厂家承诺的开关次数,还要注意是否容易附着灰尘和便于清洁。
3 应特别注意的问题
3.1 线路住宅的电源线路一般为电线穿钢管或PVC塑料管暗敷设。为了安全和防止电气火灾,电线应敷设于墙内、楼板内和吊顶内时要穿管敷设,护套绝缘电线在正常环境下可以直敷,但不能直敷于吊顶、墙壁和顶棚内。
3.2 预留量住宅装修总会有遗漏,会有一些不可预见的因素。建议预留一些插座、电视和电话出线口,在进户混凝土墙、户内混凝土墙上预留一些过墙管,以免以后改动时对装修造成破坏。在装修的过程中要由专业电工来进行施工。电气改造工程无论大小,因其涉及到人身安全一定要请专业人员来进行设计、施工,以保证施工和使用的安全。 总结大全 http:///html/zongjie/
3.3 质量电线、电缆、开关和插座等电气产品应具有国家电工产品安全认证书。用于住宅的电气产品和施工的质量直接涉及到人身安全,一定要重视。如产品的使用寿命,荧光灯的频闪,荧光灯电感镇流器的噪声,电子镇流器的使用寿命和高次谐波干扰,排气扇的噪声,插座插孔的精度等,都应引起重视。此外,电气线路为隐蔽工程,线路是否按规范穿管暗敷设、较重花灯的安装和卫生问的等电位接地等问题都不容易从外观看出来,要注意它们的安全检查。
4 结论
  总之,在住户电气的设计和装修过程中要严格遵守有关规程和规范,精心设计和施工,排除每一个隐患,对安全、节能、日后的维修更新与改造升级每一个细节周密计划、认真操作,为人们营造一个安
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

CopyRight(c)2016 www.daanjia.com All Rights Reserved. 本站部份资源由网友发布上传提供,如果侵犯了您的版权,请来信告知,我们将在5个工作日内处理。
快速回复 返回顶部 返回列表