  摘 要:在建筑工程中,建筑电气是不可或缺的一个部分,当前所发生的建筑工程事故中,有许多是由于建筑电气安装不当所引起的,因此,电气安装质量应当受到施工管理人员高度重视,以确保建筑的功能能够正常使用。笔者分析电气安装工程中常常发生的一些问题,就如何正确、合理的进行电气安装,道出了自身几点看法。  http://
关键词:电气安装,  建筑工程, 人员素质
  随着人们生活水平不断提高,建筑工程也不断扩大与发展,衍生出的电气安装技术随着数字化发展,人们对安装工程的要求越来越高,经过几十年的发展,电气系统不断改头换面,随之而来的问题也越来越多,其中,有设计图画方面的问题,也有选购材料和安装过程时的问题,这些问题不容忽视,因为他关系着人们生命安全,一定要弄清问题的成因,制定有效可行的方案来处理这些问题,抓好电气安装工程的质量管理作业,保证施工质量及用户能够安全用电。
  1.问题产生原因分析
  电气安装问题产生的原因主要分为以下几点:
  电气安装人员技术水平不高,素质不高;电气材料市场混乱,良莠不齐,检查力度不够高,导致许多不合格的劣质产品用在工程建设上,埋下安全隐患;施工的企业对安装质量不够重视,往往重视整个建筑主体,而忽视了电气安装的重要性,殊不知,电气安装决定了整个工程能否正常完成。
  2.如何提高电气安装人员技术水平
  随着电气安装技术的进步和学习电气专业人员的增多,施工.监理队伍应引进特别是有过工程设计经验和理论知识丰富的专业人员,做到知识化.专业化,应从过去的目测检查深化到科学检查,在保留过去操作工艺检查的同时,还应要求施工人员对图纸的质量进行检查,要全面熟悉设计图纸,努力并善于发现图纸中的不足,及时提出处理意见,对业主而言是维护其利益,对自己也是技术能力的提高:工程质量需要由高素质高水平的施工人员完成的,这就要求施工前要对施工队伍及人员进行考核和评估,并调整好技工和普工的比例。对技工进行培训.考核后持证上岗。 开题报告 http:///html/lunwenzhidao/kaitibaogao/
  3.加强施工过程的质量控制
  施工中必须根据已会审后的电气施工图纸和有关技术文件,按照国家现行的电气工程施工及验收规范,地疗有关工程建设的法规.文件,审批后的施工组织设计进行。施工中若发现图纸问题应及时提出并处理,不允许未经同意擅自变更设计。严格推行规范化操作程序,编制符合规范.工艺标准,具有可操作性的质量控制程序。加强对设备.材料进场检查验收,每次进材料都应填报审表,经审查同意后方能用于工程。进场时要提供三证,即生产许可证.产品合格证.产品检验报告。同时要组织监理人员根据规范的要求进行检查,若发现不合格材料应坚决退换。每道工序未经有关人员在验收表上签字,不得进行下道工序,记录好工作日志,防止监督流于形式。在施工阶段要严把材料质量关,每种材料要具有完整的资料(出厂合格证.检测报告.复测报告等)并经过建设单位.监理单位签字才可进场;要严格控制分部工程的质量关,重点是工序的质量控制。现在工程十大多采用阻燃PVC管暗敷,许多施工单位不注意胶水质量,往往连接不牢,导致砼振捣时接头脱落。所以要特别注意胶水的质量,最好选用与线管同一品牌的胶水,一般都能符合要求。浇注,砼时,要求每台输送泵都有电工跟班,及时处理被压坏的线管.线盒。均压环.避雷带.防雷引下线等对建筑的安全非常重要,是否漏焊,焊接长度及质量是否满足规范及设计要求。每处都要仔细检查,建筑物伸缩缝.沉降缝,特别是结构转换层,由于柱子主筋调整,防雷引下线容易错焊.漏焊,所以电气技术人员要提醒施工人员引起重视,这也是监理检查内容的重点,必须认真检查,确保工程质量。

  4.加强安装过程的质量监控
  对于电气设备和线路在其安装好后,应按制定的试运行方案或作业指导书做一系列的调试和试验。电气设备安装在满足设计要求及施工规范要求验收后方可投入试运行。配电盘柜安装应检查水平度.垂直度.柜间接缝.接地导线的截面积等内容,要排列整齐,固定牢固。盘柜的接地必须牢固良好。开关柜的基础槽钢安装前应调直,埋设固定后其水平误差每米应小于lmm,全长总误差不应大于5mm。引进盘.柜内的电缆应排列整齐,避免交叉,固定牢固,铠装电缆的钢带不应进人盘柜内。若采用屏蔽电缆时,其屏蔽层应可靠接地。电线电缆穿管时管两端要加护套,所有管槽连接处都要处理光滑,不能有任何毛刺,以免损伤电线电缆。电线电缆穿完后,应进行对“三阻”(接地电阻.绝缘电阻.接触电阻)的测试,经测试合格后达到方可进行下一道工序施工。从变电所接地端引出绝缘接地线E线) 作专用接地保护线,并利用等电位接地点作重复接地,接地电阻小于4欧姆。接地线材质规格应严格按设计要求选定。开关.插座的盒和面板的安装.接线要求。线盒预埋标高应按设计要求统一,面板与墙体间不得有缝隙和不平直;开关.插座的相线.零线.PE保护线不得有串接现象;盒内导线余量充足。导线的接线.连接质量和色标应符合要求应清楚分清相线.零线(N线).接地保护线E线)的作用与色标的区分,即A相一黄色,B相一绿色,c相一红色;单相时一般采用红色;~20N线)席用浅蓝色或蓝色;接地保护线(PC级)必须用黄绿双色导线。浴室插座回路必须采取接地保护措施浴室是潮湿环境,热水器插座.电须刀插座必须用防溅插座。浴室插座还应要求做局部等电位联接。电气防火的控制。避免线路短路。如碰线和混线。避免线路过载。不同种类.不同粗细的导线,只能允许连续通过一定量的安全电流。根据设计和规范要求合理配制各种电气设备的保护装置,对用电设备过载.短路.进行可靠的保护。 总结大全 http:///html/zongjie/

  5.结束语
  综上所述,在建筑工程建设中,电气安装环节直接影响到整个工程进度与质量,只有做好电气安装作业,才能够保证用户能够安全.舒适的使用,因此,这一环节必须受到重视,管理者们要制定有效的方案,提高电气安装工程质量管理力度,把任何一切可能出现的问题及时消灭掉,切切实实为人们安全着想,相信在大家共同努力下,电气安装工程系统一定会越来越完善。
  参考文献 :
  [1]高发亮,杨瑞霞.浅谈建筑电气设计中存在的问题与处理[J].煤矿现代化,2005.6.