  摘 要: 建筑电气工程是依赖于建筑物而存在和使用的,与人们的日常生产和生活等关系密切,其质量好坏直接影响建筑工程的安全性能和使用性能。有关部门的调查数据显示,每年我国发生的电气火灾居各类火灾之首,人身触电事故、电气设备损坏事故也时有发生。本文将就建筑电气工程的存在问题.以及解决措施.发展前景作相关讨论。  总结大全 http:///html/zongjie/

关键词:简介 存在问题 解决措施 发展前景
一、电气工程的简介
  电气工程(Electrical Engineering简称EE)是  现代科技领域中的核心学科之一,更是当今高新技术领域中不可或缺的关键学科。例如正是电子技术的巨大进步才推动了以计算机网络为基础的信息时代的到来,并将改变人类的生活工作模式等等。
  从某种意义上讲,电气工程的发达程度代表着国家的科技进步水平。正因为此,电气工程的教育和科研一直在发达国家大学中占据十分重要的地位。
  美国大学电气工程学科在机构名称上有的学校称电气工程系,有的称为电气工程与信息科学系,有的称为电气工程与计算机科学系等等。该学科(系)在科研、教学及学术组织形式上与国内电气工程学科有较大不同。了解国外学科状态及教学、科研方向,对调整我们的学科方向、提高教学、科研水平具有十分重要的作用。
  传统的电气工程定义为用于创造产生电气与电子系统的有关学科的总和。此定义本已经十分宽泛,但随着科学技术的飞速发展,21世纪的电气工程概念已经远远超出上述定义的范畴,斯坦福大学教授指出:今天的电气工程涵盖了几乎所有与电子、光子有关的工程行为。本领域知识宽度的巨大增长,要求我们重新检查甚至重新构造电气工程的学科方向、课程设置及其内容,以便使电气工程学科能有效地回应学生的需求、社会的需求、科技的进步和动态的科研环境。 论文代写 http://
二、存在问题的原因分析及预防措施
  1.防雷接地
  1)现象。引下线、均压环、避雷带搭接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、焊缝不饱满等缺陷;焊渣不敲掉、避雷带上的焊接处不刷防锈漆;用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。
  2)原因分析。操作人员焊接技术不熟练;现场施工管理员对印GB50169-92电气装置安装工程接地装置施工及验收规范执行力度不够。
  3)预防措施。a加强对焊工的技能培训,特别是对立焊、仰焊等高难度焊接进行培训;b避雷引下线的连接为搭接焊接,搭接长度为圆钢直径的6倍,因此,不允许用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。另外,作为引下线的主钢筋土建如是对头碰焊,应在碰焊处按规定补一搭接圆钢。
  2.室外进户管预埋
  1)现象。采用薄壁钢管代替厚壁钢管;预埋深度不够,位置偏差较大;转弯处用电焊烧弯,上墙管与水平进户管网电焊驳接成90o角;进户管与地下室外墙的防水处理不好。
  2)原因分析。材料采购员采购时不熟悉国家规范,有的施工单位故意混淆以降低成本,施工管理员不严格或对承包者的故意违规行为不敢持反对意见,监理人员对材料进场的管理出现漏洞。
  3)预防措施。a进户预埋管必须使用厚壁钢管;b加强与土建和其他专业的协调配合,明确室外地坪标高;C预埋钢管上墙的弯头必须用弯管机弯曲或购买专用的9倍弯头,不允许焊接和烧焊弯曲。钢管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹痕现象,弯曲程度不宜大于管子外径的10%,弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径;d做好防水处理。 简历大全 http:///html/jianli/

  3.电线管(钢管、PVC管)敷设
  1)现象。电线管多层重叠;电线管埋墙深度太浅,甚至埋在墙体外的腻子层中。管子出现死弯、压折、凹痕现象;电线管进入配电箱,管口在箱内不平顺,露出太长;管口不平整、长短不一;管口不用保护胶圈;预埋PVC电线管时不是用堵头堵塞管,而是用钳夹扁扭弯管口。
  2)原因分析。建筑设计和电气专业配合不够,造成多条线管通过同一狭窄的平面。
  3)预防措施。当塔楼的住宅每层有6套以上时,土建最好采用公共走廊天花吊顶的装饰方式,电气专业的大部分进户线可以通过在吊顶之上敷设的线槽直接进入住户,也可采用加厚公共走道楼板的方式,使众多电线管得以隐蔽;电线层不能并排紧贴。电线管埋入砖墙内,离表面不应小于15mm,管道敷设要“横平竖直”;a电线管的弯曲半径(暗埋)不应小于管子外径的10倍,管子弯曲要用弯管机或弹簧使弯曲处平整光滑;b电线管进入配电箱要平整,露出长度为3mm-5mm,管口要用护套并锁紧箱壳。进人落地式配电箱的电线管,管口宜高出配电箱基础面50mm-80mm;预埋PVC电线管时,禁用钳将管口夹扁、扭弯,应用符合管径的PVC塞头封盖管口,并用胶布绑扎牢固。
  4.配电箱的安装、配线
  1)现象。箱体与墙体有缝隙,箱体不平直;箱体内的杂物未清理干净;箱壳的开孔不符合要求,特别是用电焊或气焊开孔,严重破坏箱体的油漆保护层和箱体的美观;落地的动力箱接地不明显,重复接地导线截面不够;箱体内线头裸露,布线不整齐,导线不留余量。 简历大全 http:///html/jianli/
  2)原因分析。安装箱体时与土建配合不够,土建补缝不饱满,箱体安装时没有用水准仪校水平。
  3)预防措施。a认真将箱内的砂浆杂物清理干净;b订货时严格标定尺寸,按尺寸生产,使箱体的“敲落孔”开孔与进线管相匹配。如不匹配,必须用机械开孔或送回厂家重新加工;C动力箱的箱体接地点和导线必须明确显露出来,不能在箱底下焊接或接线。箱体内的线头要统一,不能裸露,布线要整齐美观,绑扎固定,导线要留有一定的余量,一般在箱体内要有10cm-15cm的余量。
三.质量通病及控制措施
  1.设备与材质:是否具有说明书及证明材质性能的出厂合格证;设备进场后,是否按规范规定进行试验记录及对产品型号、规格、外观进行检查;材料、设备是否符合规范和设计规定适用的场所要求;产品出厂合格证、材质证明手续是否符合要求
  2.管路敷设:重点检查管路弯曲处是否有折皱、凹穴及裂缝现象出现;管子弯曲半径是否符合规定;管路超过规定长度上限值时是否按要求加设接线盒及必要的补偿装置;进入箱、盒的排管是否长短一致,排列是否整齐,并加装锁扣;明配管路是否横平竖直,排列整齐,固定点是否符合要求;管路与煤气、热力、蒸汽等管路平行或交叉敷设间距是否符合要求并采取相应的隔离措施;暗敷设位置是否正确,保护层是否足够等问题。 简历大全 http:///html/jianli/

  3.钢管敷设:管内毛刺、铁屑是否剔除,过口是否平整、光滑  http://