答案家

 找回密码
 立即注册
查看: 1095|回复: 0

2018电梯的防雷与电气安全保护措施探讨

[复制链接]

1

主题

1

帖子

41

积分

幼儿园

Rank: 1

积分
41
发表于 2018-8-25 10:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  摘要:随着我国经济发展水平的不断提高,城市进程不断推进,城市当中出现了越来越多的建筑物,电梯的使用数量也在增加,电梯作为楼房中输送乘客的重要垂直设备,确保人身安全是至关重要的,尤其是在雷雨天气,更要做好电梯的安全防护。雷击能够产生非常多的过电流或者是雷击电磁脉冲,这些电流会对电梯造成非常大的损伤,对人员安全造成威胁。本文将对电梯防雷与电气安全保护方法进行了分析,从而提出一些保护措施。
  关键词:电梯防雷 城市发展 电气安全保护
  电梯通常都是由机房、轨道、轿厢以及楼层的显示器按钮等组成,电梯运行依靠的是电源供应系统、电脑控制箱系统以及紧急通信系统等动力系统。并且,在电梯当中分布着非常多的防雷区域,比如,机房以及动力系统都建设在建筑物的顶部,而电梯的轨道则贯穿于整个建筑层面。雷电的入侵样式多种多样,为了使雷电的危害进一步降低,就要按照层层预防、经营适用、安全可靠的保护原则采取综合性的防雷保护。
  一、雷电入侵的主要途径
  雷电是一种非常常见的自然现象,同时,其对建筑物中电气设备的损伤也是非常严重的,雷电入侵建筑物与弱电设备的途径较多,智能建筑的外部防雷装置与接地系统都布设的较为全面,雷电感应与反击则是危害建筑物弱电设备的最主要因素。反击是因为雷电流在接地电阻与引线下将引发很高的电阻与电压,如果雷击发生时处于低电位下,接地装置则能够与金属物体相连接,进而出现非常高的电位,会击穿设备;雷电感应则是指雷电处于建筑物的上方或者是附近,雷电流通过磁场会在建筑物内形成空间感应。
  二、电梯防雷措施
  现代化的建筑物当中,框架都是使用的钢筋水泥制成的,在屋面上可以安装避雷针、避雷带等,对于直接雷击防护手段通常非常多,并且防护方法较为完善。高层建筑中会选择安装电梯,安全防雷评估等级可以分为二类防雷建筑等级,雷击电流的参数为120kA,电梯设备要尽量避开直击雷引线以下的物体,更要避免发生雷电侧击现象,以免影响到设备运行。
  2.1 做好电梯位置的设计
  为了降低雷电电磁场对电梯的感应,要尽量将电梯布设在建筑物的中心位置处,这样能够使其远离外墙混凝土钢筋柱的引线位置。使用电梯的坑道剪力墙对墙内的钢筋做出屏蔽,电梯的电源、控制以及通讯电缆最好要使用金属外敷,还要在金属管的两侧位置处进行接地处理,进而确保电磁能够被屏蔽,电磁数量也能够减少,降低对电梯控制系统的干扰。
  2.2 做好电源与控制线路的设计
  可以在楼宇配电室当中安装一个SPD,放电电流不能低于12kA。安装限压型的SDP能够使瞬间产生的电压得到抑制,从而使威胁降到最低。
  如果是室外观光的电梯,则要按照运行状态对侧击雷进行防护,按照《建筑物防雷设计规范》当中的要求,如果建筑物高度在50米以上,防雷装置则要与外墙栏杆、门窗等金属物进行连接。为此,针对这种高度的建筑物,要做好侧击雷的防护。可以在建筑外墙安装观光电梯,并与厅门、轿厢、轨道相连,做好相应的防雷措施。
  2.3 做好等电位的连接
  最后就要做好等电位连接,这是电梯工作人员经常操作的工序,可见做好此项工作对电梯安全的重要性。可以使用连接导线将电梯轨道当中的大型金属部件等电位连接到一起,进而形成一个柱筋连接的电气通路,可以采用螺栓压接或者是焊接方法进行连接。连接的导线截面不能低于5mm3铜芯线或者是钢导体线。电梯等电位具体连接方法为:要首先对电梯中轨道、井道内的金属线进行等电位连接,再以短路径的方式与电位连接板相连,不同的电物间要多次相连,直到连接达到要求。
  2.4 做好电梯机房的防雷
  某小区的电梯机房建在建筑物的最顶层,在电梯机房附近有金属的排风设备。雷电发生以后,磁电感应波的脉冲沿着风扇的导线将电流迅速传到了多个回路当中去,并且在电梯中并没有安装电梯控制箱SDP,不能对电梯起到保护作用。由此,雷电致使整个小区的电梯陷入瘫痪状态。
  通过上面的案例提醒我们必须要做好对电梯机房的防雷工作。首先,要在电梯机房外部设置电磁屏蔽,附近任何部位的金属物都要接地。其次,在雷雨天气下,要及时将机窗户关闭,也可以将窗户设计成百叶窗形式的。电梯机房控制柜内的设备主板、电子线路等都要进行等电位的连接,还要在电梯柜内安装SDP,并对其运行的可靠性进行检查。
  三、电梯电气安全保护措施
  直接触点保护。绝缘设施是避免发生直接接触电与电气短路的有效方法,也是最方便、最实用的方法;
  间接触点防护。间接触点防护就是指人接触到不带电的设备没有发生触点,但是在接触到那些暴露在外表面的设备时,比如,线槽、外壳、金属线管等就会发生触电。防止这种触电事故的发生就要将带电的设备导电部分与供电变压器相连接。
  电气故障防护。按照既定的电源相序保护相关规定,直接与电源相互连接的电动设备与照明电路要在上面设置出短路进行防护,电动机在于电源连接时也要有过载保护措施。
  电气安全装置。电气安全装置包含的内容有:将驱动主机电源接触器直接切断,也可以将中间继电器的安全点切断,防止电流的进一步扩散;在电气设备出现故障以后,比如,导线中断、绝缘层损坏、接触头没有断开或者是不闭合、断相错位等故障时,电气安全装置要具有防止电梯发生类似故障的能力,使电梯及时摆脱危险状态。
  四、结束语
  本文主要对电梯的防雷方法以及电气安全保护措施进行了分析,从而表现了要想使高层建筑物电梯运行能够更加安全,使人们的工作与学习更加得以顺利进行,就要结合电梯防雷规范与标准做好防雷保护与电气安全防护。
  参考文献:
  [1]刘树平,陈健,陈贻亮等.某银行大楼电梯机房雷击事故分析与防雷对策[J].气象研究与应用,2014,35(1):116-118.
  [2]张鹃,林卓宏,严金芳等.超高层电梯机房防雷区磁场强度分析及防御技术[C].2014:1-6.
  [3]黄薇薇.商业建筑电气设计要点----以某市大型商业建筑为例[J].城市建设理论研究(电子版),2012(23).
  [4]张鹃,林卓宏,严金芳等.超高层电梯机房防雷区磁场强度分析及防御技术[J].气象科技,2014,42(5):918-921.
  [5]黄文东.浅议住宅小区建筑电气设备安装工程质量评审标准[J].广东科技,2010,(1):95-96.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

CopyRight(c)2016 www.daanjia.com All Rights Reserved. 本站部份资源由网友发布上传提供,如果侵犯了您的版权,请来信告知,我们将在5个工作日内处理。
快速回复 返回顶部 返回列表