  摘 要: 随着升降架电气设计、架体设计的不断改进和完善,附着式升降脚手架得到了有效地应用。在液压互爬式附着升降脚手架施工中,有其相应的施工工艺及施工要点,只有掌握这些工艺与要点,才能使液压互爬式附着升降脚手架在高层建筑的建设发挥其应有的作用与价值。
下载论文网 /8/view-10670026.htm
  关键词: 高层建筑;液压互爬式附着升降脚手架;施工工艺
  采用液压互爬式附着升降脚手架技术进行高层与超高层建筑,建筑结构工程与构筑物施工,都具有省工省料、操作简单、安全可靠、升降平稳、节能环保、无排放、无污染、文明施工、减轻劳动强度、加快工程进度与提高工程质量的优点。为建筑施工单位的生产带来显著的技术以及良好的经济效益与社会效益。多功能附着装置是直接与工程连接,传递设备与施工负载的承力装置,能够调整施工过程中墙面质量与预留引起的偏差。利用大模板与脚手架功能对外墙以及支撑安装架的移动车上,设置高低调节装置,模板可以随架体升降。自动式的液压互爬式附着升降脚手架施工技术通过油缸的升降,运用架体延续导轨升降。安全的措施实施脚手架存在防倾斜,利用电气与液压设置进行安全保护,按照有关规定进行对脚手架设置,进行平台活动翻版建设,利用封闭的安全网进行保护。
  一、高层建筑液压互爬式附着升降脚手架施工技术原理
  液压互爬式附着升降脚手架采用组合式水平梁架,根据跨距的长短选取不同长度的标准水平,对梁架进行组合升降脚手架附着点,使接头套件和两端悬挑水平梁架相互连接组合,组成一个跨距长度相同的水平梁架。水平梁架拥有很强的适应性、装拆方便、安全、省工省料、成本较低、能够重复使用与便力运输等优点。采用传感器进行爬模爬架自动调平控制装置,是新型技术的创新点。原理,在电控箱内部安装使用微调倾角式传感器,在电气控制电路中串联,在使用过程中当架体向上爬升过程出现规定的倾斜角度时,通过编程控制器与控制微机系统就会动作,通过显示屏来进行读数,通过预警信号传达,将伸缸快的油缸停止顶升,伸缸慢的油缸继续工作。待伸缸慢的油缸向上顶升达到伸缸快的油缸相同控制高度时,左右油缸一起工作又同时顶升架体,达到同步爬升的目的。
  同时,利用万能铰接的方式进行合页装置,对建筑结构外形遇到曲线形状与圆弧,在主承力架和水平梁架联接点处,采用万能铰接组合式进行合页装置。进行爬模与爬架防护方面的使用,合页装置对时代发展适应能力强,操作简单,拆卸容易,可以重复使用等方法。脚手架体与导轨互爬原理,将轻型导轨安装在附着装置上面,通过电控利用手柄操作,将主承力架进行垂直安装,对油缸进行液压完成拉伸工作,带动附在导轨上的运动,通过脚手架沿着提前安装的踏板完成运动,在升降箱内承受力上端顶在踏板承重的一方,当活塞杆通过油缸活动时,就带动轨轴装置进行攀爬工作。承力块在下端顶在轨轴踏板能承受的力量时,活塞杆通过油缸伸出会沿着架体通过踏板完成攀爬作业,通过调节油缸来回伸缩次数, 达到导轨和架体互爬目的高度。
  二、高层建筑液压互爬式附着升降脚手架施工工艺及要点
  1、工艺流程
  施工过程中主要包括:底盘架,悬挑吊梁,拉杆制作→提升外架的搭设就位→悬挑吊梁,提升设备,控制室安装就位→整体测试→提升外架上升到主体施工层就位→施工层的柱、梁、板墙施工→混凝土养护→提升外架下降到底→拆除提升架→构件整理,保养入库。
  要按照建设部相关规范要求,认真做好每一项具体工作,应具有保证架体同步升降和监控升降荷载的控制系统;应具有可靠的升降动力设备;应设置有效的安全防护, 以确保架体上操作人员的安全;特别应当注意的是附着式升降脚手架应具有安全可靠的防倾覆装置、防坠落装置;并防止架体上的物料坠落伤人。
  2、准备工作
  首先,上层需附着固定导向座的墙体结构混凝土强度必须不小于10MPa 方可进行升降,从上往下数第二层结构混凝土强度须达到设计要求的70%,第三层混凝土强度达到100%。其次,升降前必须做好准备工作:检查架体节点附着情况,吊钩、吊环、吊索及构件焊缝情况,摆针式防坠器的工作情况,弹簧是否失效等,并对使用工具、架子配件进行自检。
  3、固定吊挂件
  吊挂件采用 M27穿墙螺栓固定在结构混凝土上,螺栓两边加垫片(-80×80×8),螺母拧紧后保证螺栓伸出螺母端面至少5个丝扣且不小于15mm。将吊挂件固定好后,电动葫芦固定于吊挂件上,通过吊索或吊环将架体勾挂住,并张紧链条,使每个葫芦的受力情况基本一致。
  4、架体的升降
  升降架提升时,应在每榀导轨承力架旁最高一个预留孔处固定好吊挂件,挂好葫芦、链条的另一端应斜拉住架体的吊点位置,全部工作完成后,所有葫芦同时同步提升,提升约500mm高度后拆掉定位传力扣件,继续提升。
  当达到要求高度后,进行调平,两榀导轨承力架高差应控制在10mm以内,每组架中最大高差应控制任30mm以内,满足上述要求后,应立即安装好固定扣件, 使用中所有定位传力扣件必须全数上齐,当遇有6级以上大风时,不能进行升降工作,并应在固定导向座的下方加装固定扣件。
  架子下降前,首先应挂好葫芦,然后将链条斜拉张紧,其后方可松掉所有定位传力扣件,慢速下降架子,当导轨脱出上部的固定导向座后,应立即拆除该固定导向座并安装于导轨下面的无固定导向座的建筑结构上。
  当下降一层楼高度后,立即安装定位传力扣件。架子升降时,必须卸除架体上的荷载,人员必须撤离,且得到正式通知后方可进行升降。装修工程时,还必须经质检部门同意后方可下降。同时作业升降架必须做到同步升降,当不同步时应对不同步的升降架进行单独升或降来予以调整。
  5、升降架的拆除
  升降脚手架下降到底层后,进行拆除时必须注意: 在拆除脚手架的下方划出安全区域,?O专人围护,闲人不得入内; 拆除架子上部的悬臂部分,然后由上而下拆除架子的水平连接结构和杆件; 拆除底层密封层,将导轨主框架和固定导向座一道用塔吊吊到地面或用绳索放到地面解体。 操作人员在拆除的过程中应遵守钢管脚手架的有关安全规定,系好安全带,严禁抛掷。拆除架子时要注意配合外装修作业,及时做好螺栓预留孔处的装修工作。
  6、工程应用效果
  本工程完成结果证明,采用升降式提升脚手架,不仅安全稳定性好,升降操作简单。施工效率高,而且同采用其他架体相比,可大大降低施工成本,节约塔吊台班,提高工作效率。
  三、结束语
  综上所述,目前,高层建筑施工技术进入了一个领先技术发展与设计计算更精确,管理操作更规范的全新阶段,使其高层建筑工程更安全、更可靠。在我国脚手架相关企业与技术人员的努力下,高层建筑液压互爬式附着升降脚手架施工技术得到完善,体现经济发展与城镇化进一步发展,建设更多建筑物,带来的好处广阔的市场发展空间。
  参考文献
  [1]丰定国,王社良抗震结构设计[M]武汉:武汉理工大学出版社,2010年.
  [2]杨鹏宇,钢结构高强螺栓连接施工[J]山西建筑,2010年.
  [3]郝燕春,大型钢网架安装技术[J]山西建筑,2010,33 (10).
  作者简介:付小龙,男,本科,1987.11月生。