2018安亭新镇集中供冷(热)能源站安装工程一期工程电气调试方案(2)
[复制链接]
9163064
9163064
当前离线
积分
41
1
主题
1
帖子
41
积分
幼儿园
幼儿园, 积分 41, 距离下一级还需 59 积分
幼儿园, 积分 41, 距离下一级还需 59 积分
积分
41
发消息
发表于 2018-8-25 10:38:38
|
显示全部楼层
|
阅读模式
试方案中上述三个阶段为能源站调试全过程只为电气自身系统的调试;不包括电气带动机械设备的试运(试车)内容。
四、受电部分1.受电前的准备工作 1.1:应备齐试验合格的验电器、绝缘防护装置、胶垫,以及接地编织铜线和灭火器材。
1.2:设备和工作场所,所属电器、仪表元件,必须彻底清扫干净,不得有灰尘和杂物。检查母线上和设备上是否留有工具、金属材料及其他物件。
1.3:试运行的组织工作。明确试运行指挥者、操作者和监护人。
1.4:试验项目全部合格,并有试验报告单,并经监理工程师认证后,方可进行下道工序。
1.5:继电保护动作灵活可靠,控制、连锁、信号等动作准确无误。
完成系统以上部分的所有的调试工作后还应向有关供电部门上交电缆及母线槽的绝缘测试报告,向上级相关只管部门提出受电,并按照批准的受电方案进行受电。
2、受电范围
该工程的供配电系统中除冷冻机组供电为10kv高压供电外,其他设备均由变电站0.4kv低压柜303、307两路馈出通过两根XL-2300/5P母线槽输送致控制室低压柜A1、B1柜。
变电站高压软启动柜——冷冻机组
变电站0.4kv低压柜303柜——控制室低压柜B1;
变电站0.4kv低压柜307柜——控制室低压柜A1;
一期试运行设备都集中于A组柜中,所以在一期的试运行中只要求A组低压柜有受电。
二次回路的要求受电情况:
a:A21柜——加装置设备PJY;
b:A31柜——旁滤装置PS1;
c:A32柜——1#冷却塔风机;
d:A33柜——5#二次循环冷冻泵;
e:A41柜——电动碟阀;
f:A42柜——1#一次冷却循环泵;
g:A51柜——1#冷却循环泵;
2:受电顺序
3、受电注意事项
3.1:为保证本次受电顺利进行,应该严格按照相关规程操作。
3.2:操作人员、监护人员应有其相关的规程操作证,并对低压设备运行有一定的经验。
3.3:受电之前应由送电方及项目部组织的各方共同对所有供电系统进行最后检查确认,确认无误后,才能进行正式受电操作。
3.4:建立流畅的受电联络体制。
3.5:配备好受电所需安全用具,对欲受电设备设置标志牌、围拦、警告牌。
3.6、受电操作必须保持至少两人,一人实际操作、一人记录监护,在得到操作指令,操作人员对要操作的指令明确无误后,方可进行操作。
3.7、电气室应设置防火设施。
3.8、电气室建立出入登记制度。
3.9:受电完毕、设备进入正常运行状态后,封闭电气控制室的门、窗,并由专人进行管理低压电气控制室。
五、调试小组人员流程及仪表机具配置
1:能源站电气调试人员流程图
2:调式所需仪器、仪表使用计划表:
六、调试中的安全技术措施:
由于该工程是上海市质检总站验收,所以要严格执行上海市建设工程安全生产的相关规范、要求及消防措施的各项相关条款。参加调试人员应有明确的分工,由专职安全员对能源站受电的全过程进行安全交底,参加调试人员必须在不少于两个人的情况下进行操作调试,其中一人操作,一人监护。进入电气室调试现场的相关人员严禁吸烟。必须穿戴整齐的劳动防护用品——绝缘鞋、绝缘手套并作好安全防范措施,现场配备足够的灭火器。在调试的具体操作中应主要以下几点:
1:冷却系统的水质应该保持洁净,硬水含有大量矿物质,高温作用下将产生水垢堵塞水道,降低散热功能,所以需要经过软化处理后在使用。
2:在同一供电系统中不得同时采用接零和接地,即:不得将一部分电气设备作保护接地,而是将另一部分电气设备作保护接零。
3:在保护接零的零线商串接熔断器或短路设备,将使零线失去保护功能。所以不得在保护接零的零线上装设开关或熔断器。
4:电气设备的额定工作电压必须与电源电压等级相符。
5:电气装置遇到调闸时,不得强行合闸,以免导致接零或接地失去保护作用烧坏电气设备。应查明其原因,排除故障后方可再合闸。
6:严禁带电作业或采用预约送电时间的方式进行电气调整或检修;调整、检修前必须先切断电源逼供在电源开关上挂“禁止合闸”,“有人工作”的警告牌。警告牌的挂、取应有专人负责。
7:清洗电机设备时,不得将水冲洗到电气设备上。
8:发生人身触电时,应立即切断电源,然后方可对触电者作紧急救护。严禁再未切断电源之前与触电者直接接触。
;
七、文明施工措施
1:各电气室内保持卫生清洁,机具仪表等应摆放整齐。
2:电气室内不得随意放置个人物品应放在其指定地点。
3:电气室盘、柜外观清洁,无污垢并设置其防护措施。
4:积极配合业主,保证安全生产。
八、施工技术标准及规范
本工程严格按照以下技术标准及规范进行施工及调试
建筑电气工程施工质量验收规范……………….GB50303-2002
建筑电气安装工程质量评定标准………….GBJ303-88
电气装置安装工程母线施工及验收规范……….GBJI49-90
电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范…GB50168-92
电气装置安装工程电气设备交接试验标准……GB50150-91
电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范………GB50171-92
电气装置安装工程接地装置施工及验收规范…GB50169-92