答案家

 找回密码
 立即注册
查看: 789|回复: 0

2018住宅建筑电气工程施工及质量控制

[复制链接]

1

主题

1

帖子

41

积分

幼儿园

Rank: 1

积分
41
发表于 2018-8-25 10:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  【摘 要】随着建筑行业的快速发展,住宅小区智能化建设的普及,电气工程的地位和作用就显得越来越重要。因此,重视抓好住宅电气工程施工质量有着十分重要的意义。本文根据某住宅区的实例要求,简单介绍住宅建筑电气工程的施工及质量控制。
  【关键词】建筑工程;电气施工;质量控制
  某住宅小区项目一期工程总建筑面积53080.2m2,建筑地上18层,配套公建地上3层,二类建筑,剪力墙结构,建筑耐火等级二级。本次只做配电间及以下部分电气系统,弱电部分如有线电视系统、综合布线系统以及可视对讲系统本次施工只做干线线槽及户内管线的预留条件。
  1.供配电系统
  (1)工程配电系统采用TN-S形式,由小区配电室引来3路0.38/0.22kV低压电源到一层的配电室内,N线在配电室内做重复接地并引出PE线。光柜电源同时作为动力柜的备用电源使用,能承担全部负荷;配套公建一层设置一低压配电室,为会所供电,在满足现有用电设备地基础上预留部分电量待商业性质确定后,满足大容量用电设备的需要。
  (2)供电方式:①配电系统采用放射式与树干式相结合地供电方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电方式,对于一般负荷采用树干式供电方式。②工程配电干线选ZR-YJV-1kV交联聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜芯电力电缆,电缆的工作温度选择90℃。车库线槽采用全封闭,上开盖,建筑物竖向供配电设SC80/40焊接钢管敷设;照明配电干线,采用BV-310塑铜线,采用SC24焊接钢管敷设由各层AW1配电箱再引到户内照明配电箱,照明及插座铜芯塑料线沿回路均采用BV-2.4mm,采用PVC20管敷设。③由首层设备向主配线柜敷设出的干线均采用封闭金属桥架敷设,水平配线用封闭金属桥架敷设再穿JDG薄壁钢管引至各层分户箱,再预留PVC20至各处信息插座。④电视传输、分配干线在配点竖井内沿弱电线槽敷设,电视用户穿线ф24JDG薄壁钢管从弱电线槽引出,墙内暗设PVC20至用户插座。
  2.电气工程主要施工方法及质量要求
  2.1管路敷设分项工程施工方法
  (1)在配合结构预埋中,施工人员必须认真熟悉图纸,严格按设计要求的管路规格、型号及敷设方式进行施工。
  (2)根据设计图纸要求,主线为自线槽引出钢管暗敷,照明支路为PVC20暗敷。配合土建作好楼层、楼梯间等处的暗管敷设,混凝土墙内开关、插座管路,无吊顶房间处管路的敷设以及电源进户管和电信入口管。
  (3)在施工中应加强看护,保证管道畅通,及时做好自检、互检、隐检工作,保证施工符合实际和规范要求。
  (4)吊顶内敷设的管路固定方式均采用膨胀螺栓及吊架固定在楼板上,具体做法按照《建筑电气通用图集》操作。
  2.2电缆桥架及金属线槽的安装
  (1)桥架及线槽有厂家按要求加工好后,按照规定的时间进场,并经现场专业人员会同监理检验合格后方可使用。(2)桥架及线槽的安装在其部位的装修工程完成后,即可进行,吊顶内桥架安装应在吊顶之前进行。
  2.3管内及金属线槽配线工程
  (1)管内及金属线槽配线应在配管工程或线槽安装工程配合土建结构施工完毕后进行,在穿线前应将管内及线槽内积水和杂物清理干净。(2)按照施工规范要求,相线、零线及保护地线颜色应加以区分。(3)穿线完毕后,应对线路作绝缘摇测,选用400V0~400M的兆欧表测量,照明线路绝缘电阻值不小于0.4M,动力线路绝缘电阻不小于1M。
  2.4防雷接地分项工程施工方法
  (1)工程防雷等级为三级,采用TN-S接地方式,将设备保护接地、防雷接地、各种金属管道的等电位接地、弱电系统的工作接地等共用接地装置,工频接地电阻不大于1欧姆。
  (2)避雷网在屋顶用ф10镀锌圆钢明设成不大于2020m或1624m的避雷网,利用结构柱内不小于ф16的2根主筋作为引下线,上端与避雷带与避雷网格连接,下段与基础主筋焊接。
  (3)电气设备间接地是从与结构垫板钢筋通焊的接地板引出404mm镀锌扁钢。
  (4)防雷接地测试点在距地面0.4m设测试卡,待所有防雷装置安装完毕,做接地电阻测试,并把摇测记录填写在隐检记录上。在引下线高度-1.0m处甩出一段1m长的404mm镀锌扁钢,以备人工接地。凡凸出屋面的所有金属构件、金属通风管、金属屋架、金属配电箱等均与避雷带可靠焊接。
  2.5电缆敷设分项工程施工方法
  (1)施工前对电缆进行详细检查,并作绝缘摇测,用1kv摇表摇测,线间及对地的绝缘电阻应不低于10M。
  (2)电缆敷设前,事先把电缆排列图画出来,防止电缆交叉,拐弯处以最大截面电缆允许半径为准,同等级电压的电缆支架敷设时水平净距不得小于34mm,沿支架桥架敷设电缆,在其两端拐弯交叉处应挂标志牌。
  (3)变配电室内全部电气设备及用电设备配电箱、柜安装完毕,电缆桥架安装完毕,且检验合格,即可进行电缆敷设工作。(4)工程的电缆沿桥架敷设,参照《建筑设备安装分项工程施工工艺标准》中电缆敷设有关要求,金属线槽的安装与布线。
  2.6配电箱、柜的安装
  (1)工程配电箱包括明装箱和暗装箱,根据设计要求加工定货。暗装配电箱根据预留洞尺寸,找好标高、水平、竖直,并将箱体用砂浆填实周边,明装箱量好尺寸,找好标高、水平、竖直,用膨胀螺栓固定(ф10),不破坏箱面油漆,水平端正不歪斜。
  (2)配电箱、柜进场时,设备应有铭牌,并注明厂家名称,附备件齐全,并做好设备开箱检查记录。
  (3)基础型钢安装时,将型钢调直然后按图纸要求预制加工基础钢架,并刷好防锈漆,按图示位置把基础型钢架设在预留铁件上,用水平尺找平找正,用电焊焊接固定,将接地扁钢与基础型钢两端焊牢,焊接长度为扁钢宽度的2倍,且三面施焊。
  (4)柜安装按图纸布置稳放,就位后找正两端的柜,再在柜高2/3处绷小线找正,采用0.4mm铁片调整,最后用ф12镀锌螺栓固定。柜体与柜体、柜体与挡板,均用镀锌螺栓连接,每台柜应单独与接地干线连接。
  (5)按图敷设柜二次连接线,送电空载24小时,无异常现象,办理验收手续。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

CopyRight(c)2016 www.daanjia.com All Rights Reserved. 本站部份资源由网友发布上传提供,如果侵犯了您的版权,请来信告知,我们将在5个工作日内处理。
快速回复 返回顶部 返回列表