摘 要:机电安装工程的质量对工程竣工后的使用功能有着关键作用,要求监理单位在施工过程中严格把关。文章主要针对民用建筑机电安装工程的质量控制措施进行分析,旨在加强建筑机电管理技术水平及保证工程的质量。 http://
关键词:民用建筑 机电监理 机电监理 措施
随着社会的目益发展,对高级民用建筑的功能要求不断提高,特别是智能化大楼的出现,使得机电安装工程成为民用建筑工程中的重要组成部分。机电安装工程贯穿在整个工程施工过程中,主要部分在结构工程结束以后开始施工,并在装潢工程开始以前基本结束,所以对整个工期有重要影响。
1 施工中的阶段质量控制
机电安装工程根据施工过程可以分为四个阶段,即配台阶殷、毛坯阶段、装潢阶段和综合调试阶段。
1.1 配合阶段的质量控制
该阶段是指在土建的结构施工阶段。安装工程要预埋电气配管,通常是在扎面筋前,安装进行电管配合,在土建底筋扎好后,需留给安装工程12~24小时,待配合完成后土建才进行混凝土浇捣。配合阶段监理工程师质量控制的要点是 (1)必须按图纸要求检查管线敷设,每根管子的弯头不得多于2个,电管弯共不得有瘪,管径不可随意改变。对有疑问的部位监理工程师宁可要求施工单位将管径放大一档。(2)对过路箱、接线盒都应要求采取防堵措施,防止混凝土浆在浇捣时渗透,造成报废。(3)电管与过路箱、接线盒之间应检查是否有跨接,跨接焊缝是否合乎规范要求。(4)接线盒、开关箱的有盖面应紧贴在模板上 但不能用点焊与模板焊死。(5)严格控制各管、盒的质量,避免废管、废盒的出现,以免影响以后的工程质量和工期。(6)施工完华后,首先应由施工单位自检,再报监理工程师检查,确保无遗漏和达到上述五点要求。最后办理隐蔽工程验收签证,每配合一层均应办理稳蔽工程验收,作为交工资料予以保存。 总结大全 http:///html/zongjie/
1.2 毛坯阶段的质量控制
毛坯阶段是指在土建拆模并出清现场后,安装工程全面开始旋工至可进行装潢工程为止。主要工作是通风管道、风机盘管的施工,管弄立管、各屡支管的施工,电气线槽、照明管线的施工,以及卫生间给排水的施工等。毛坯阶段施工由于涉及电气、管道、通风各专业,困此各专业监理工程师在进行质量控制时不仅要对本专业的施工质量充分重视,而且相互间的协调配合非常重要,否则会困隐患问题影响大局。
毛坯阶段监理工程师质量控制的要点是:
(1)管线焊缝的焊接质量。
(2)排水管道接口的密封性。
(3)管道停止施工时的管口保护。
(4)消防管道的装配质量是防止渗漏的重要环节。
(5)风机盘管的安装必须确保滴水盘的坡度。
(6)管弄内管道安装必须先做支架,确保立管安装的垂直度。
1.3 装潢阶段的质量控制
装潢阶段,安装属于配合性质。主要进行强电、弱电、照明的施工,喷淋头的安装,卫生洁具的安装、镶接、校水工作等。
(1)卫生洁具安装完毕后,监理工程师应及时提醒施工单位做好产品保护工作,避免对洁具的破坏。
(2)校水工作应要求在地面装潢开始前进行,以免卫生洁具的漏水造成对装潢的破坏。在校水前应要求施工单位对路水建筑及排水系统进行检验,填写验收单,监理工程师在检验合格后才能允许进行校水工作。
(3)各类室内电气面板安装应建议在墙面装潢施工完毕后进行,要避免对墙面的破坏。监理工程师还应注意检查各类面板的高度是否符合规范要求。
(4)各类探头、喷淋头、灯具安装应严格按照装潢图纸进行施工。
1.4 综合调试阶段的质量控制
综合调试是整个机电安装工程的最后阶段 它对整十工程能否正常启用,起到关键作用。综合调试包括:通风系统、风机风压及风量的测试调整;管道试验 冷冻供回水管的循环冲洗;设备试车;所有电气项目的线路校对、单体试验、继保整定、系统装置整定、模拟动作试验等。
(1)审查施工单位和设备供应商综合调试的组织、工艺方案。特别应要求施工单位编写工程的各系统送电方案并进行审查。
(2)明确各系统管道的试验和检验要求
(3)明确设备试车的必要条件
2 施工工艺控制及要求
民用建筑的机电安装工程由于系统较多、选用材料的多样性及工艺的复杂性,要求监理工程师必须熟悉施工图纸。只有了解图纸,才能知道施工工艺,才能在此基础上根据国家验收规范制定相应的质量要求。
2.1 消火栓系统的质量控制
消火栓系统应能为建筑的每一个部分提供服务,该系统的水由总环管中输送过来。目前消火栓系统一般都采用镀锌焊接钢管螺纹连接的工艺。消火拴系统监理工程师质量控制的要点是:
(1)管道穿过楼板、墙板时应检查是否加套管保护。
(2)管弄内的立臂应检查是否有承重支架及承重支架是否合格。
(3)消火栓的出1:3标高为1200,并联的消火栓出口高度检查是否达到一致。
(4)消防水管进八消防箱应“横平竖直,短营长度大于500的应有支架固定。
(5)泵的进出口管道在安装时应要求避免应力传递。
(6)室外及墙壁式水泵接台器应检查是否有明显标志。
2.2 消防喷淋系统的质量控制
喷淋系统是高级民用建筑中主要的灭火方法。它比其他任何防火系统更有效地控制烟雾和灭火。一般的小火警只需使用3~1个喷头即可将火警控制在60m 范围内。采用该系统喷水供水泵,水泵由系统压力感应器启动,当任何一个喷头工作时,该层的水流指示器被开动+火警控制中心能指示确切的火警地点。在高层建筑中,喷淋系统一般还要划分压力分区(高区和低区)。
目前喷淋系统一般采用镀锌焊接钢管螺纹连接或无缝钢管热镀锌二次安装法兰连接工艺。喷淋系统监理工程师质量控制的要点:
(1)系统选用的元件(包括喷头、报警阎、压力开关、水流指示器等)均应为国家消防产品质量监督检测中心检测合格的产品。
(2)管线三通、四通位置应有固定支架,支架与喷头最小距离大于300 距末端喷头距离小于751);在同一工程中支架间距应力求一致。
(3)管线上应检查其防晃支架的安装是否符合要求。
(4)喷头应在管网试压、冲洗合格后安装.应使用专用工具。
(5)当喷头、涨水盘与通风管道交叉或贴近粱底位置时,应检查其距离是否符合有关规范或地方法规的要求。
2.3 通风与空调系统的质量控制
通风与空谓系统在高级民用建筑中起着改善生产、生活环境,保护健康、提高劳动生产率的作 总结大全 http:///html/zongjie/
回复
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
CopyRight(c)2016 www.daanjia.com All Rights Reserved. 本站部份资源由网友发布上传提供,如果侵犯了您的版权,请来信告知,我们将在5个工作日内处理。
快速回复
返回顶部
返回列表