摘 要: 在建筑工程施工中,对电气安装整体工程质量及时、完整、有序地加以控制,是创建优良工程的基础。本文主要结合相关的施工经验介绍总结了建筑电气安装过程中存在的主要问题,并从制度、安装等过程进行相应的改善措施探讨。 思想汇报 http:///sixianghuibao/
关键词:建筑电气; 线路敷设; 工程改进
中图分类号:F407.6 文献标识码:A 文章编号:
前言:如今,人们生活当中,社会物质水平不断的提升,人们对各行各业的要求也随之跨上一个新的台阶,其中就包括对建筑物安全性和舒适性的要求,要使得人们的条件得以实现,就必须在施工前期施工图上着手,打好施工基础,在施工期间对电气设备保证高质量。如今,电气种类逐渐增多,其安装技术也从简单变得越来越复杂,只有掌握了各类电气安装的技术,才能满足人们要求,才能在同行中脱颖而出。
1. 现如今电气安装人员的素质状况
1. 1. 所存在的现象
进入二十一世纪以来,电气技术逐渐步入人们家庭,我国社会基层对电气的需求空前变大,而与之相对立的,是我国民用建筑施工队伍存在普遍素质不高的现象,一些高层电气作业由经验丰富的老一辈电工担当,他们拥有十分丰富的动手实践经验,却缺乏理论知识,缺乏对施工图纸科学的认知,如此,操作的后果必然会给建筑物的使用带来了安全隐患。
1. 2. 改进方法
一切因素中,人是最主要的因素,因为电气种类和数量越来越多,安装电气的专业人员也随之变多,对此,工队应引进有丰富经验和理论知识的人员,以做到队伍知识化和科学化,还应要求相关的专业人员对图纸质量全面检查,以保证图纸无错误,将可能引发的事故隐患扼杀在萌芽期,制定相关管理条例,以保证建筑施工人员和客户安全。 论文代写 http://
2. 室内线路的敷设
2. 1. 所存在的现象
(a) 原材料不合格。如钢管壁厚不足, 钢管内表面毛刺过多, 管径不符合设计要求等。
(b) 上下防火区之间由于导线或线槽穿越楼板而留有空隙。
(c) 消防管线明装时未做防火处理。
2. 2. 改进方法
(a) 配管工程施工时, 应对管件管材加强抽验:如检查合格证、质保书; 管材的化学性能, 弯曲性能;管径、壁厚的尺寸是否超过允许公差范围。
(b) 防火区之间的空隙采用耐火材料进行封堵。
(c) 消防导线穿金属管或金属线槽明装时要求金属管或金属线槽外表面涂抹防火材料。
3. 电气设备安装
3. 1. 存在的现象
(a) 配电箱坐标、标高不准确或凹入墙面, 移位、变形, 箱盖内杂物未清除, 防腐不及时。
(b) 设备房内的设备振动噪声太大, 外壳有漏电现象。
(c) 电气竖井内的配电箱, 弱电箱安装混乱。
3. 2. 改进方法
(a) 施工前, 技术管理人员应对箱盒坐标、标高,详细进行交底, 箱定位后, 用钢筋套圈焊接固定, 以防位移, 并在箱内用刚性物做十字支撑, 以防变形。拆模后, 应及时清除杂物, 修整箱, 做好防腐工作。
(b) 设备房内的设备应该与底座牢固安装, 防止设备振动引起过大的噪声, 安装人员同时应检查是否为设备本身质量问题而引起的噪声; 另外在设备安装完毕后应该将设备的金属外壳通过多股BV-1X25导线与接地装置预留的接地板连接, 防止设备金属外壳带电对检修人员造成伤害。 作文 http:///zuowen/
4. 照明灯具
4. 1. 存在的现象
(a) 成排灯具、吊扇中心线偏差超过允许范围;室内吊扇、室外灯具安装高度不合规范; I类灯具及低于2. 4m的灯具无PE保护线。
(b) 灯具接线错误导致灯具的控制不符合设计要求。
4. 2. 改进方法
(a) 在确定成排灯具、吊扇的位置时, 最好拉十字线; 提高灯具高度, 使其达到室外3m以上; 室内吊扇高度, 其扇叶距地面不低于2. 5m, 距顶不宜小于0.5m; I类灯具及低于2. 4m的灯具按规范要求, 需接PE保护线
(b) 安装人员应该首先读懂设计图纸, 理解设计要求, 弄清每盏灯的控制方法, 根据设计图纸中的线路线根数进行穿线, 分清同路径中控制线、相线、零线的根数进行接线。
5. 开关、插座
5. 1. 存在的现象
(a) 开关、插座面板不平整, 与建筑物表面之间有缝隙, 开关不能切断相线, 开与关方向不一致。
(b) 插座的相、零、地线接线混乱, 有的三孔插座无接地线, 有的零线和地线接错。
5. 2. 改进方法
(a) 应调整面板后再拧紧固定螺丝, 使其紧贴墙面, 保持墙面整洁、美观。安装在同一建筑物、构筑物内开关, 宜采用同一系列的产品, 并有产品合格证。开关应切断相线, 通断位置应一致。一般开关往上扳, 电路接通, 往下扳电路断开。 总结大全 http:///html/zongjie/
(b) 插座接线应符合下列要求: 单相两孔插座,插座孔垂直排列时, 上孔接相线, 下孔接零线; 水平排列时, 面对插座的右孔接相线, 左孔接零线; 单相三孔插座, 上孔接保护线, 右孔接相线, 左孔接工作零线;插座的保护线不允许与工作零线混用; 同一场所的三相插座相序排列应一致, 相线、零线和地线的颜色不同, 接线时防止零线和地线错接, 应该严格按照同种颜色线相接。
6. 防雷、接地
6. 1. 存在的现象
(a) 避雷带采用非镀锌圆钢, 定位不合理, 观感质量差。
(b) 引下线截面小于避雷带截面, 且焊缝质量差;高出屋面的构筑物或金属体未与防雷装置可靠连接。
(c) 接地体埋深或间隔不够, 焊接面不够, 防腐处理不好, 接地干线扁钢不平直, 接地端子漏垫弹簧垫, 断接卡所用螺柱小于M8, 变形缝无补偿装置, 接地电阻大, 不符合设计要求
6. 2. 改进方法
(a) 避雷带应按设计要求, 采用镀锌圆钢, 并加以调直, 若采用普通圆钢, 截面应加大一级, 且经设计同意。避雷脚应定位合理, 以转角对称布置, 直线段再按1m左右等分为原则。埋设成排脚头支架时, 应弹线确保其直线度, 并做到所有脚头端头平齐。
(b) 引下线截面不得小于避雷带截面, 搭接处焊缝应平整、饱满, 不得有气孔、咬肉、夹渣等缺陷, 且搭接倍数不小于6d(d为圆钢直径), 镀锌层破坏处应二次防腐。支持卡应固定牢固, 间距均匀。避雷带跨越建筑物伸缩缝、沉降缝处, 应设置补偿器。补偿器可用接地线本身弯成弧状代替。高出屋面的烟囱、透气管及铁爬梯、金属水箱等金属物体应与防雷装置相连。
7. 结论
电气安装人员技术水平不过硬,自身素质不高,安装技术落后,是建筑安装业中普遍存在的问题,也是导致工程质量不能达到最高的障碍物,为了保障建筑工程质量,应当引进丰富的理论和实践人员,培训施工人员进行各种安装操作,提高其责任心,使建筑事业更上一层楼。