  摘 要: 本次设计的主要对象为高层公共建筑,主要设计包括10/0.4KV变配电系统、动力配电系统、照明配电系统、防雷及接地系统等。本工程是一栋商业广场,总建筑面积72098平方米。其中,地下二层作为汽车库及设备房,总建筑面积37419平方米;地上20层,1~2层为商场,总建筑面积为11473;其余均为写字楼,总建筑面积22081平方米。本建筑物为一类公共建筑,其中消防类用电,应急照明,疏散照明,弱电机房,,生活水泵,客梯,排污泵等为一级负荷,其余电力负荷及一般照明为三级负荷;全系统均采用 TN-S系统,干线选五芯或三芯电缆;变电所等处设置MEB总等电位端子箱。   http://
关键词:10/0.4KV变配电系统; 动力配电系统; 照明配电系统; 防雷及接地系统
1.供电、照明配电以及应急供电
  1.1按照相关规范负荷分类:消防设备(应急照明、防排烟系统、消火栓泵、喷淋泵等)、客梯、生活水泵、排污泵按一级负荷设计;其中大型商场及超市的经营管理用电、计算机系统用电为一级负荷中特别重要负荷;其余设施按三级负荷配电设计。
  1.2地下一层设置1座10kV变电所,由市电引来两路10kV独立电源,高压一次采用单母线分段加手动联络方式,加机械电气联锁,平时分列运行,当一路失电时,另一路可带一级负荷和部分三级负荷。设置两台1250kVA和四台1600kVA变压器,分别两两联络,分段分列运行,中间设联络开关,并有电气加机械连锁。其中两台16O0kVA变压器低压侧配出的母线段I、Ⅱ,另设独立自备柴油发电机的Ⅲ段母线,I段母线供普通负荷及双切箱的常用电源,Ⅱ段母线供普通负荷,Ⅲ段母线双切箱的备用电源。Ⅱ段与Ⅲ段母线的联络开关是专用的单刀双抛型。高压柜采用下进下出方式,低压柜采用上进上出方式。
  1.3地下一层设置一座应急柴油发电机房, 内设两台柴油发电机并列运行(功率600KW/台) 作备用电源,供应本工程的一级负荷及其特别重要负荷和部分三级负荷使用,当两路高压电源发生故障时,15秒内自动启动柴油发电机组以确保一级、及其特别重要负荷的供电要求。 论文网 http://
  2.低压配电以及线路敷设设计
  2.1根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16—2008:对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线;火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用矿物绝缘电缆。根据火灾自动报警系统设计规范GB501 16—98保护对象为建筑高度超过100m的高层民用建筑的保护对象分级为特级。
  2.2因此10kV线路选用ZRYJV(8.7/15KV)型交联电缆,变电所内一、二次电缆采用电缆桥架敷设,密集型铜母线采用上出线方式。普通动力、照明配电线路均采用WDZN-YJ(F)E-0.6/1KV型交联电缆,沿电缆桥架敷设,动力、照明主干线采用插接式母线,强电井内配电线路采用T式加盖电缆桥架敷设。普通动力、照明配电支线采用WDZN-BYJ(F)- 450/750铜芯电线,沿线槽敷设、穿金属管暗敷或穿金属管吊顶内敷设。消防设备配电干线采用矿物绝缘耐火电缆或耐火母线配电。消防设备配电支线采用矿物绝缘耐火型导线穿金属管明敷和暗敷。消防供电线路穿管明敷时,还需刷防火涂料保护。
  3.照明设计以及照明控制
  3.1照明设计
  按照《建筑照明设计标准》GB50034—2004执行,照度要求如下:  
  疏散楼梯(5Lx)、疏散通道(O.5Lx)、大堂(1.OLx)、大空间(1.0Lx)、地下车库布置应急照明,其照度不低于0.5Lx,EPS连续工作时间不小于90min;疏散楼梯、疏散通道、大堂、大空间、地下车库布置应急疏散指示灯,其间距不大于20m,转角处加密,EPS连续工作时间不小于90min;消防控制中心、消防水泵房、防排烟机房、变电所、发电机房、配电问、消防电梯机房、避难层、重要弱电机房等布置应急照明,其照度为原照度的100%,EPS连续工作时间不小于180min;大型商业场所、大型餐饮场所等预留备用照明,其照度不低于原照度的10%,EPS连续工作时间不小于90min;在电梯前室、楼梯间、走廊的转角处布置警卫照明,供夜间CCTV监控系统和巡更使用,EPS连续工作时间不小于90min;所有办公室采用高光效嵌入式直管型T8或T5荧光灯和节能荧光筒灯;走廊、电梯前室、楼梯问采用节能高光效荧光灯;水泵房采用防潮型荧光灯灯具,厨房采用防水防潮型荧光灯灯具,变电站、机房、空调机房采用荧光灯;设计中所选用日光灯灯具均采用高品质、节能型、高显色荧光灯管,并配以高品质启辉器和高功率因数的电子镇流器,显色指数为80;荧光灯Cosφ≥0.95,金卤灯采用自带补偿电容Cosφ≥0.9;应急照明灯、疏散指示标志应带玻璃或其他非燃烧材料制作的保护罩;电梯井最高点及最低点0.5m起每隔7m设40W/36V低压检修灯,照度为50Lx;电梯井顶部及机坑各设220V 10A检修插座及双控开关各一只。 开题报告 http:///html/lunwenzhidao/kaitibaogao/
  3.2照明控制
  楼梯灯一般照明采用声光控节能开关控制,楼梯内应急照明采用FAS强制点亮;走廊、电梯前室、大堂、大空间、地下车库一般照明采用BAS控制;大型商业场所、大型餐饮场所营业照明二次装修设计,以节约工程造价;应急照明采用FAS控制;办公室、机电房、各功能用房等采用房间内就地开关控制;应急疏散指示灯采用常亮方式(节能型LED发光体)。
  4.防雷接地系统
  4.1根据《建筑电气设计技术规范》规定,确定防雷类别,设置相应防雷保护措施。在易受雷击的部位装设避雷带、接闪器,利用柱内主钢筋作防雷引下线,基础钢筋作为接地装置。接闪器、引下线、接地装置可靠焊接,并形成良好的电气通路。
  4.2本工程配电系统的接地型式采用TN-S系统,即三根相线A、B、C、一根中性线N及一根黄绿相间的双色接地线(PE线),又称为三相五线制。电气保护接地与防雷接地共用一套接地装置,即用基础钢筋作接地装置,基础内的钢筋必须联结成通路,形成闭合环,闭合环距地面不小于0.8m。在与防雷引下线相对应的室外埋深0.8~1m处由被利用作为引下线的钢筋上焊接一根40×4的镀锌导体,此导体伸向室外距外墙皮的距离不小于1m,当自然接地体接地电阻不能满足要求时,利用其增大人工接地极。  
  4.3为了充分保障人身安全,现在我国对等电位联结用的金具和端子排已有定型产品供应,但建筑装饰材料和设备未配置等电位联结用的端子,施工较困难。我们采用将梁、板