答案家

 找回密码
 立即注册
查看: 778|回复: 0

2018变电所电气设备异常声音的分析与判断

[复制链接]

1

主题

1

帖子

41

积分

幼儿园

Rank: 1

积分
41
发表于 2018-8-25 10:20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  变电所电气设备异常声音的分析与判断
 摘要:变电所电气设备发出的电磁引起的振动声;设备内部、局部发电声;电晕声等异常声音的分析与判断。
  关键词:声音;分析;判断
  变电所电气设备发出的异常声音原因繁多,而且复杂,需要在实践中不断地积累经验来判断引起异音的原因。现按设备分别予以说明:
  1、变压器是输配电系统中极其重要的电器设备,根据电磁感应原理制成的,通过铁芯可以得到较强的磁场,变压器的原、副绕组之间,并没有电的直接联系只有磁的联系。正常运行时,由于交流电通过变压器线圈,铁芯中产生交变磁通,交变的磁通在硅钢片间发生相互作用力,电磁力吸引硅钢片铁芯及变压器自身引起的振动而发出嗡嗡 的均匀电磁声响,一般来说,这种嗡嗡声的大小与加在变压器上的电压和电流成正比。 如果产生不均匀响声或其它特殊的响声,都属不正常现象。一旦变压器故障将对变压器本身及电力系统造成极大的危害,并可根据声音的不同查找出故障,进行及时处理,促进对变压器的安全管理、稳定运行。
  ⑴由于过负荷,变压器线圈通过电流较大,使铁芯的磁通密度增加,引起铁芯的硅钢片的振动力增强,从而发出比平时运行声略响且沉重的嗡嗡声,无杂音。但有时随着负荷的急剧变化,有咯咯的向歇响声,此声音的发生和变压器的指示仪表(电流表、电压表)的指示同时动作,易辨别。可根据变压器负荷情况鉴定并加强监视, 若发现变压器的负荷超过允许的正常过负荷值时,应根据现场规程的规定降低变压器负荷.  论文网 http://
  ⑵大动力设备负荷启动电流冲击时 (如电弧炉、可控硅整流器等),负荷变化较大,且因高次谐波作用,变压器内瞬间发出哇哇声或咯咯的间歇声,监视测量仪表指针发生摆动,且音调高、音量大。
  ⑶系统短路,当变压器的高、低侧压论文联盟线路短路时,会导致短路电流突然激增,变压器通过大量的非周期性电流,使铁芯的磁通密度过分增大,铁芯严重饱和,磁通畸变为非正弦波,变压器发出很大的虎啸噪声。变压器铁芯接地断线时,对外壳放电时有劈啪劈啪的轻微放电声,变压器的铁心接地,一般采用吊环与油盖焊死或用铁垫脚方法。当脱焊或接触面有油垢时,导致连接处接触不良,而铁心及其夹件金属均处在线圈的电场中,从而感应出一定电位,在高压测试或投入运行时,其感应电位差超过其间的放电电压时,即会产生断续放电声。但随短路切除而消失。
  ⑷电网发生过电压。电网发生单相接地或产生铁磁谐振过电压时,变压器内部发出嗡嗡声和尖细的哼哼声,这声音随电压和频率的降低而变粗。但只是变压器声音比原来大,出现这种情况时,可根据有无接地信号,结合电压表计的指示进行综合判断。   
  ⑸内部接触不良或有绝缘击穿处,变压器内部夹件或压紧铁芯的螺丝钉等个别零件松动,导致硅钢片振动增大。变压器的某些部件因铁芯振动而造成机械性相互撞击接触时,如变压器上装控制线的软管与外壳或散热器撞击,呈现沙沙沙声,其它部件接触时会产生连续的有规律的锤击和刮大风之声,如叮叮当当和呼呼之声,或吱啦吱啦 的磨擦声(如磁铁吸动小垫片的响声),常常出现于没将螺钉或铁垫上紧或掉入小号铁质部件,在电磁力作用下所致,另外变压器内局部放电或接触不良是,会发出吱吱或噼啪的放电声。因变压器运行时,嗡嗡声较大,盖住微弱的放电声,变压器内部放电声严重时,产生气体会使瓦斯继电器发出信号。以上各种声音有连续时间较长、间隙的特点,变压器各种部件不会呈现异常现象。当变压器绕组线圈绝缘击穿发生层间或匝间短路或铁心产生强热,短路电流骤增引起严重过热,使油局部沸腾会发出咕噜咕噜像水开了的声音,且温度急剧变化,油位升高,则应判断为变压器绕组发生短路故障,严重时会有巨大轰鸣声,随后可能导致变压器起火燃烧,致使绝缘物被烧环,产生喷油,冒烟起火。另外,可能是分接开关因接触不良而局部点有严重过热所致,会引起象绕组匝间短路所引起的那种声音。对这种声音需特别注意,应立即停用变压器进行检查,并做变压器油的色相分析。  论文代写 http://
  ⑹空载合闸;空载合闸时主要是励磁涌流,这时的异常声音只是一瞬间,变压器合闸后,就有嗡嗡的响声。
  ⑺变压器套管表面的污秽(潮湿加之尘埃、盐分、铁末等)严重,表面釉质脱落或有裂纹存在,最容易引起套管闪络,在夜间会看到套管附近有蓝色的电晕或火花,但线路中如有一定的幅值的过电压波浸入,或遇有雨雪潮湿天气及大雾、下雨、阴天时,由于污秽吸收水分后导电性能提高,不仅容易引起电晕放电而发出吱吱声或嘶嘶声,还可能时泄漏电流增加,使绝缘套管发热,最后导致击穿,不能保证可靠供电。由此可知,变压器套管表面的污秽对变压器安全运行是有害的。⑻若变压器的跌落式熔断器或分接开关接触不良时,有吱吱的放电声。当开关闭合之后,响声加重,属触头接触不良,系触头有污垢而引起的。
   ⑻若变压器的跌落式熔断器或分接开关接触不良时,有吱吱的放电声。
  ⑼变压器油异常 ,出现噼啪的清脆击铁声,是高压瓷套管引线,通过空气对变压器外壳的放电声。 沉闷的噼啪声,是高压引线通过变压器油而对外壳放电。
  2.接器触 能够接通、承载和分断正常电路条件下电流,可实现远距离控制、频繁通断的负载主要用于电机启动、停机控制,是用弱电来控制接通或者切断强电的,主要用于动力回路。   http://

  ⑴交流接触器的动、静铁芯端面有污垢或生锈产生,导致通电吸合时动、静铁芯接触端面间产生不应有的气隙,发出嗡嗡的声音。
  ⑵交流接触器的工作电压低,设备启动电流过大,导致产生的磁力不能使上铁心和下铁心紧密吸合,就会产生嗡嗡的声音。
  ⑶交流接触器上下铁芯支架轴孔同心度不好,铁芯不能吸平或铁芯极面磨损过度而不平,极面不能紧密接触都会产生嗡嗡的噪音。
  ⑷短路环断裂。交流接触器短路环装配的不好就会产生嗒嗒噪音现象。
  ⑸电机在直接启动的时候瞬间电流很大,使接触器的磁通迅速饱和,电磁力也会达到最大,所以会出现卡卡声音。
  3.电流互感器又称仪用变流器(亦称CT),它把高电位大电流按一定的比例缩小为低电位小电流的仪器。在正常运行时,声音极小,一般认为无声。有故障时,会发出异常噪音:
  ⑴二次回路开路,电流为零时,铁芯严重饱和,使硅钢片振荡的力加强且振荡不均匀,从而发出较大异常的嗡嗡声,同时伴有火花放电现象。
  ⑵铁芯紧固螺丝夹得不紧,硅钢片松动,随铁芯内交变磁通的变化,铁芯振动幅度增大而发出较大均匀的嗡嗡声,而且声音大小随负荷变化而变化,负荷愈大声音愈大。   
  ⑶表面污物或灰尘引起的异常声音,电流互感器表面有污物或灰尘,在阴雨雾天时会引起噼啪放电声,同时可能有电晕现象。
  4.电压互感器又称仪用变压器(亦称PT),它把高压按一定的比例缩小,使低压线圈能够准确地反映高压量值的变化,正常运行时,应是均匀的轻微嗡嗡声,运行异常时,有下列异常声:
  ⑴线路单相接地时,因未接地两相电压升高及零序电压产生,使铁芯磁通密度过度增大,而发出较大的沉重高昂的嗡嗡声。
  ⑵铁磁谐振,当电压互感器高低压侧匝间、相间短路时,引起的铁磁谐振将使激磁电流迅速增大,发出嗡嗡或哼哼声。
  5.油断路器正常运行时断路器不发生任何响声,只有在断路器跳合闸时,才发出响声。
  ⑴断路器内部接触不良时,有微弱的电晕放电吱吱"声,伴随着油的发热,但无信号发出。
  ⑵套管表面污秽或下雨、大雾、阴天时,套管表面有电晕放电吱吱"声音。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

CopyRight(c)2016 www.daanjia.com All Rights Reserved. 本站部份资源由网友发布上传提供,如果侵犯了您的版权,请来信告知,我们将在5个工作日内处理。
快速回复 返回顶部 返回列表