答案家

 找回密码
 立即注册
查看: 792|回复: 0

2018浅议高层建筑中配电系统设计要点

[复制链接]

1

主题

1

帖子

41

积分

幼儿园

Rank: 1

积分
41
发表于 2018-8-25 10:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  摘 要:文章简要分析了高层建筑中配电系统的设计要点,包括供配电设备容量的选择,以及提高配电系统的可靠性措施等内容。 简历大全 http:///html/jianli/

关键词:高层建筑;配电系统;容量;可靠性
一.引言
  随着我国高层建筑的不断涌现,建筑内的用电设备大量增加,空调和电梯等大负荷使得建筑的电力负荷发生很大的变化,如何合理设计高层建筑内的配电系统,对于保障电气设备的正常用电和安全用电有着重要意义。下面笔者将简要分析高层建筑中配电系统的几个设计要点。  
二.高层建筑供配电设备容量的选择
  供配电设备容量的选择是建筑电气设计中的重要一环,如果容量选得过大或过小,不仅可能增加工程造价,甚至可能导致电气事故发生。
  1.配电变压器的选择
  通常高层建筑的用电设备容量较大,因而大多要用到电力变压器,变压器容量的选择就很重要了。有的设计者认为变压器有功负荷能力、容量应按接近满负载来选择,以便做到物尽其用,节省投资,但这种做法是错误的。从节能、经济、实用、安全可靠出发,当变压器的负荷在0.65~0.8时会发挥变压器最高效率。最后确定变压器容量时还要综合考虑一些其它因素,如变压器台数的合理选择和技术经济比较,以及环境温度的影响等因素。
  变压器的过负载只能是应急性质和短时间的,其过载能力和起始负荷率、环境温度等因素有关。过负载时注意避免损坏变压器的绝缘和降低使用效果,建筑一年中可能在用电高峰时出现超负荷,低谷时出现轻载运行,但超负荷和轻载都不应超过负荷的15%,并且它们的量和时间基本等同时会起到互补的作用。 作文 http:///zuowen/
  2.电容无功补偿容量的选择和配置
  目前绝大多数的工业与民用建筑中对要求高压供电的功率因素在0.9以上,低压供电在0.85以上,因而多采用补偿的办法,即将若干组电力电容器安装在低压配电室的配电母线上,以补偿供电范围内的无功功率,从而提高功率因数。
  由于无功补偿电容器在投入运行的瞬间会在配电线路上产生巨大的涌流,所以还要在配电线路上设专用的切除电容器接触器,其内部有电阻来限制涌流和强制电容器放电,能将涌流限制在电容器额定电源20倍之内。
  3.高层建筑内柴油发电机组的选择与设置
  高层建筑的自备发电机组是应急电源设备,负责给消防设施等重要负荷和一级负荷供电,应按应急负荷大小和投入顺序以及应急电动机的起动容量等参数来选取发电机的容量。最好选择起动性能好、运行可靠、高速小体型的全自动型柴油发电机组或应急自起动型柴油发电机组,并且由应急备用功率来选取输出功率。发电机组宜带有无刷型自动励磁装置,它可适应各种起动方式,易于对发电机组进行遥控或实现机组自动化,还可使静态电压调节率在±2.5%以内。并且发电机组应具备连续三次自起动的功能,要有电源自动切换装置,不宜采用压缩空气起动,尽量采用电起动。  
三.提高高层建筑配电系统的可靠性措施  
  随着各种先进用电设备、计算机信息系统的广泛使用,当前的高层建筑对供电系统的可靠性要求也越来越高。
  1.保证高层建筑配电系统可靠性的一般措施
  (1)微型断路器紧密无间隔安装时要考虑降容,一般8~9台无间隔安装时大约降容20%。还应注意环境温度对开关的额定电流的影响。
  (2)交流接触器的导体载流量和低压并联电容器线路开关的电流量应大于电容器额定电流的1.5倍。
  (3)单台电梯供电导体的工作载流量应大于铭牌额定电流的1.4倍。
  (4)用于计算机的电源的输出功率应保证超过计算机设备额功率总和的1.5倍。
  (5)插座额定电流对未知使用设备要大于10A,对已知使用设备应大于其额定电流的1.25倍。
  (6)气体放电灯、微波炉等非线性负荷的电气设备的负荷电流含有多次谐波电流,谐波次数为3的奇数倍时,中性线内的谐波电流会叠加而增大,可使中性线过载发热,加速化而短路起火。所以当配电系统为三相四线配电时,其截面面积应选择相线截面的两倍。
  2.提高柴油发电机组的供电系统可靠性的措施
  高层建筑物内采用单台柴油发电机组作为应急电源时,其额定容量不宜超过1500kVA,机组应能在电网电源中断后快速起动,并在15S内能投入正常运行。 作文 http:///zuowen/
  当发电机起动达到额定转速时,为避免消防设备电动机的同时起动而导致机组停机,发电机应分批投入负荷,可先起动大容量的电动机,再一次起动容量较小的电动机,以减小母线上的起动压降。
  3.提高低压断路器短路保护级间选择性的措施
  高层建筑的低压配电系统设计中,纵使上级装有带短延时的三阶段保护断路器,当下级配电回路发生短路故障时,上级配电回路也常常无选择性地越级跳闸,导致大面积停电。这是因为当配电回路阻抗小时,上级断路器的瞬动整定值就会小于下级回路的短路电流,瞬动保护越级动作而使保护不起作用。
  目前已有一种级间选择性连锁技术,简称ZSI(Zone Selective Interloeking),能很好地解决配电系统短路保护的选择性问题。ZSI即不增加配电回路数,也不用放大导体截面,该瞬动则瞬动,该延时则延时,能较好地满足配电系统选择性要求,可用在重要负荷上,可有效避免大面积停电引起的巨大经济损失。
  4.低压配电系统漏电的火灾防范措施
  现行的低压配电系统中设置的过流保护装置和保护接零等措施不能完全杜绝漏电火灾的发生,所以应设置专用于防火的漏电保护器于高层建筑物电源总进线处、电源总配电箱和用户开关箱中。高层建筑中,低压配电系统多为三级配电,预防火灾的漏电保护器应设在二级配电的配电箱的总开关处。    论文代写 http://
四.结束语
  总之,在设计中合理选择高层建筑供配电设备容量,采取各种有效措施来提高配电系统的可靠性,是建筑内电气设备正常工作,以及用户安全用电的前提保障,广大电气设计工作者一定要予以充分的重视。  
参考文献:
[1] 杨扬,浅谈现代高层建筑的电气设计[J].科技创新导报.2009(25).
[2] 吕飞,高层建筑配电系统的安全设计[J].商品与质量,2009(S1).
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

CopyRight(c)2016 www.daanjia.com All Rights Reserved. 本站部份资源由网友发布上传提供,如果侵犯了您的版权,请来信告知,我们将在5个工作日内处理。
快速回复 返回顶部 返回列表