设为首页
收藏本站
切换到宽版
用户名
Email
自动登录
找回密码
密码
登录
立即注册
快捷导航
网站首页
大学课后答案
毕业设计
高中课后答案
初中课后答案
小学课后答案
赞助我们
搜索
搜索
热搜:
物理答案
英语答案
高数答案
线性代数
本版
帖子
答案家
»
论坛
›
毕业设计
›
通信|电子|电气|自动化
›
2018建筑工程中电气的安装施工技术研究
返回列表
查看:
802
|
回复:
0
2018建筑工程中电气的安装施工技术研究
[复制链接]
9848969
9848969
当前离线
积分
41
1
主题
1
帖子
41
积分
幼儿园
幼儿园, 积分 41, 距离下一级还需 59 积分
幼儿园, 积分 41, 距离下一级还需 59 积分
积分
41
发消息
发表于 2018-8-25 10:12:32
|
显示全部楼层
|
阅读模式
摘 要:建筑工程中电气的安装施工关系到百姓的生活。本文从建筑工程中电气的安装施工的前期准备出发,对配电设备的安装工艺、线路的敷设工艺、开关插座的安装施工工艺、建筑物防雷工艺以及安装施工中的质量控制进行了分析与探讨,旨在为建筑工程中电气的安装施工技术研究起到一定的指导作用。 总结大全 http:///html/zongjie/
关键词:建筑工程;电气;安装施工;配电设备;辐射工艺;施工工艺;防雷工艺;
1、引言
建筑工程中电气安装施工涉及的范围比较广,其施工质量不仅关乎着整体建筑的质量,更于百姓的生活有着紧密的联系。但是,在这一施工过程中,由于环节多、技术要求高,使得我们常常面临着许多困难。因此,对于建筑工程中电气的安装施工技术的研究具有非常重要的学术意义以及实践意义。
2、在施工之前的准备工作
建筑电气安装工程项目之前的准备工作主要是对于建筑工程中电器设备安装的设计工作,其技术要求是由电气设计人员针对建筑安装项目设计提出。
首先,电气安装工人和施工技术人员应该审核建筑项目安装和施工的设计图纸,为了防止发生遗漏和错误等问题;
其次,电气安装工人应该能看的懂相关的建筑工程安装施工图纸。
在电气安装的施工之前,相关的电气工作人员应当详细的研究关于电气安装施工的进度计划以及施工方法,比如梁、柱、地面和屋面的施工方法以及相互之间的承接方式,并详细核对准备采用的电气安装方法是否和施工项目的电气安装施工相搭配并适应。此外,对于电气安装过程中的预埋件以及零配件等基本设备的加工制造以及备齐也是必须的。 3、配电设备的安装工艺 思想汇报 http:///sixianghuibao/
配电箱是接受和分配电能的标量,也可以在现场对电力负荷进行直接控制。而且配电箱的性能也直接影响着工程中的动力、照明和弱电电力负荷能不能正常运转。施工工程中所用的配电箱的型号不仅复杂而且数量极多,而且楼宇以及消防等弱电还影响大部分的配电箱的控制,配电箱内部原理复杂、设备制式严格。
所有的配电箱的防护等级分为两种情况:其防护等级在不打开箱门时大于IP40,在打开箱门后大于IP20,其制作方式按照按现场情况的不同,采用上(下)进和上(下)出接线方式完成。
4、线路的敷设工艺
(1)导线的敷设方式以及部位代号。SC-穿焊接钢管的敷设、CT-桥架的敷设、FC-地板内的暗敷、CC-顶板内的暗敷、WC-墙内的敷设、ACC-吊顶内的敷设、SR-钢线槽的敷设、CE-顶板面的敷设,导线的敷设应当严格按照设计要求和行业规范下进行,专业监理人员要对施工过程严格把关,若管材和设计要求不符合则不准施工。
(2)要掌握的关于配管加工时的问题。明配管中有90°弯曲时,弯曲半径≥管外径的4倍;如果有2个或3个90°弯曲时,弯曲半径≥管外径的6倍;暗配管的弯曲半径≥管外径的6倍;埋入地下和混凝土内管子弯曲半径≥管外径的10倍。
(3)如果镀锌管和薄壁钢管的内径不大于25mm时,可选择各种规格的手动弯管器;内径≥32mm时,用液压弯管器弯曲钢管;根据内径的不同PVC管子选用相对应规格的弹簧弯管,内径≥32mm的管子煨弯,若加工量较大时,可先用烘箱对管子加热,直到管子弯曲后,而且管皮要不皱、不裂还不能变质。当PVC对接时,应该采用整体套管对接法,并粘接牢固。
(4)禁止在镀锌管和薄壁钢管上用割管器切割钢管,应该用钢锯锯口,处理管口时用圆锉把毛刺整理干净。采用焊接方式对接直径≥40mm的厚壁管,管口对接时不允许直接对焊,直径小于等于32mm的管子应当采用套丝的方式连接,或采用套管紧定螺钉的方法连接,熔焊连接是不可取的,并采用专用接地卡跨接的方法处理连接处以及中间部位放接线盒的地方。
5、开关插座的安装施工工艺
在预埋插座、灯具开关和吊扇钩盒时,应严格按照相关安装图纸的设计要求,在施工的定位过程中,应该严格遵照施工的基本要求:左右和前后盒位置允许的偏差范围≤50mm,在同一个房间内部布置的灯具及吊扇中心允许的偏差范围≤5mm,灯具的开关盒距离门框大约为150-200mm。
预埋的安装施工过程中,应当根据现浇板的厚度,先用l0圆钢弯一个内径为35-40mm的圆圈设置吊扇钩,再把这个圆圈和钢筋慢慢地折成90°角,然后插入接线盒的底部的中间位置,再然后根据板的厚度把剩余的钢筋头缓缓地折成90°角,并搭在板筋上面焊牢就可以。施工结束后要拆除模板,折下吊环,垂直处理圆钢,然后要清理干净吊钩与金属盒,再刷防锈漆对其进行防腐处理。 论文代写 http://
6、建筑物防雷工艺
建筑物的大体结构形式为钢筋混凝土结构,采用焊接或螺栓连接的方式对钢进行连接,采用焊接连接或直螺纹连接的方式对钢筋混凝土结构内的主钢筋进行连接,应该按照防雷规范的严格要求处理所有金属件以及截面的连接方式,因此可以作为防雷及等电位连接系统的引下线,然后再把引下线与基础接地装置用焊接的方式连接;
若防雷工艺采用的是综合接地系统,接地的电阻小于1欧姆,其主体的建筑物可以利用地梁、桩基和承台等内部的主钢筋连通作为自然接地体,一律采用焊接和绑扎等比较可靠的连接方式对结构基础钢筋进行连接,为遵守防雷规范的严格要求所有金属件的连接方式及截面要与引下线的金属结构采用焊接的方式连通,以此可以直接用于防雷的自然接地设备。所有桩基、承台和地梁内的钢筋应当连接成电气通路,并自发形成周边的闭合回路。
若建筑外墙为幕墙结构,则建筑物应该从室外的地坪开始,建筑物的每一层外墙处都要利用结构圈梁内部的外侧两根主钢筋采用焊接的方式连接成环形作为均压环、并且预留接地端子板。且为了防止侧击雷对建筑物的破坏,应该将外墙上的所有金属构筑物如幕墙框架等,都接入到均压环接地系统,而且每个金属的接入点应至少大于两点。 简历大全 http:///html/jianli/
7、安装施工中的质量控制
首先,图纸对于施工工程有着重要影响,只有详细的核对图纸,对施工工程中各个步骤做到了如指掌,才能对工程质量中可能出现问题进行预控。
其次,电气安装施工的过程中要严格按照电气设计的安装图纸以及相关的技术和法规文件等进行。如果安装过程中发现关于图纸问题应当及时提出来并且作出处理。坚持严格执行并落实“三检”制对于电气安装施工有着重要意义。
此外还有,在建筑物内应将下列导电体作总等电位连接:PE干线、进户PEN线;注意时间和空间
回复
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
CopyRight(c)2016 www.daanjia.com All Rights Reserved. 本站部份资源由网友发布上传提供,如果侵犯了您的版权,请来信告知,我们将在5个工作日内处理。
快速回复
返回顶部
返回列表