|
摘 要: 本文首先概述了电气管线预埋的施工要求,然后从线槽、线管、线缆的敷设等方面探讨了线管敷设安装施工技术要点,最后分析了电气管线施工中一些常见的问题。本文是个人的一些见解,可供同行参考借鉴。
关键词:电气管线; 暗敷; 接地
中图分类号:F407.6 文献标识码:A 文章编号:
前言
正面向二十一世纪,城市基本建设进行了飞跃的发展,现代住宅、公共建筑等工程,电气管线一般多采用暗管敷设。由于管线暗敷工程直接关系到使用功能,且属于隐蔽工程,暗敷时不易发现问题甚至出现问题无法返修,同时穿线时常出现管内""穿不进线""的难点。所以施工过程的质量管理就显得尤为重要。管线的敷设是建筑工程重要的一环,只有合理地规划设计,科学地组织施工,严格地抓好质量,才能搞好建筑工程的综合管线工作,从而增强建筑工程的综合功能,不断满足人们生活的需要。并且电气施工与给排水、暖通等专业的施工之间的相互影响较大,这也给电气管线施工带来了一定的困难。一旦电气管线施工质量存在问题,轻则影响用电的方便性,重则可能导致电气设备损坏乃至引发建筑火灾。以下就简建筑电气管线的施工问题进行了深入分析。
一、电气管线预埋的施工要求分析研究
1、在现代建筑中一般需要预留大量的各种孔洞,如污水、废水、雨水管道井,送排风井,以及强弱电井,因而在预埋管线时要与各相关专业紧密配合,以避免不同专业间预留孔洞发生冲突。
2、在大型建筑中,结构上会设置变形缝,当管线穿过变形缝时应根据不同特性的变形缝设补偿装置,并要做到管口光滑、平整,护口牢固,保证同管线连接可靠。
3、常有大量管线需要进行暗敷预埋,尤其是在无吊顶处的现浇楼板,不能敷设明管,所以一旦遗漏暗敷预埋,则会给补救工作带来很大的麻烦。应在施工中根据强电系统、弱电系统、消防系统等不同的系统,从源点逐一检查至各分点,确保没有遗漏暗敷预埋。
4、在电气平面图中一般没有标注接线盒,在施工过程中可根据以往的施工经验来预埋设置管线接线盒。
5、现浇混凝土楼板配管,先确定箱盒位置,然后结合墙体的厚度弹出十字线,将堵好的盒子固定牢后再进行敷管。若需要由楼板折向砌体进行预埋管线时,就应着重考虑砌体的具体位置和厚度。随墙配管时,应确保其外保护层不小于15mm,当管线管口朝上时,为防止水泥砂浆或其他杂物进入而堵塞管子,应将管口封好。
6、在电气管线预埋工程中,电气管线的连接质量直接决定了预埋的管线能否正常使用,而管线的连接又恰恰是最薄弱的环节。如施工时常出现管线连接处的管口不够光滑、有毛刺的现象,便可能割破电线电缆的绝缘层;管线连接处的严密性不好造成管路堵塞;线连接处的导电性不好,使接地不可靠,留下用电的安全隐患。因而施工过程中应充分重视管线的连接质量,保证连接处的严密性,发现管口有毛刺时应及时处理,检查管线连接处的导电性,保证接地可靠。硬塑料管应采用插入法连接,为保证接口牢固密封,其连接处的结合面应涂专用胶合剂;对于钢管与钢管的连接,除采用管箍连接外,还可采用套管熔焊接连接,严禁对口焊接。 论文代写 http://
二、电气线管敷设安装施工技术要点分析研究
1、线槽敷设:一要根据设计图纸确定线槽走向,用粉线袋在线路的中心外进行弹线,放置好分线盒和支架后,再根据弹线位置放好线槽和出线口。线槽水平或垂直敷设部分平直度和垂直度的偏差均不得大于 5mm。二是槽内配线,先应清理槽内的杂物和积水;并配合装修,依据各出线口用途,安装相应的终端面板。三是安装地面线槽时,线槽内外应光滑平整,无扭曲、翘边等现象,面线槽表面混凝土厚度应大于 20mm。线槽整体连结完毕后,应按设计进行检查,然后用密封胶将线槽及附件连结处进行密封,并用专用塑料防护盖将线槽首、末、分线盒和未用出线孔予以封堵。
2、线管的敷设:一是线管主要有钢管和 PVC 塑料套管两种,前者适用于干燥、潮湿场所及火灾危险场所,但不得在有严重腐蚀性介质的场所使用;后者适用于有腐蚀性介质的场所,在腐蚀性场所可使用重型刚性塑料管敷设,但在高温和易受机械损伤的场所不宜使用。二是为便于穿线,线管的弯曲角度不应小于 90°。硬塑料管弯曲的曲率应≥ 4d;钢管和电线管曲率半径≥ 6d;弯曲要均匀,弯皱扁率不大于 10%d。三是金属管应用卡子固定,相邻卡子间的距离不超过3m,在弯头的地方,两边也要用管卡固定,在距接线盒 0.3m处也要固定。四是光缆与电缆同管敷设时,应将二者分开布放,可在暗管内预置塑料子管来放置光缆,子管的外径应为光缆外径的 2.5 倍。五是如果强、弱电管道平行布设,宜使二者保持 13cm左右的间距。六是若电线管与设备直接连接,则应将管敷设到设备的接线盒内;若钢管与设备间接连接,应增设可挠金属保护管或电线保护软管进行连接。七是管内穿线前应清除管内积水及杂物,管口处应加塑料护咀,导线在管内不得有接头,可在接线盒内设接头;不得在同根管内穿入回路不同、电压等级不同、交流和直流的导线。 简历大全 http:///html/jianli/
3、线缆的敷设:一是应分槽进行强、弱电线缆的敷设,二者交叉处应设置带屏蔽分线板的分线盒。二是配线子系统电缆在地板下安装方式有地板下桥架布线法、高架地板布线法、蜂窝状地板布线法及地板下管道布线法等几种,应根据环境条件选用。配线子系统电缆宜沿金属电缆桥架或穿钢管敷设,还应尽量保证路径最短。三是建筑物内暗配线一般可采用金属配线材料或塑料管。由于金属的配线材料有屏蔽作用,与强电管线平行或交叉可以减少隔距要求。
三、电气管线敷设中常见的技术问题及对策分析研究
1、线管在混凝土内暗敷时保护层不足 15mm,可能导使致线管外露。其对策是敷管时用铁丝将管子用垫块牢固地垫在模板上,模板与管壁距离超过 15mm,以防灌浆时管子偏位。
2、线管弯曲不当引起沿管缝破裂。弯管时在线管特别是电线管的转弯点,注意使管缝与弯曲方向成 90°,以减小开裂现象。
3、电线管熔焊连接。由于钢管对口焊接导致管内出现焊渣点形成的锋尖或管壁破孔灌浆时混凝土浆进入管内,导致电缆无法穿入或穿入时刮破导线绝缘层。所以在焊接时一定要注意这个问题,规范焊接的操作。
4、钢管、电线管暗敷时不接地或接地不良,造成绝缘不良时出现漏电现象,甚至 论文代写 http:// |
|