摘 要:由于在建筑行业中,出现的事故越来越多,给国家和人民的安全造成了极大的危害和影响,主要的原因是在具体的施工过程中,没有按照规范操作以及忽视了一些常见的问题,而得不到及时的解决,导致事故的发生。本文主要阐述和分析建筑电气施工过程中常见的问题,从而提出几点注意事项,为今后的电气施工提供质量和安全保障。 思想汇报 http:///sixianghuibao/
关键词:建筑电气;施工;常见问题
引言
随着社会经济的不断发展,我国的房地产建筑行业也迅猛地发展起来。但是在具体的建筑施工过程中,经常会出现一些建筑的质量问题,尤其是建筑电气的施工质量问题。因此,为了提高建筑房屋的总体水平和质量,以及保障建筑电气施工的质量,本文从这个角度去阐述和分析存在的诸多质量问题,根据这些在具体施工中,容易忽略的问题,提出了几点注意事项和具体的做法。
一.图纸的设计和审核问题
建筑电气的前期阶段主要是图纸的设计和审核。具体的设计要按照业主的定位和需求标准来设计,以符合业主的设计要求和理念,形成完善的施工图纸,从而避免施工后再增加额外的使用功能。在施工前期如果没有对某些问题加以充分地考虑,势必会对以后的具体施工带来不便,增加施工的难度,甚至更为严重话,会对具体的建筑施工造成经济损失。针对电气行业的特点,施工图纸在设计过程中,除要满足设计规范的要求外,还必须满足当地电业部门的行业规范和要求。比如变电箱的规格、安装位置,电源进线方式等都要以电业部门的要求为准。其次就是图纸的审核阶段。在此过程中,最为容易忽略的就是与其他专业的沟通。经常出现电气进户管与地梁相冲撞,电气开关设计在自来水管的管后等情况。所以在审核过程中,电气工程师要能看懂土建、水暖的施工图纸,及时与土建设计人员和水暖设计人员沟通,及时发现和修改问题,避免在施工阶段影响土建结构的正常施工。图纸审核及设计的目的在于:①使施工单位和其他参建单位熟悉设计图纸,以及设计意图、结构特点、施工工艺要求、技术措施和相关注意事项;② 为了解决图纸巾存在的问题,减少图纸的差错,将图纸中的质量隐患消灭在施工前。在图纸审核中尤其要注意几个设计单位共同设计的图纸相互间有无矛盾;专业图纸之间、平立剖面图之间有无矛盾;标注有无遗漏。图纸审核完毕后,由组织单位将审核中提出的问题,以及解决的办法整理成“图纸审核记录”。 简历大全 http:///html/jianli/
二.施工队伍和施工人员问题
在建筑施工中,对于施工队伍和施工人员是有具体正规的要求的,必须选择正规的队伍和经过专业知识培训和上岗培训,同时具有相关电业部门颁发的上岗证,能看懂施工图纸的施工队伍和施工人员。这是最起码的职业要求标准。其次,施工人员要具有敬业和肯吃苦的精神,这是施工质量最基本的保证。然而,在实际的建筑施工中,有很多的单位随便找一家价位低廉的施工队伍,施工人员甚至连图纸都看不懂,必然会对以后的具体施工和建筑质量等产生巨大的隐患。所以,施工队伍的选择及施工人员的素质对确证施工质量尤为重要。电气工程师也必须做到尽职尽责,能根据电气施工图纸制定出合理的施工组织设计,配合土建工程的施工工序,制定电气施工方案及材料供给方案,严把材料关,这也是保证施工质量的重要因素。提高施工人员自身素质,树立质量意识。施工单位的人员要加强对法律、法规和业务知识的学习,不断改进工作方式和方法,逐步提高自身的业务素质和水平,满足工程建设的需要。对施工人员进行考核。为确保工程质量,每年应对项目承包单位的项目经理、技术负责人、工长、技术员、质检员、安全员、检验、试验人员的管理水平、技术能力等进行综合考核;对特殊作业以及关键部位的施工工艺或新技术、新工艺、新材料、新设备的应用、安装方面的操作者的技术水平要进行有关考核评审;对特种作业,操作人员一定持证上岗。对不符合工程质量要求的人员,坚决进行撤换。 作文 http:///zuowen/
三.施工过程中的具体问题
施工过程中的具体问题主要为以下几个方面:1)电气事故中经常出现电线着火和电气开关烧毁而引起火灾的事故。因此,导线的连接必须按规范的规定保证缠绕长度,必须达到10倍d(导线直径),裸露的导线接头要搪锡,且表面不能有毛刺,导线接头的包扎,要分别用防水电布和搪锡电布做双屋包扎,包扎必须紧密结实。每个接线螺栓或接线端上边接导线不能超过两根,如超过两根,中间要加平垫片,而且螺栓必须要压紧。2)埋在地下的电线钢管必须采用热镀锌管,管壁厚度也必须达到设计要求。而有的施工单位为节省造价,采用管壁很薄的冷镀锌管,质量达不到要求,使用年限大大缩短,造成事故隐患。另外,钢管弯曲时必须使用弯管器,并且中间要填满沙子,不能采用人工弯曲。弯曲处必须做好防锈处理。配电箱内的电源管要做好喇叭口。3)电气施工的各种隐蔽记录及档案资料,包括各种材料和设备和证件必须齐全,尤其是各种电气设备的功能说明及操作手册必须齐备。施工人员也必须熟悉这些资料,避免因错误操作或安装不合理造成的事故隐患。4)在电气事故中,对百姓影响最大,造成损失最多的就是用电电压由220V变成380v,将造成家用电器烧毁或引起火灾,这主要是施工中防雷接地和重复接地没有做好,以及接地极没有按要求选定、偷工减料、送电前的必要检测没有做等不规范施工造成的。所以,在防雷接地及重复接地的施工中,必须严格按照以下的规范进行操作:防雷接地断接卡应为40mm×4mm与25mm×4mm镀锌扁钢搭接,搭接长度为100mm,其中两螺栓孔距为50mm,上下螺栓孔端边各为25mm,镀锌螺拴为M10×15mm,镀锌垫圈、弹簧垫圈齐全;工作(保护)接地的扁钢搭接不得呈“T”型,严禁直接对焊,应采用搭接焊,其搭接长度为扁钢宽度的2倍,焊接长度不应少于3个棱边,其中上下两个长边必焊接;接地体(角钢)与扁钢焊接时,应将扁钢弯成直角形与角钢焊接,凡接触部位两侧均要焊接。焊接表面应平整、光滑,无咬肉、焊瘤、爽渣等缺陷,药渣应及时清除,并刷二遍防锈漆。防雷接地利用建筑物主钢筋时,应用红漆明显标志出来,主钢筋引出屋面应用同规格镀锌扁钢与避雷带连接,其根数、坐标位置应符合设计要求;埋地敷设的工作(保护)接地线,镀锌扁钢在引入室内照明配电箱、电表箱等处,都必须明露,不得利用钢管串接引入箱内利用基础钢筋引入大地,可不 作文 http:///zuowen/