摘 要:随着人们生产、生活工艺水平的不断提高,洁净厂房的概念逐渐走入了人们的视野当中,并且已经深入到了医药、精密仪器、航空等多个领域。由于洁净厂房中有些是精密的仪器,所以,对于洁净厂房中电气设计的工作就显得尤为重要,科学合理的电气设计是洁净厂房正常运行的前提和保障。
关键词:洁净厂房;电气;设计
本文通过对医药洁净厂房中电气设计的分析,对洁净厂房中电气设计中的配电、接地、照明等方面进行研讨,分析当前洁净厂房中电气设计的特点及不足,以期能够更加完善洁净厂房中的电气设计。
一、电气设计中的配电设计
一般情况下,医药的洁净厂房的配电室要设立在非洁净区内,这样便于操作和管理。医药行业所用到的设备的用电功率一般都较小,但是由于数量众多,且大都带有控制箱,都使用直接式配电或者插座式配电。从节约经济的角度出发,大多采用就地设立组合配电箱配电的办法。通常,功率小于2.46kW的单相设备和功率小于5.2-6.5的三相设备,要由组合配电箱放射式的供电。低压配电柜和低压动力箱都不适合放在洁净区域内,与设备配套的控制箱也要选用外壳光滑、密封、便于揩拭清理的。不直接用于设备的插座(用于除了不可移动设备的配电插座)都要设有漏电保护。在洁净区内大多会设有吊平顶,在进行电气设计前,要和相关的专业负责人员商量,把电缆桥架设在吊平顶内,高度确定好,一般情况下将空调的风管及送、排风的风管设置在吊平顶的下半部;将电缆桥架和工艺管道设置在上半部。
例如:某个3层的药品制剂楼中型医药洁净厂房,它的电气负荷主要有:空调设备、照明设备、制剂设备,全楼所需要的系数在0.5左右。在楼外还设有一个独立的变配电所,在楼内的非洁净区设有6台放射式分配的抽屉式的配电柜,对全楼进行供电。楼内的消防所用的电负荷,如:应急灯、安全指示灯等是由低压配电回路及柴油机组配送出的,在各层的应急照明配电想的末端进行切换。洁净区内的每个配电线路的切断装置,要按设在洁净区内方便管理和操作的地方。可以把切断装置设置在非洁净区内,但要使用遥控的方式来进行控制,遥控装置要设置在洁净区内。与消防有关的所有用电设备及疏散用的照明工具都要设置双电源进行供电,并且要在末端设置自切。
某些洁净区的药品生产时会用到乙醇、丙酮等具有爆炸性危险的物质,在进行设计时,要严格按照国家的规范要求来进行设计。对于药品的制剂生产车间,由于其房间多,且房间小,所以划分防爆区较为困难的,但只要药品的工艺安排的合理还是可以满足规范的要求的。例如:上海的雅培制药公司,采取的将门斗保持正压送风,防爆区内使用机械排风,以此来降低爆炸浓度的的方法。若洁净区内既需要满足工艺要求,由需要防爆,那么要首先考虑防爆的要求,在保证放爆的前提下,在考虑洁净区的要求。
由于药品的生产大多会出现药粉、淀粉等粉尘环境,这时可以通过和工艺专业商量来选择除尘的设备、对生产设备进行密封、对设备进行包装等方法来控制粉尘的干扰。或者,还可以把除尘设备和工艺生产设备进行联锁,一旦除尘设备停止工作,那么工艺设备也停止工作,可以把它们划分为非爆炸危险区域内。但电气设备仍要使用密闭型的,例如:灯具、控制按钮等。
二、电气设计中的照明设计
洁净区一般都是封闭式的,所以要使用人工的采光方式,所以照明设计在洁净厂房的电气设计中占有很重要的位置。从工艺性的角度出发,洁净厂房大堆从事的是精密的视觉工作,需要高质量、高照度的照明。洁净室内的普通照度大多为300-500lx,光源适合使用日光色荧光灯。辅助性的工作室、走廊等的照度可以逐渐减小,可以小于300lx,但不能低于150lx。洁净区内的主要工作室的照度的均匀度≥0.72,灯具的开关要尽量选用不积尘式的,要设置在洁净室外,也可以设置在照明配电箱上进行集中的控制。对于有防爆要求的洁净室,照明灯具的安装及选择要严格遵守国家的有关规定。 总结大全 http:///html/zongjie/
例如:某个药品制剂楼的洁净室内设有吊顶,吊顶离地面的高度为3米左右,设计选用了带透明的有机玻璃罩的洁净式荧光灯。由于对照度的要求较高,所以灯具的数量相应的增加才能够满足要求。为满足顶棚美观的要求,把灯具更具功能进行分区、分块,最后组合成光带,使用吸顶式的明装,没有使用悬吊和嵌入式的安装方式。洁净区顶棚上有较多的出风口和回风口时,灯具的布置要避开这些风口。
洁净区的灯具不适合使用嵌入式,大量的嵌入式灯具的开槽会破坏彩钢板吊顶的强度,尤其是灯具四周及吊顶材料间的缝隙难以密封,并且在使用的过程中不便于清扫。所以,大多使用吸顶净化荧光灯,因为吸顶灯具和顶棚间隙使用密封条,较为容易处理。洁净区的顶棚通常会设有较多的送回风口,灯具在布置时,在确保照度均匀的同时,还要注意避开这些风口。在符合使用要求的同时,还要注意节约能源、减少污染,所以使用发光效率较高的荧光灯具和高性能的电子镇流器。可以把功率因数提高94.6%以上。
由于洁净区大多是封闭的,所以,应急照明的设计也很重要。它主要设置在走廊、楼梯、出入通道等地方,生产区域内的应急照明设备一般是灯具合二为一。使用自带应急装置,平常的情况下正常照明,一旦遇到停电,应急装置就会自动的投入应急使用。在疏散走廊上要每隔15-25米就设置一个应急灯,在消防门和出入口的门上都要设置红色的安全出口标志灯,它的应急时间不能小于1.5小时。洁净区的照明控制一般分为两种,一种是在分照明配电箱上直接进行集中控制;另一种是分散控制,将灯具的开关设置在洁净区内各房间的门口旁,如果是气闸门,它对于开关没有位置上的要求。由于第二种方式更为节能且便于操作,所以使用的较为广泛。
三、电气设计中的接地设计
接地设计除了可以防止洁净室内的静电的危害外;它还可以判断其它接地的局部电位箱是否可以采用不锈钢材质等,所以在洁净区内有爆炸危险场所和粉尘较大的场所都要进行防静电、防雷电方面的设计。在洁净厂房的电气设计中,要反复的把接地、防雷、防静电连成一个整体,接地的电阻不能超过1欧姆。目前,药品行业的生产厂房的设计低压配电系统大多使用的是TN-C-S或者TN-S系统。
例如:某药品的制剂楼在每一层的各个工段的入口处都设立了导电器进行放电 http://