1、电气工程的安装
1.1配电设备的安装
第一,安装配电箱。配电箱是电力设备的中转站,既需要接受电能,还需要分配电能,直接控制着电力负荷。配电箱的安装最重要的就是相连的电气设备之间的容量配合,若是不按照技术要求进行容量配合,系统在运行上就会出现问题,无法保证正常供电的安全与可靠,留下安全隐患。第二,配电柜的安装。电气工程的核心装置就是配电柜,一旦配电柜出现问题,整个工程都将不能工作。在安装配电柜时,应该仔细的核对图纸,避免安装过程出现问题。第三,弱电设备的安装。弱电设备的安装对专业的要求很高。因此,在安装弱电系统时,应该由专业的技术人员操作,并且有监理在一旁协助。监理的存在既要负责施工的安全,同时还要对施工技术进行指导。
1.2配线工程
配电工程质量的好坏决定着整个工程的安全与使用寿命,因此配线工程必须严格按照施工规范进行。在施工前,要全面做好配线工程的事前准备工作。施工时,也要采用最合理的施工方法,保证配线工程的安全高效。另外,配线工程还需要做好把关工作。对于不符合设计工艺或是技术规范的地方应该及时的纠正和处理。
1.3电气工程的调试
调试是保证设计、安装质量的最好手段。通过对电气工程的调试,可以检验线路的规范性与设备的安全性,保证工程的顺利竣工。第一,单元件的试验。单元件试验的主要内容有盘柜内各种电器元件的试验以及对二项回路进行绝缘检查;对配电开关进行绝缘和操作的试验;对监控系统进行回路测试以及接地测试。第二,分系统的试验。这个阶段,单元件的安装几乎已经完毕,需要对各部系统进行模拟试验,来确保各单元件的安装没有出现故障。第三,联合试验。联合试验需要对配电系统进行送电,送电的顺序是先主回路后支回路。送电以后,先用正常电压试验高、低压室的主开关通电情况,再用调压器降压来进行失压试验,各开关依然能正确的分与断则正常。
2、电气工程的质量控制
2.1准备阶段的质量控制
由于电气工程的重要,因此电气工程师只是简单的按图施工是不行的。电气工程师需要对图纸有着深入的了解,能发现其中的不足并进行修改。好的工程质量不仅需要高水平的电气工程师,同时也需要高素质的施工人员。这就要求在施工之前对相关的施工人员进行必要的培训与考核,并合理的分配施工任务。对于技术要求比较高的施工任务,要坚持持证上岗的原则。但也不能过分的依赖证件,因为现在的假证现象也非常的严重。在坚持持证上岗的同时,也应该考核实际的技术水平。电气工程师编制施工的技术方案应该综合考虑工程的实际情况,同时还应该进行严格的审查,保证质量体系的完善。相关的施工规格应该符合国家现行的验收标准。
2.2施工阶段的质量控制
施工阶段的最大依据就是施工图纸,因此,未经同意是不能私自修改方案的。对于施工中与图纸有出入的地方,应该及时与设计人员进行交流。施工阶段的质量控制主要体现在主体阶段和安装、调试阶段。
2.2.1主体施工阶段
主体施工阶段最基本的就是质量的把关。不管是电气管材还是线盒,都要进行严格的审核,确保施工材料的质量。比如,镀锌钢管厚管的壁厚要大于24毫米,薄管的壁厚要大于15毫米;镀锌层应该完整没有破损;管材应该选用PVC中型以上的,一般都是使用重型管,还得具备阻燃的性能;每次购入材料都应该填写登记表,经过审查才能用于施工中;预埋电线管的敷设位置不能在钢筋的外侧,以免影响结构或是保护层的厚度,同一处的管线交叉不能超过三条,也不可进行并排的绑扎。各管、盒之间的连接应该保证其牢固与紧密,连接用的胶水应该严格的选择。这是一个很容易被忽视的问题,但若选择的胶水不合格,即便工艺要求再严格也无法保证连接的质量。一般来说,与管材同一品牌的胶水大都能满足连接的强度要求。防雷引下线、避雷带等装置由于关系到安全问题,因此也是需要格外留意的。焊接与否、焊接长度是否满足要求等内容应该仔细的检查。对于结构转换层,由于它关系到防雷引下线的焊接,因此要做重点的检查。
2.2.2安装与调试阶段
这个阶段的质量控制主要有以下几个方面。首先,要配电箱、线盒的内压线做样板,样板要求做到整齐的布线、牢固的压接。样板的质量过关后再全面的施工,就可以防止在施工进行到一定阶段才发现有漏洞存在,从而避免返工以及施工进度被影响。其次,在连接接地线时,预留的长度应该符合规范;有大件金属的装置比如金属门窗等应该注意进行防雷措施;电缆、导线等应该先进行绝缘测试才能送电。再次,设备在进行调试的时候应该先进行空载调试然后才能带负荷调试,先单体后联动;发电机的调试虽然操作起来比较简单,但也正是因为这一点,发电机往往会在与别的工种进行协调时出现问题。最后,消防泵由于有自动启动、备用启动、降压启动、现场启动等多种控制模式,因此需要多家调试单位分别调试,技术与协调合作上出现问题也难免。因此,电气工程师必须掌握发电机的控制原理,在调试出现问题时及时解决。发电机的调试工作是很关键的一个环节,即便是一个很小的问题,也有可能会让工程的最终验收受到影响。因此,消防泵的调试工作应该格外的留心。
3、结束语
电气工程在整个工程中是一个重要的环节,因此在进行安装的时候要严格的执行相关的操作规范,把好质量关。而工程的质量与参与和施工中的每个人都有一定的关系,不管是设计人员、技术人员还是施工人员。因此,要想控制好电气工程的质量就应该尽力提高参与人员的素质与质量意识。同时要重视新技术的开发与应用,并通过建立质量审查部门来保障电气工程的整体质量。虽然电气工程的施工技术很复杂,质量要求也很高,但是只要相关的参与人员可以充分的准备好前期工作,并严格遵守国家规范来操作,对于质量控制阶段给予足够的重视,施工质量就可以得到保障。工程的整体水平以及各项性能指标也能达到设计的预期效果以及最终的验收要求。