答案家

 找回密码
 立即注册
查看: 448|回复: 0

2018某住宅小区建筑电气施工技术总结

[复制链接]

1

主题

1

帖子

41

积分

幼儿园

Rank: 1

积分
41
发表于 2018-8-25 09:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  摘 要:随着人们生活水平的不断提高,各类电气产品和用电负荷的增多,对电气工程安装质量也提出了更高的要求,本文从某住宅小区中电气安装的主要施工技术做了探讨和总结。 简历大全 http:///html/jianli/

关键词:建筑电气;施工;总结
某大学新建教职员住宅小区,共有15栋10~15层不等的中高层建筑,建筑面积约13万平方米,以该项目为例子现对建筑电气施工做出了以下总结。
  1.做好施工前期准备工作
  施工准备阶段是指工程施工前将施工必需的技术、物资、人力组织等方面的工作事先做好,以备正式施工时组织实施。只有充分做好施工前的准备工作,才能保证工程施工顺利进行。 施工准备通常包括:技术准备、施工现场准备,物资、机具及劳力准备以及季节施工准备。
  电气安装专业技术准备一般主要包括以下各项内容:
  1.1 熟悉和审查图纸。包括学习不同户型的系统图、平面图、大样图,从中了解图纸设计意图,掌握设计内容及技术条件,进行会审图纸,核对土建图纸与安装图纸之间有无矛盾和错误,以及建筑电气专业与其他机电专业间的配合关系。
  1.2 编制施工方案。施工组织计划(或施工方案)是做好施工准备的核心内容。建筑安装工程必须根据工程的具体要求和施工条件,采用合理的施工方法。每项工程都需用编制施工组织计划,以确定施工方案、施工进度和施工组织方法,作为组织和指导施工的重要依据。
  1.3 编制施工预算。按照施工图纸的工程量、施工组织计划(或施工方案)拟定的施工方法,参考建筑工程预算定额和有关施工费用规定,编制出详细的施工预算。它可以作为备料、供料、编制各项具体施工计划的依据。 简历大全 http:///html/jianli/
  1.4 编制电气材料报审及进场计划,以及人力资源计划,以明确方向。
  1.5 进行技术交底工程开工前,由设计单位、施工单位和业主等多方技术人员参加的技术交底是施工准备工作不可缺少的一个重要步骤,是施工企业技术管理的一项主要内容,也是施工技术准备的重要措施。
  2.电气安装施工工艺需符合相关规范
  2.1 配电箱安装施工工艺
  2.11 将实际现场与设计要求相结合,根据设计规范的要求壁挂式配电箱底边位置距离地面高1.5m,而且配电板底边距地高度不小于1.8m。
  2.12 配电箱进、出线的开孔位置确定也对配电箱安装质量影响较大,平整稳固的安装施工需要准确的开孔处理。配电箱的安装必须平整、稳固。根据相关的规范检验标准,箱体的高度必须小于50cm,其垂直度的允许偏差为1.5mm,箱体的高度不小于50cm,其垂直度允许偏差为3mm。
  2.13 按照相关的规范要求选择导线的颜色。配电箱在采用三相配线时,其电源进线、负荷出线和箱内电气元件的连接线必须清晰可辨。
  2.14 导线连接施工中必须牢固紧密,箱体有安全可靠的中性线接线端子和保护接地接线端子。按照相关的规范要求,导线与电气元件接线端子连接必须配装弹簧垫圈并要达到牢固紧密的质量要求。连接导线、电源进线和负荷出线与电气元件的连接必须精密牢固、不松动。 总结大全 http:///html/zongjie/
  2.15 施工过程中应保持配电箱的内外整洁,并清晰的标注箱面的编号,配电箱内各回路编号需标示清楚。施工人员在配电箱安装施工完毕后,应清除箱内外碎屑、杂物保持箱内外干净整洁,注意进行成品保护。
  2.2 管路敷设施工工艺
  2.21 管路敷设前的准备:首先要求在施工结构的预埋施工中,施工人员需要认真熟悉图纸,必须严格按设计要求的管线规格、型号及敷设方式进行管路的敷设施工。根据设计图纸的要求配合土建做好各楼层的暗管敷设施工。在混凝土垫层施工完成24h后,应立即拆除出线口分线盒上用于封堵的塑料盖装置;彻底清除管路线槽内的积水及杂物,并合理的利用热风按系统将线槽内部吹干,使线槽内部清洁干燥。
  2.22 敷设线缆原则:线槽内导线的总截面不应超过线槽内截面的30%;强、弱电回路的设置应分槽进行敷设;同一路径不同回路的绝缘导线设置于同一线槽内,但同一线槽内强电回路必须能同时切断施工电源;不同电压回路交叉时应在分线盒处采用金属隔板的隔开处理;线缆敷设完毕,应及时的进行线路绝缘测试、回路测试等工作,线缆应标识清楚。
  2.23 关于管路的连接、防腐、弯曲半径、跨接地线、保护层、固定盒位置、弯扁度、管口处理、标高等要求见技术交底。在管路敷设的施工过程中应认真的加强看护、并合理的保证管路的畅通,及时做好自检、互检等处理,隐蔽前需通过监理单位等部门的验收,严格的保证施工符合实际和规范要求。 论文代写 http://
  2.3 开关插座的安装施工工艺
  对于在开关插座的安装的施工:插座、灯具开关、吊扇钩盒预埋时,应符合相关安装图纸要求,在施工定位时,应该严格的施工基本要求:左右、前后盒位允许偏差≤50mm,同一室内的成排布置的灯具和吊扇中心允许偏差≤5mm,开关盒距门框一般为150~20Omm。在预埋安装施工过程中,需要根据现浇板的厚度要求,设置吊扇钩用10圆钢先弯一个内径35~40mm的圆圈形式,把圆圈与钢筋缓缓地折成90°角,插入接线盒底的中间位置,然后再根据板厚把剩余钢筋头折成90°角,合理的搭在板筋上焊牢即可。模板拆除施工结束后,需要严格把吊环折下,圆钢必须进行调垂直处理,位置需要在盒的中心,吊钩与金属盒清理干净,需要进行刷防锈漆防腐处理。
  2.4 防雷接地施工工艺
   在建筑物内需要对保护干线、设备金属总管、建筑物金属构件、金属结构等相关部位进行合理的联接处理。凡使用正常不带电,绝缘破坏时可能带电的金属外壳、穿线钢管、电缆外皮、支架等均需要可靠与接地系统连接。在搭接焊施工时,镀锌扁钢不小于其宽度的两倍,进行三面施焊处理。镀锌圆钢焊接长度为其
直径的六倍,双面施焊处理;接地干线至少应在不同的两点与按地网连接处理;根据主筋的规格确定用做引下线钢筋的数量,引下线之间应用圆钢弯成U形进行焊接。焊口需要做防腐处理的应及时做好。在配电室内在适当的位置需要预留60×6的镀锌扁钢作为主接地线的部位,该主接地线应和建筑的基础接地网、柱内作为避雷引下线的主钢筋进行合理的焊接处理,此柱内主筋与基础底板内钢筋可靠焊接。 作文 http:///zuowen/
  3.设备调试及施工质量控制措施要得当
  3.1 设备安装与调试运行。
  初步装修过程也是建筑设备与电气安装的高峰期,在多个专业安装施工队伍的交叉施工中要特别注意互相之间的配合,安装调试施工期间需要注意 开题报告 http:///html/lunwenzhidao/kaitibaogao/
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

CopyRight(c)2016 www.daanjia.com All Rights Reserved. 本站部份资源由网友发布上传提供,如果侵犯了您的版权,请来信告知,我们将在5个工作日内处理。
快速回复 返回顶部 返回列表