|
摘 要:本文介绍了建筑电气工程质量管理的意义及特点,分析了建筑电气工程施工准备阶段、施工中、安装工程中的质量管理措施。 思想汇报 http:///sixianghuibao/
关键词:建筑电气工程 质量管理 措施
电气安装工程在建筑工程中起着非常重要作用,建筑是基础、 是美丽的外壳,而电气工程是中心、 心脏,控制着全局。 随着建筑智能化的迅速发展,电气工程的地位和作用越来越重要,直接关系到整个工程的质量、 工期、 投资和预期效果,工程质量直接影响到建筑物整体设备的安全运行、 节能效果及建筑物投入使用后的使用功能,如电气设备、 线路是否存在漏电或火灾隐患,火灾报警及联动控制系统功能是否完善、 运行正常,消防设备、 应急照明的供电是否可靠,保安监控系统是否完备等。
一、建筑电气工程质量管理的意义
毋庸置疑,建筑电气工程是建筑工程的重要组成部分,随着我国建筑领域以及科学技术的发展,建筑电气标准也在日益提高,而其作用和地位也越来越重要。 建筑电气工程的质量管理,直接关乎整个建筑工程的质量、 运行可靠性,决定建筑竣工后的使用功能,所以提高建筑电气工程的质量是每个电气工程师以及全体建设人员的首要任务。 对于电气工程师而言,必须具备高度的责任心,充分应用自身的专业知识,从工程技术、 质量、 安全、 进度等多个方面进行有效的管理。 由于建筑电气和很多专业都有结合,所以除了对电气知识的掌握之外,必须全面了解土建、 水暖等相关行业的知识。
对于建筑电气工程而言,质量第一和预防为主的方针是重中之重。 建筑电气工程质量管理必须按相关规范和质量标准来严格执行,多方位、 多层次地采取相关措施,从预防和控制两方面着手,分析影响工程质量的各个因素。 建筑电气工程必须坚持以质量控制为导向,把好质量管,同时结合造价和安全两个因素,将工程质量管理全面贯彻到施工全过程中去。 围绕质量这一中心环节,实现建筑电气工程质量的全过程管理。
二、电气工程质量管理的特点
1、电气工程施工的隐蔽性强
电气工程施工中管、线、盒等暗设在结构主体内, 出现质量问题不易察觉,返工难度大。
2、周期较长序较多
电气工程施工大体包括:接地—埋管—穿线—配电箱(柜)安装—照明器具安装—设备安装—避雷网 (针) 安装—通电试验—设备调试等。整个施工过程等于或超过主体施工过程。
3、电气工程子系统较多
电气工程施工包括照明系统、动力系统、消防系统、安防监控系统、通信系统、电视接收系统、宽带网络系统等,各个子系统之间具有一定的联系,需要从整体上对电气工程的质量进行控制。
三、建筑电气工程质量管理措施
1、施工准备阶段的质量管理措施
作为一名电气技术人员不能只停留在按图施工的水平,要全面熟悉设计图纸,努力并善于发现图纸中的不足,及时提出处理意见,对业主而言是维护其利益,对自己也是技术能力的提高。 工程质量需要由高素质高水平的施工人员完成的,这就要求施工前要对施工队伍及人员进行考核和评估,并调整好技工和普工的比例。 对技工进行培训、考核后持证上岗。 同时电气技术人员要根据工程的实际情况编制施工组织设计(施工技术方案) 并严格审查,要求不但有完善的质量保证体系,还要有全面的安全技术保障措施,而且应符合经会审的设计图纸及国家现行的有关电气工程的施工及验收规范。 简历大全 http:///html/jianli/
对各施工班组及人员进行工程的总体技术交底,由于施工人员流动性较大,还要根据工程的进度情况分阶段进行交底。 明确现行实用的规范及操作规程和顺序。 对工程所需的资料表格及相关技术文件、要求、 标准做到心中有数。 对工程中所有的材料、 设备进行考查和确认,为下一步工作创造条件。 根据业主及土建工程的总体进度编制电气工程进度计划、 人员计划。 机具计划并组织落实,工程过程中还要根据实际情况及时修改及补充。
2、施工中的质量管理措施
施工中必须根据已会审后的电气施工图纸和有关技术文件,按照国家现行的电气工程施工及验收规范,地方有关工程建设的法规、 文件,审批后的施工组织设计进行。 施工中若发现图纸问题应及时提出并处理,不允许未经未经同意擅自变更设计。 严格推行规范化操作程序,编制符合规范 工艺标准,具有可操作性的质量控制程序 。加强对设备 材料进场检查验收,每次进材料都应填报审表,经审查同意后方能用于工程。 进场时要提供三证,即生产许可证、 产品合格证、产品检验报告。 同时要组织监理人员根据规范的要求进行检查,若发现不合格材料应坚决退换。 每道工序未经有关人员在验收表上签字,不得进行下道工序,记录好工作日志,防止监督流于形式。 在施工阶段要严把材料质量关,每种材料要有完整的资料 (出厂合格证、 检测报告、 复测报告等) 并经过建设单位、 监理单位签字才可进场;要严格控制分部工程的质量关,重点是工序的质量控制。现在工程设计大多采用阻燃PVC 管暗敷,许多施工单位不注意胶水质量,往往连接不牢,导致砼振捣时接头脱落。 所以要特别注意胶水的质量,最好选用与线管同一品牌的胶水,一般都能符合要求。 浇注砼时,要求每台输送泵都有电工跟班,及时处理被压坏的线管、 线盒、 均压环、 避雷带、 防雷引下线等对建筑的安全非常重要,是否漏焊,焊接长度及质量是否满足规范及设计要求。 每处都要仔细检查,建筑物伸缩缝、 沉降缝,特别是结构转换层,由于柱子主筋调整,防雷引下线容易错焊、 漏焊,所以电气技术人员要提醒施工人员引起重视,这也是监理检查内容的重点,必须认真检查,确保工程质量。
3、安装过程的质量管理措施
对于电气设备和线路在其安装好后,应按制定的试运行方案或作业指导书做一系列的调试和试验。 电气设备安装在满足设计要求及施工规范要求验收后方可投入试运行。
配电盘柜安装应检查水平度、 垂直度、 柜间接缝、 接地导线的截面积等内容,要排列整齐,固定牢固。 盘柜的接地必须牢固良好。 开关柜的基础槽钢安装前应调直,埋设固定后其水平误差每米应小于1MM,全长总误差不应大于5MM。 引进盘、 柜内的电缆应排列整齐,避免交叉,固定牢固,铠装电缆的钢带不应进入盘柜内。 若采用屏蔽电缆时,其屏蔽层应可靠接地 电线电缆穿管时管两端要加护套,所有管槽连接处都要处理光滑,不能有任何毛刺,以免损伤电线电缆。电线电 http:// |
|