答案家

 找回密码
 立即注册
查看: 913|回复: 0

2018浅析智能化楼宇建筑的电气系统设计

[复制链接]

1

主题

1

帖子

41

积分

幼儿园

Rank: 1

积分
41
发表于 2018-8-25 09:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  摘 要:智能化楼宇建筑的电气系统主要包括智能楼宇的电气控制系统及智能楼宇的电气安全系统。本文首先引入了智能化楼宇建筑的电气系统设计前期的一些准备工作;然后介绍了电气控制系统的设计和电气安全系统的设计;最后进行了简单总结。  
关键词:智能化,楼宇建筑,电气控制,电气安全
引言
一、电气系统设计前期准备工作
  在电气系统设计中,由于其后期施工具有很强的专业性,以及工期短、投资少、工作复杂以及高的质量要求,就要求在施工的过程中有效地进行利用和配合。这个过程中,应该有序地进行工作,需要进行前期的规划。监控环节中,要善于总结经验,吸取教训,立足于实际,对施工的工艺关键部分进行有效把握。这样能够有效地避免出现质量问题和偷工减料等情况的出现,更大程度上把握工程局面。
1.1配电装置的准备
  配电装置在电气系统中非常重要。具有核心的地位。一旦出现问题,将会影响到整个工程的进度,施工人员无法正 常工作。不仅是工程供电可靠性的降低,也会让施工人员的进度和信心降低。因此,应该对配电装置的检查环节等严格把关,并且在安装和调试的环节进行重点地把握。严格地按照图纸来进行安装操作,并需要进行有效地验收。在楼宇内部,高低压开关设备的技术都比较先进。这种前提下,一般是不会出现技术性问题的。但是,实际的操作中,经过检查,经常会出现低压开关柜的动作整定电流与设计的数据有出入。或者供货的开关大小不能够满足要求。整定电流与保护息息相关。其关系到下级设备的动作值。整定电流过大和过小,容易出现短路时开关不跳闸或者太容易跳闸的现象。这种情况一发生,极容易造成人身和财产的伤害。在施工过程中,这个方面要严格把关。因此,在监控和验收的过程中,应该认真检查,将图纸跟实际的设备数据进行严格比对。尽量减少出现事故的概率。  思想汇报 http:///sixianghuibao/
1.2电缆
  电缆作为电能传输的媒介,需要有一定的质量保证。否则就会出现火灾等事故。因此,对于电缆的规格和要求,也应该严格的审查。电缆的用途不同,使用的类别也不同,要及时地对老化的电缆进行更换,避免出现事故。
二、智能楼宇的电气控制系统设计
   楼宇智能化的重要标志是其电气控制系统的动态控制,这其中包括了计算机系统和环境控制系统,只有完善了这两个系统才能使楼宇智能起来。
2.1 智能建筑的计算机系统设计
  在智能化楼宇电气系统设计中一定要考虑到计算机系统的设计。在电气设计之初就要对楼宇内的环境系统、电源、通讯、安全等进行合理的审核,并以此建立相关的控制需求,这样就可以实现对计算机系统的合理设计和配置。以此保证楼宇的“智能”处在一个较高的水平上。
2.2 智能建筑中的温度、照明控制系统
  智能化楼宇的突出特征还包括智能化的环境控制,这包括照明、温度两大控制系统。照明系统主要是控制环境灯、周边灯、工作灯、遮光设备灯控制电气。在这里的电气系统设计应当注意对声控、光控、时间控制的合理设计,已到达合理使用、节能环保的目的。在温度控制系统里主要的电气就是空调和通风设备的电气系统设计,形成一个统一的温度控制系统,再与照明系统结合使楼宇内的温度、照明、通风这3个系统有机的结合起来,以此保证工作和生活环境的舒适和节能。 论文代写 http://
三、智能楼宇的电气安全系统设计
  楼宇智能化中的电气安全系统主要包括交流工作、安全保护、屏蔽与防静电、直流工作、防雷保护接地五方面内容。独立的交流工作接地或是安全保护、防静电、直流工作、防雷保护接地电阻分别不应大于 4Ω、4Ω、100Ω、4Ω、10Ω。
3.1交流工作
  交流工作接地指的是必须在变压器中性线或者是中性点接地,中性线选择铜芯绝缘线,配电中存在的等电位接线端子通常在箱柜内。需要注意的是,等电位接线端子不仅不能外露,也不能和直流接地、安全保护接地或是屏蔽接地等其它接地系统混接,还不能和保护接地线连接。采取中性点接地能够确保高压系统继电保护动作可靠、准确,并避免零序电压偏移,确保三相电压平衡。
3.2安全保护
  安全保护接地指的是对电气设备中没有带电的各个金属部分使用金属连接的方式与接地体作良好连接,使用保护接地线连接智能化楼宇中的用电设备及其附近的金属构件,但不能连接保护接地线与中性线 。 智能化楼宇中的强电、弱电、非带电导电构件或是设备都需要安全保护接地,如果不作安全保护接地,设备外部绝缘损坏可能使外壳带电,不仅容易进一步损坏设备,还可能造成人员触电事故。由于并联电路中支路电阻与电流成反比,正常情况下人体电阻要远远高于接地电阻,因此使用安全保护接地后设备外壳的电压十分低,流经人体产生的电流极小,不会对人员造成威胁。使用安全保护接地,尽量降低接地电阻,能够保障电气系统运行的稳定、安全,还能保障设备安全和人身安全。 思想汇报 http:///sixianghuibao/
3.3屏蔽与防静电
  屏蔽与防静电接地分别指的是用保护接地线连接设备外壳 、 屏蔽管路两端、室内的多个部位,用导静电体连接带静电或可能产生静电的物体与大地,以避免设备、导线、室内受到电磁干扰,消除静电。由于人员在房间内走动或是移动设备等行为都可能产生大量静电,如果接地不好不仅会对电子设备产生干扰 , 还可能损坏设备芯片,甚至引发一些安全事故,因此防静电接地需要将所有可能产生或带静电的设备外壳和设施与保护接地线可靠连接,并使接地电阻尽量降低。
3.4 直流工作  
  直流工作接地指的是用截面积较大的铜芯绝缘线连接电子设备与基准电位。由于智能化楼宇中有大量的电子设备,在计算机、自动化设备、通讯设备等电子设备中输入、传输、输出信息或是放大信号等操作都以微电位或者是微电流进行,需要依靠直流工作接地使其基准电位和供电电源保持稳定,以提高其操作的准确性和稳定性。需要注意的是,直流工作接地不宜与保护接地线连接,更不能与中性线连接。
3.5防雷保护接地
  防雷保护接地指的是对智能化楼宇中的电子设备、线路等做防雷保护接地,并以电力通信运维工作的流程化管理,使各种运维工单处于有序化、闭环化的环境下流转,显示工单在各个部门间流动的情况,使运维工单所流经的每个环节都有据可查。同时,在固化完成一系列运维流程基础上,提供支持流程灵活定制的平台,以提高运维工作人员的效率。 作文 http:///zuowen/
结论
  智能化楼宇因其功能多信息采集密度高,对供配电系统设计提出了许多新的要求,而且由于智能化的需要使得用电设备越来越多。因此在电气设计时,一定要将供配电系统的可靠性、安全性、灵活性摆在突出位置,严格按照设计和施工规范进行设计优化,并要做好智能楼宇的电气控制系统设计和智能楼宇的电气安全系统设计工作,只有这样才能使建筑智能化在设计上达到规范要求。
参考文献:
[1]刘志强,电力应急管理走向可视化,2010.4
[2]陈立,住宅的电气设计及智能化系统[J].科技信息(学术研 究),2009.3
[3]程素平,建筑智能化过程中的电气系统[J].建筑经济, 2010.2
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

CopyRight(c)2016 www.daanjia.com All Rights Reserved. 本站部份资源由网友发布上传提供,如果侵犯了您的版权,请来信告知,我们将在5个工作日内处理。
快速回复 返回顶部 返回列表