答案家

 找回密码
 立即注册
查看: 580|回复: 0

2018浅析电气安装工程中常见的问题与解决方案

[复制链接]

1

主题

1

帖子

41

积分

幼儿园

Rank: 1

积分
41
发表于 2018-8-25 08:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  摘 要: 在建筑工程施工中,对电气安装整体工程质量及时、完整、有序地加以控制,是创建优良工程的基础。本文主要结合相关的施工经验介绍总结了建筑电气安装过程中存在的主要问题,并提出相关预防措施。  总结大全 http:///html/zongjie/
关键词:电气安装;问题分析;预防措施
  前言
  随着建筑工程的发展,电气工程在建筑工程中将占有越来越重要的地位,涉及专业及领域更多,技术更新更快,也将更加复杂。要想把此项工作做好管好,电气工程师需要不断地积累经验和学习,与时俱进。电气工程在施工中经常出现进户管预埋不符合要求,导线的接线、连接质量和色标不符合要求,配电箱的安装、配线不符合要求,开关、插座的盒和面板的安装、接线不符合要求等问题。如何有效地预防以上问题,文章做了相关分析。
1.施工准备阶段常见问题
  1.1常用电气主要设备和材料问题
  1.1.1质量问题。①导线电阻率高、熔点低、机械性能差、截面小于标称值、绝缘差、温度系数大、尺寸(每卷长度)不够数等。②电缆耐压低、绝缘电阻小、抗腐蚀性差、耐温低。内部接头多、绝缘层与线芯严密性差。③动力箱、照明箱、插座箱外观差,几何尺寸达不到要求,钢板厚度不够,影响箱体强度,耐腐蚀性达不到要求。④开关、插座导电值与标称值不符,导电金属片弹性不强,接触不好,易发热,达不到安全要求,塑料产品阻燃、耐温、安全性能差等。⑤灯具、光源粗制滥造,机械强度差,防锈防腐性能差,使用寿命短等。⑥各种电线管壁薄,强度差,镀锌层质量不符合要求,耐折性差等。  http://
  1.1.2原因分析
  电气市场混乱,假冒伪劣产品和无证产品多。采购人员识别真假能力差,把关不严。
  1.1.3预防措施。①责任人重视,监理人员、采购人员要把好质量关。可通过考查,直接到有一定生产规模、信誉好、产品过硬的厂家进货,减少中间环节。②电气设备、材料进入施工现场后,保管员、材料员、质检员协同监理工程师,首先检查货物是否符合规范要求,核对设备、材料的型号、规格、性能参数是否与设计一致。清点说明书、合格证、零配件,并进行外观检查,做好开箱记录,并妥善保管。  
2.施工阶段常见问题
  2.1室外进户管预埋问题。
  2.1.1现象。①采用薄壁铜管代替厚壁钢管。②预埋深度不够,位置偏差较大。③转弯处用电焊烧弯,上墙管与水平进户管网电焊驳接成90°角。④进户管与地下室外墙的防水处理不好。
  2.1.2原因分析。①材料采购员采购时不熟悉国家规范、标准,有的施工单位故意混淆以降低成本;施工管理员不严格或者对承包者的故意违规行为不敢持反对意见,不坚决执行规范和标准;监理人员对材料进场的管理出现漏洞。②与土建和其它专业队伍协调不够。③没有弯管机或不会使用弯管机,责任心不强,贪图方便用电焊烧弯。④预埋进户管的工人不懂防水技术,又不请专业人员帮忙。  
  2.2配电箱的安装、配线问题。
  2.2.1现象。①箱体与墙体有缝隙,箱体不平直。②箱体内的沙浆、杂物未清理干净。  2.2.2原因分析。①安装箱体时与土建配合不够,土建补缝不饱满,箱体安装时没有用水准权校水平。②认真将箱内的沙浆杂物清理干净。③箱体的“敲落孔”开孔与进线管不匹配时,必须用机械开孔或送回生产厂家要求重新加工,或订货时严格标定尺寸,按尺寸生产。④加强检查督促,增强施工人员的责任心。⑤透彻理解验收部门关于接地的有关规定。根据供电部门和市质检总站的要求,动力箱的箱体接地占和导线必须明确显露出来,不能在箱底下焊接或接线。接地的导线按规范当装置的相线截面S≤16mm2时,接地线最小截面为S;当1635mm2时,接地线的最小截面为S/2。⑥箱体内的线头要统一,不能裸露,布线要整齐美观,绑扎固定,导线要留有一定的余量,一般在箱体内要有10-5cm的余量。
  2.3吊顶层内配管问题
  2.3.1现象。①配管走向不规则,线路歪斜,高低起伏。钢管跨接接地线焊接质量差,虚焊、夹渣、焊穿及“点焊”。金属软管未作跨接接地保护线;留管长度不合适,使导线外露;接线盒不盖板;防锈、防腐不到位。②吊支架设置不对称,距离过大,有的把管子直接搭在龙骨上用铁丝或导线固定。  http://

  2.3.2原因分析
  施工人员认为在吊顶层的管子看不到就随意施工,马虎了事,不负责任。监理人员不认真检查就验收签字。
  2.4开关、插座、灯具、吊扇安装问题
  2.4.1现象。①开关、插座、灯具、吊扇安装偏位,在同一房间、走廊内,成排灯具和吊扇水平度、直线度偏差超过规定值。②日光灯用导线代替吊链,引下线用硬导线,软导线不和吊链编织直接接灯,导线在日光灯罩上面敷设。③吊扇钩预埋与接线盒距离过大,吊扇上罩遮不住接线盒孔洞,导线外露,吊扇钩圆钢小于Φ10,吊钩不预埋,吊扇固定在龙骨上。④直接装在顶板上的吸顶灯不装圆木台(方木台)或木台质量差。装在吊顶板上的吸顶灯不做固定框,直接用自攻螺钉固定在顶板上。⑤需要接地的灯具罩壳不接地。2.4.2原因分析
  由于预埋接线盒偏位引起开关、插座、灯具、吊扇安装偏位,安装成排灯具和吊扇时没有拉线定位。对灯具接线、导线连接、导线包扎操作规程不熟悉,安装方法没掌握,吊钩预埋图省事。
  2.4.3预防措施。①电气预埋施工要定位准确,特别是成排的灯具与吊扇接线盒(吊扇吊钩)预埋定位要精确,因为接线盒埋好后,安装吊扇、灯具左右前后调整余地很小。②吊装的日光灯应根据图纸要求的规格型号,把预埋接线盒的位置定在吊链的一侧,不要放在灯中心,这样日光灯的引下线就可以与吊链编织在一起进灯具,吊链环附近如果没现成的孔洞,可另钻一孔,使导线进灯具,不要沿灯罩上敷设导线从中间孔进灯具。③吊钩穿入接线盒预埋在混凝土楼板内,这样吊扇上罩可以完全遮住接线盒孔,避免导线外露。穿过吊顶层安装吊扇,必须在顶板上预埋固定装置,吊杆穿出要绝对垂直,如果不垂直,吊扇转动时引起摆动,振动吊顶层,有时还会发出噪音。④大型吸顶灯或大型吊灯,必须安装固定框或预埋吊钩。灯具外壳要求接地的,必须牢固接线,保证安全。 思想汇报 http:///sixianghuibao/

  2.5防雷接地的问题
  2.5.1现象。①避雷接地极测试点说明不妥。②防雷接地极,避雷网施工中,焊接不符合要求。③接地电阻测试点设置不符合要求。
  2.5.2原因分析。设计人员对彩钢板施工不熟悉,施工人员对防雷安全不重视,或没有参加过培训,不知道如何施工或对设置防雷的概念不清楚,模棱两可,似懂非懂 思想汇报 http:///sixianghuibao/