设为首页
收藏本站
切换到宽版
用户名
Email
自动登录
找回密码
密码
登录
立即注册
快捷导航
网站首页
大学课后答案
毕业设计
高中课后答案
初中课后答案
小学课后答案
赞助我们
搜索
搜索
热搜:
物理答案
英语答案
高数答案
线性代数
本版
帖子
答案家
»
论坛
›
毕业设计
›
其它专业的答案
›
2018城区环卫码头表观修复工程设计
返回列表
查看:
679
|
回复:
0
2018城区环卫码头表观修复工程设计
[复制链接]
7008860
7008860
当前离线
积分
41
1
主题
1
帖子
41
积分
幼儿园
幼儿园, 积分 41, 距离下一级还需 59 积分
幼儿园, 积分 41, 距离下一级还需 59 积分
积分
41
发消息
发表于 2018-8-24 15:24:35
|
显示全部楼层
|
阅读模式
摘 要:码头在使用的过程中,缺乏及时的维护易出现一定的表观缺陷问题,不能适应城市的景观规划。本文以某城区环卫码头表观修复改造为例,在现有荷载作用下进行非结构性修复,利用新的技术工艺选取易施工、工期短的设计方案,开展表观修复与绿化改造的工作,增加其环保功能与景观功能,融入城市的一江两岸风景带。
关键词:码头景观 表观修复 混凝土破损 排水坡改造
1.引言
城区码头,位于河流的市城区段两岸,由于其地处核心位置,除满足自身的使用功能外,还需适应城市的景观规划,兼具一定的观光功能。而工程的实际建设工期不一定与城市的景观规划时间同步,且码头在投运使用的过程中,由于缺乏及时维护,会出现一些表观破损缺陷的情况,尽管这些缺陷不影响码头结构的承载能力,但是会导致码头外观与周围河流景观的不协调,故需要借助新的技术工艺开展码头表观的修复工作。
以某城区环卫码头为例,该码头位于珠江中段,大坦沙岛的西南侧,上游对岸有广州水上巴士金沙洲站。其上部结构为混凝土结构,在长期投运使用的过程中,混凝土构件表面出现了一定程度的劣化破损,如临水面发黑、护轮坎缺角破碎、磨耗层磨损不均等,给码头的使用带来了不便。而且大坦沙岛是老羊城八景之一双桥烟雨的所在地,该码头所在河流段常有水上巴士或观光游船经过,临水面发黑等状况严重影响了码头的景观性,不利于融入城市一江两岸风景带。因此,有必要对码头表观受损部位进行修复处理,使其恢复受损前的整体性和耐久性,并对码头进行一定的绿化改造,提高码头的环保功能与景观功能。
2.设计原则
根据该码头的竣工资料,码头尚在使用年限内,且在使用中未见有对码头结构承载能力构成影响的破坏。故此次改造的设计原则为,在码头现有荷载作用下,就码头及其附属设施存在的不同程度的破损及缺陷进行修复、加固。其中,码头附属设施的更换以及绿化带的改造,应充分考虑该码头与周边环境、临近项目的协调性。
3.码头现状
该码头结构为架空式高桩梁板结构。码头平台长35m,宽20.8m,共一个结构段,共11个排架,排架间距3.2m,每个排架7根桩,桩间距3.1m。基桩选用PHC-B600(130)-AB型预应力钢筋混凝土管桩。码头上部结构由现浇纵横梁及面板组成。
码头上部设有吊机、垃圾站和工作室。码头前沿两侧设有楼梯[1]。
该环卫码头为市城管委水上处专用的码头,用于停靠打捞水上垃圾、水浮莲等水上污染物的环卫工作船只。由于工作性质的特殊性,自竣工起,码头使用频繁,作业量大,尤其是水浮莲灾害严重的季节,最大日清理量能达到 495t。目前码头出现的破损情况以及在使用过程中发现的影响作业的主要问题有:
1)码头临水面混凝土发黑,码头前沿护轮坎缺角,破损,楼梯前沿临水部分缺角,楼梯栏杆损毁严重。
2)码头面磨耗层磨损不均,导致码头面排水不畅,作业时积水严重。
3)码头后方排水沟底瘀塞,排水沟盖板压损严重,码头面排水孔盖板锈蚀。
4)码头东侧围墙栏杆破损严重。
5)码头面工作室狭小,通风不畅,结构横撑影响工作人员视野。
4.码头维修改造方案
4.1临水面表观改造
码头临水面表观的破坏主要为码头立面发黑,原因可能为该码头装卸货物比较复杂,打捞的水上垃圾、水浮莲等易于滋生苔藓或者微生物,导致码头立面腐蚀。而码头前沿护轮坎缺角,破损,以及楼梯前沿临水部分缺角,原因可能为船舶撞击或者不规范系缆等所致。
临水面表观改造的范围的选取应考虑施工的方便性,本工程施工水位为0.10m左右,此次该改造范围为:护轮坎所有面,边梁立面,底面,靠船构件侧面,下边梁表面、立面,楼梯迎水面,即码头立面标高由3.70m到0.60m的范围。
具体改造内容与措施为:护轮坎、楼梯等混凝土破损、缺角处应凿除表面松动部分,对外露钢筋进行人工除锈并于破损结构表面喷涂钢筋阻锈剂,码头临水面混凝土凿除约20mm厚度的范围,对旧混凝土进行充分清洗后涂刷界面试剂,以消除老混凝土表面吸水特性对新混凝土粘接力的影响,最后涂刷20mm厚聚合物水泥砂浆进行修补。
4.2码头面排水改造
目前码头面的现状为磨耗层磨损程度不均,导致码头面排水不畅,作业时容易有积水,且积水多为码头装卸水上垃圾时洒落的污水,需要及时进行清洗,防止二次污染。因此,码头面的排水改造对该码头的正常使用以及提高其环境卫生程度有非常重要的意义,是此次表观改造工程中及为重要的一项。
码头面排水改造应考虑整个码头面汇水特性,重新设置排水坡度,充分利用原码头排水孔和排水沟。此次改造将原码头面层凿毛10mm左右,重新浇筑50mm厚的C30细石混凝土磨耗层(码头机械基础部分由于原设计有较好的排水系统,故此次设计不做处理),设0.5%排水坡,由码头前沿向后方排水沟排水。排水沟前2m范围内厚度由50mm均匀过渡到与新排水沟盖板齐平。
4.3排水沟、排水孔维修与盖板更换
排水沟、排水孔的维修与盖板更换与码头面排水改造相适应,原码头后方的排水沟淤积严重,排水沟盖板为简单的螺纹钢筋焊接而成,大部分已经锈蚀或者被压坏,盖板与沟口搭接位置也破损严重。所以此次改造先对码头后方的排水沟进行清淤,沟底清洗干净后铺设水泥砂浆。沟底向西侧围墙处出水口设0.5%排水坡,并对出水口进行清淤。淤泥就近堆放,在后续施工中,淤泥和水泥砂浆用作填平原东侧的排水沟。同时将原排水沟、排水孔盖板拆除,更换为按照《钢格栅板及配套件》(YB/T4001.1-2007)选择的可以承受码头设计荷载的钢格栅板(规格为G555-30-50w),跨距400mm,单块尺寸0.50.5m,重约22.1kg。
4.4东围墙改造、码头栏杆维修
由于原东围墙破损严重,此次改造考虑拆除原东侧围墙并新建。考虑围墙景观与周边建筑的协调性,围墙上部铁花栏杆型号参考相邻码头项目的栏杆选定,型式统一。
原码头前沿两侧栏杆以及楼梯栏杆锈蚀破损严重,考虑耐久性的要求,此次改造全部更换为抗腐蚀能力较强的镀锌钢管结构。
回复
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
CopyRight(c)2016 www.daanjia.com All Rights Reserved. 本站部份资源由网友发布上传提供,如果侵犯了您的版权,请来信告知,我们将在5个工作日内处理。
快速回复
返回顶部
返回列表