答案家

 找回密码
 立即注册
查看: 754|回复: 0

2018试论居民住宅小区的供配电设计

[复制链接]

1

主题

1

帖子

41

积分

幼儿园

Rank: 1

积分
41
发表于 2018-8-24 15:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  摘要:随着人们生活水平不断提高,城市住宅小区建设得到了较快发展,人们对小区供电质量和供配电设计可靠性的要求越来越高。住宅小区是城市配电网中的重要组成部分之一,住宅小区供配电设计问题逐渐受到人们重视与关注。本文结合目前城市居民住宅小区的用电特征,阐述了设计住宅小区供配电系统时的有关问题。
  关键词:住宅小区;供配电设计;供电质量
  1、引言
  近几年,随着社会的发展与人们生活水平的提升,家用电器尤其是电饭煲、空调机微波炉等耗电多、功率大的用电设备被人们普遍使用。所以,居民住宅小区的供配电系统设计必须更加安全可靠、简单灵活。这就给供配电系统设计人员提出了较高要求,设计人员设计供配电系统时,一定要按照住宅小区建设规模、小区总体规划、用电负荷特点,科学的选择供电方式,以确保供配电系统能够安全运行。
  2、电力负荷及计算标准
  选择住宅小区供配电方案前,必须要先预测小区用电负荷,只有确定电力容量,才能选择适宜接入点,进而满足小区负荷需求。电力负荷分为三类,一级、二级负荷都要有双电源,通常情况下,高级住宅、十九层及以上居住类建筑的电梯、泵房、消防设施、应急照明等设计成一级负荷,八层至十八层居住类建筑的电梯、泵房、消防设施、应急照明等设计成二级负荷,其他电力设备设计成三级负荷。
  明确小区负荷分类后,还要计算负荷,进而确定负荷接入容量。预算负荷时,注意检修设备与消防设备不能纳入计算范围,正常运用该类设备前,都会停止一些工作设备供电,所以,这些设备不能纳入计算负荷,以免致使变压器容量偏大。利用负荷计算选取变压器过程中,不能把备用设备列入容量计算范围,备用设备正常不会和其他普通设备一起运行。住宅小区的负荷组成十分单一,正常情况下,不需要复杂的计算负荷,经常使用负荷估算。住宅部分:建筑面积120m2及以下的,基本配置容量每户8kW;建筑面积120m2以上、150m2及以下的住宅,基本配置容量每户12kW;建筑面积150m2以上的住宅,基本配置容量每户16kW。公建部分:办公100W/m2;商铺、会所150W/m2;车库、车棚、垃圾房40W/m2。
  10KV电源的接入方案设计:住宅小区的供配电设计时要确定10KV电源的接入方案。结合住宅小区供电的可拓展性与供电安全性,做好工程现场勘察与预算用电负荷后,需要在结合建筑所在城市配电网的规划下制定科学的接入电源方案。按照供配电系统相关设计规范要求和居民用电的安全性因素考虑,现阶段,多数住宅小区的供配电设计都要布置1座10KV的开闭所,设计2条10KV专线作为主、备用供电线路,同时,2条线路必须来自同个变电所不同母线或是两个不同级变电所,从而确保2条线路的电源相互独立。
  3、住宅小区的供配电设计
  对高层及小高层住宅小区而言,因为拥有消防设备、电梯及二级以上负荷设备,小区要布置10KV的开闭所,电气主线通常采用单母分段接线方式;对负荷单一的多层住宅小区而言,主接线设计方案十分简单,通常情况下,配电设备会采用箱式变电站。因为我国元器件技术及低压设备技术已渐渐成熟,现阶段低压室配电柜多数为固定式的成套开关柜或是抽屉式的成套开关柜。这两种柜型的总柜进行都是利用低压断路器,各个分路运用塑壳式断路器,并按照功率因素要求及实际电压情况设置功率补偿装置。由于绝缘介质不同,配电系统开关柜也分有几种类别,常见的负荷开关柜有三种,即:空气绝缘开关柜、负荷开关柜、真空断路开关柜。其中负荷开关柜具有分段能力强、占地面积小、检修周期长、稳定性好的特征,更负荷住宅小区的供电安全性要求及供电企业的设备维护要求,所以,它在住宅小区的供配电设计中运用比较广泛。供配电系统中变压器需要安装小区周围环境及符合性质合理的选择,选择变压器过程中尽量响应国家的节能政策、满足小区人们环保要求。目前,常用的变压器为干式变压器与油浸式变压器。小区变电所内大部分变压器选择干式变压器。
  4、设计供配电时的一些注意事项
  4.1配电线路保护
  正常情况下,配电线路都会设有过负荷保护与短路保护,上下级保护器的动作特性需要具有选择性,上下级间保护电器可以相互协调,一些不是非常重要的负荷保护电器可以运用无选择性或部分选择性切断。供配电系统正常供电时,经过中性导体的电流大于其载流量时,需要利用中性导体有过电流时可以自动切断的方法来有效保护线路。
  4.2配电线路设置
  多层小区住宅里,自总配电箱到各个楼层配电箱最好利用分区树干形式配电或树干形式配电。由竖井里配电箱或者楼层配电间到用户配电箱配电时,要运用放射式配电;一些重要用电设施设备或大容量较集中的负荷设备,应该自配电室用放射的形式进行配电。
  4.3高度重视电缆的规划布置
  为方便小区正常电缆检修及运行维护工作,设计电缆时要选择同一系列电缆,这些电缆界面也要统一规范。设计过程中要注意预留电缆的铺设裕度,进而便于排除故障时的重做电缆接头,电缆排管要预留一些孔数,方便日后拓展或改造。设计高层住宅供配电系统时,应该在高层各位置设置电缆分支箱,方便后期的日常运行维护及更换电缆工作。铺设小区电缆过程中,要注意同方向路径电缆铺设在同一条电缆沟,尽量选用捷径,并和弱电箱相互分离。
  4.4配置的电气设备要灵活可靠
  开闭所、环网柜的每次出线变压器都应该控制4台以内,并且本期每台变压器容量最高不能超过800KVA,远景每台变压器容量最高不能超过1250KVA。监控、应急照明、高层电梯及消防设备都需要配有双电源切换装置,消防设施设备末端还要设计可以在低压状态下自动切换的系统。
  5、结束语
  住宅小区是城市居民生活的主要场所之一,住宅小区配电网设计和人们日常生活具有紧密联系,人们对供配电系统的设计要求正在随着社会发展而渐渐提高,这给供配电系统设计人员提出了较高要求,设计人员不仅要有丰富的设计经验,还要注意根据工程实际情况,不断提升系统设计水平,优化设计方案,进而给居民住宅小区提供优质供电服务。
  参考文献
  [1] 梁伟强.新建居民住宅小区供配电设计[J]. 科技创新与应用. 2013(20)
  [2] 叶灿华.城市住宅小区的供配电设计[J]. 建材技术与应用. 2010(01)
  [3] 冯志国,赖浩.大型住宅小区供配电设计[J]. 江西理工大学学报. 2013(05)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

CopyRight(c)2016 www.daanjia.com All Rights Reserved. 本站部份资源由网友发布上传提供,如果侵犯了您的版权,请来信告知,我们将在5个工作日内处理。
快速回复 返回顶部 返回列表