答案家

 找回密码
 立即注册
查看: 435|回复: 0

2018浅论天然气厂调压计量站系统的设计

[复制链接]

1

主题

1

帖子

41

积分

幼儿园

Rank: 1

积分
41
发表于 2018-8-23 10:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  【摘 要】现代城市天然气输配系统包含着复杂的能源综合设施,输电和配电网络,并同时肩负了各类天然气厂不同的压力水平(门站、调压站等)和信息收集功能,通过管理层维护软件和硬件系统。根据不同类型的城市天然气门站例如煤气调压站和CNG填充操作站等,其供给的不同标准特性在其调节计量系统中,采取不同的配置和选择,为此本文进行了以下讨论。
  【关键词】天然气;调压站设计;流量计选型;工艺流程
  1、天然气体厂站系统概述
  1.1 天然气厂调压计量概述
  1.1.1 计量单位
  在两个平行的流量计之间增加串联电路,并在两个高压流量计之间设置相互对比的过程。无论哪种方式的临时替代品在标准气体的流量设计方面,仪器都可以以另一种方式进行校准。这种设计的优点是使气体标准化,在相同的压力条件下使得测试计得以运行;其缺点是由于某一组气体流量计在恒定标准下用相同的操作方式,使得相应的(ぃ┍患觳獾剑该操作是由于在自然的供给情况下,这一系列流量计校准时气站发生的外部变化造成的,因此需要对标准气体流量计在不同的压力条件下进行校准,以确保仪器常数的准确性和有效性。
  1.1.2 调节装置
  每路调节器均使用两个串联的电压调节器。监视器在调节出口压力时,大于给定工作调节压力。一般情况下,出口压力稍高,监视调节阀口就会打开,而当工作调节器出现故障时,出口压力就会升高。当出现操作事故时,出口压力持续上升,工作调节器和监视器通过调节出口压力,来运行的备用路径就会被重新设定。设定压力调节器的出口降序排列为:道路监控器,运行道路工程,备用道路监控调压器,备用道路工作调压稳压器。当监管机构在开放状态使用时出现故障,调压器出现故障,监管压力上升就开始使用监控器。
  1.2 流量计选型设计
  天然气上游的燃气计量站通常进行交接计量,随着测量技术的不断发展,计量交接仪从过去使用孔板流量计,到现在涡街流量计被不断使用,再发展到目前的涡轮流量计和超声波流量计。
  1.2.1 超声波流量计
  超声波流量计标准直径801200毫米,温度范围为40?180℃,公称25.0兆帕,测量精度等级0.5,量程比可达1:130,双向计量,无压力损失。直管的上游和下游要求的最小长度为:当没有整流器上游到可达到10D(D为接管管径),中游为3D;有整流器时,上游为5D,下游为3D。
  1.2.2 涡轮流量计
  涡轮流量计的标准直径为50?600毫米,温度范围内的公称直径为65℃,公称压力4.0兆帕,其测量精度为0.5等级,量程比可达1:20 ,1:30,单向测量具有最小压力的要求,流量计本体压力损失为0.2-1.0kPa。流量计直管段的最小时,上游长度为2D,下游为20D。
  1.2.3 选择建议
  在实际工程中,测量仪器在不同的结构形式中,其测量精度即使在同一水平内也会有所不同。当用于贸易交接时,计量精度等级为0.5。在正常情况下,当压力大于4.0兆帕,标称直径大于600mm时,建议选用超声波流量计。
  1.3 稳压器类型设计
  目前,较多使用的是天然气门站的轴向电压调节器和截止电压调节器,调节器都是通过间接影响调节电压,进行先导稳压功能与主调节器的联合作用。
  1.3.1 截止电压稳压器
  对于非全口径(即全口径阀门的孔直径比调节器更小),其阀体铸造和元件的调节阀口,制造成本比轴向流动调节要低。上下通气,做成内流形的反向z调节器,一方面气体会产生气蚀,腐蚀死角处的阀体;另一方面在气体阀体的反面会产生一定的压力损失和较大的噪声。
  1.3.2 轴流式调压器
  调压器的材料一般选用锻钢制造,其金属晶粒较细密,因而具有更高的强度和密度,并且可以达到高压条件下钢阀的安全水平。气体侵蚀现象不会产生于调压器,仅当其流动方向为直线流动。其阀门出口为全开放式的通径,优点在于阀体的流动状态好,单体阻力小,在相同情况下,所产生的噪音小于截止式的调压器;而且在相同压力与口径时,截止时调压器的额定流量会低于轴流式调压器14%以下。另外,气体中的固态杂质不容易堵塞在阀门口,导致调压器停止运行,而在现实的应用中,截止式调压器要比轴流式调压器有更高的故障率。
  相同大小的轴流式调节器比截止调节器的价格高出25%,甚至更高,但考虑到调节性能、流量和操作维护等的特点,轴流式调节器优越性高于截止式电压调节器,特别是在高压(压力2.5兆帕)的条件下,轴向调节器的安全性更高。在实际工程中也证实了轴向调节有低噪音,故障率低等的优点。城市燃气调压门站应该优先选择轴流式调压器。
  2、天然气调压站概述
  调压站使用功能可分为区域调压站,调压站和专用调压箱(柜)。
  2.1 区域调压站
  区域和城市燃气流量调节器门站基本相同,为确保其可靠性和气体供应的稳定性,本设计采用两个或更多个道路(除了行驶的道路外,候补道路可根据项目的具体情况进行保留),每个调节器的道路使用两个调节器串联连接。
  2.2 专用调压站
  专用调压站向特定的用户供应燃气,供应的对方一般是燃气消耗量大的工业企业,特点是稳定性强,供应燃气数量大,要求24H供气,出现供气终止事故后就会给其企业造成重大的经济损失。像这类的调压站一般采用两条道路供气,计量仪表可以选择计量精度等级为0.5的仪表。
  2.3 调压箱
  住户调压箱的作用是转换压管网的燃气,将其天然气压力降低到2000-2500Pa,输送到住户的低压管道来供应用户。调压的单元采用两路设计,并且采用截止式调压器。两台中一台工作,一台备用。调压器都采用故障切断型,当工作中的压力调节器发生问题,出口的调节压力大于初始值时,就会自动切断阀门,当其压力值低至备用调压器使用的压力时,备用调压器自动开启。另外,当供气量突然增大或输入压力变低时,备用的道路就开始运行,两条路线就会同时工作,极大的满足了用户的用气需求。
  3、CNG标准加气站概述