|
随着电力电子技术的发展,电力变压器应运而生,以下是小编搜集整理的一篇探究变压器抗短路能力的论文范文,欢迎阅读参考。
【摘 要】电力变压器是电能传输与分配的枢纽,是电网的核心元件,其是否能够安全可靠的运行直接关系到用户的用电质量,同时也影响整个电力系统的安全性。电力变压器的可靠主要由其设计原理、结构材料有关,检修与维护同时也是影响其安全的关键。
【关键词】电力系统;变压器;抗短路措施
前言
变压器抗短路能力对整个电力系统的运行都有重要意义,但是从目前我国电力系统的变压器抗短路现状来看,仍然存在着一定的不足,我们必须采取有效地措施来提高其能力。
1.电力变压器的含义浅析
随着电力电子技术的发展,电力变压器应运而生,其主要原理是将工频信号转化为高频信号,然后利用中间的高频实现了隔离到副方的效果,最后,重新恢复到工频信号。电力电子装置是可以被控制的,我们只要将这一频率、电压、波形转变为另一种形式,同时将中间隔离变压器的体积由铁芯材质的饱和磁通目的以及以及铁芯和绕组的最大允许温升,而饱和磁通密度与工作频率成反比,这样提高其工作频率就可提高铁芯的利用率,进而改变了变压器的体积,促进整体工作效率的提升。
2.提高电力变压器的抗短路能力对策
变压器的可靠运行主要取决于制造质量本省的运行规律和环境以及其检修的质量,本文主要针对变压器的突发故障进行分析。
受到环境因素的影响,雷击、继电保护操作失误都有可能导致电网短路,而在短路瞬间错产生的强大电流将会导致变压器受到损坏,这就要求从多个方面共同努力来增强变压器的耐受短路能力,从变压器短路冲击事故中我们可以发现,由于运行与维护不当导致的事故为10%,而由于制造而导致的事故高达80%,威胁系统的运行,本文就对此提出有针对性的措施。
2.1 按照规范进行设计
变压器的设计人员一定要根据设计规范设计,对轴向压紧工艺给予足够的重视,同时也要考虑到其绝缘效果与变压器损耗的降低以及机械强度和抗短路的能力,而制造者则要严格按照图纸制造,不可根据经验或者疏忽导致错误,造成重大事故。
从变压器的生产工艺来看,要想高低压圈共用一个压板,必须提高制作工艺,对垫块进行加密处理,同时还要保证单个线圈保持恒压干燥,然后测量出线圈被压缩后的准确高度,最后要保持高度一致,在进行最后拼装时要采用油压装置对线圈施加一定的压力,实现设计和工艺的标准。
2.2 进行短路测试,不合格产品禁止使用
不能出了问题采取解决,要防患于未然,要想确保其安全可靠的运行,首先要掌握其结构和制造工艺;其次就是要定期或不定期的对其进行试验,掌握其情况,掌握其稳定性是否良好,在试验过程中,出现薄弱环节要及时改进,增强结构的强度,全面了解整体状况。
2.3 采用相对可靠的继电保护与自动重合闸系统
电力线路的短路事故频发,严重威胁电力系统的稳定运行,对如何避免短路的探讨也是层出不穷,但是仍然缺乏有效地对策,尤其是10KV线路因误操作、小动物进入、外力以及用户责任等原因而导致的短路事故常常发生。这就要求对投入使用的变压器要进行一番设置,第一,要为其配备一套安全可靠的高性能直流电源,保证其保护工作的准确性。从目前我国电力系统中发生变压器短路的情况分析,对于系统短路跳闸后的自动重合或者是强行投运情况,要对其进行仔细查看,找出不利因素,否则将会导致问题严重化,最终将会导致变压器彻底报废。
目前,很多相关部门已经开始行动,正在探讨是否可以实现消除线路短路故障,对近区架空线(如2km以内)或电缆线路取消使用重合闸,或者延长一段合闸的间隔时间,减少由于重合闸而带来的危害,同时对引发短路的变压器要进行仔细的检查,记录,为后续研究提供依据。
2.4 积极开展变压器绕组的变形测试诊断
在受到瞬时短路电流的冲击,变压器的绕组将会发生变形,尽管其仍然可以运行,但是其却存在着很大的安全隐患,对此,必须加大检测诊断的力度。变形后的绕组绝缘距离被改变,固体绝缘受到损坏,可能引发局部放电,一旦出现雷雨天,很可能发生匝间、饼间击穿,导致突发性绝缘事故,就算在、正常运行的变压器也可能由于其长期放电而导致绝缘事故,威胁人们的安全。
这就要求相关检查部门要积极的开展绕组变形的检验,发现问题,找出原因,及时解决,同时要制定合理的检验检修计划,合理配置资源,防止变压器事故的发生。
从实际情况来看,变压器绕组变形的检查费用相当高,而且要求专业人员进行,相对而言,普及具有一定的难度,因此,在实际工作中必须寻求最佳的解决对策,在生产生活中可以采用频发响应法来补充其不足,在无法开展频率响应检查的情况下,可以通过横向、纵向对比积累的方法进行电容量的侧脸,掌握变压器绕组的工作情况,便于控制其运行状态,保证其安全运行。
2.5 加强维护、检查工作
变压器的现场施工是一个非常重要的环节,我们必须加强对其检查和维护,尽量采用安全可靠的短路保护系统,首先,在安装过程中必须严格按照安装规范进行操作,把好质量关,如归出现问题,要立即停止安装,尽一切力量清楚问题,如果问题过于严重,可以采取更换变压器的方法消除危险。电力系统中的现场运行维护人员则需要结合自身工作的特点,加强对变压器的管理,保证其可以安全可靠地运行,采取有效地预防措施避免出口和近区短路故障的几率。为了尽量的减少系统出现线路短路,对于已经投入到运作中的变压器,首先要配备可靠的供保护系统使用的直流系统,以保证保护动作的正确性;其次,应尽量对因短路跳闸的变压器进行试验检查,可用频率响应法测试技术测量变压器受到短路跳闸冲击后的状况,根据测试结果有目的地进行吊罩检查,这样就可有效地避免重大事故的发生。
结束语
经过上文的分析探讨,我们看到,决定变压器可以承受多大的短路电流最主要的因素是其结构设计是否合理以及其制造的工艺,同时其与设备的运行直接相关,也会受到运行环境的影响。变压器一旦发生短路,整个电网系统都将停止运行,所以,为了减少电路短路造成的危害,需要各个相关部门的人员加紧研制,采取有效地对策防止其短路,提高其安全运行的质量,促进我国电力事业的发展。
参考文献
[1]谢毓城主编.电力变压器手册[M].北京:机械工业出版社,2003.
[2]刘传彝.电路变压器设计计算方法与实践[M].沈阳:辽宁科学技术出版社,2002.
[3]刘健,毕鹏翔,董海鹏.复杂配电网简化分析与优化[M].北京:中国电力出版社,2002.
[4]华中工学院,上海交通大学.高电压试验技术[M].北京:水利电力出版社,1985.
[5]蒋德福等.高电压试验技术问题[M].武汉:湖北省电力试验研究所,1991. |
|