答案家

 找回密码
 立即注册
查看: 994|回复: 0

2018电力通信机房建设研究探索

[复制链接]

1

主题

1

帖子

41

积分

幼儿园

Rank: 1

积分
41
发表于 2018-8-22 20:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  [摘 要]通信机房的建设是电力通信网的核心内容,是实现电力通信网稳定可靠运行的基础及前提。本文从电力通信机房建设的设计和建设人手,从选址、土建、接地防雷,机房走线、电源系统、机房照明以及设备布置设计等各方面全方位阐述电力通信机房建设的经验和注意问题,结合电力系统应用的实际,就如何构建一个标准化、实用化的通信机房提出了建议, 以此来提高电力通信网的运行水平和管理的效率。
  [关键词]电力通信 通信机房 设计
  随着开平电网的快速发展,开平地区的电力通信网也随之取得了很大的发展,网络的规模迅速扩大,通信网络逐步建设成为以光纤数字通信方式为主的多个传输网的复杂的通信系统。而通信机房是整个系统的核心,如何建设通信机房,使通信机房更加符合电力系统的实际应用,是机房设计、建设的重点。本文结合开平地区电力通信网建设的实际情况,就电力通信机房的建设提出方案并对方案的可行性进行分析。
  1 机房选址
  电力通信机房的选址原则为:远离易燃、易爆、有害气体源,远离潮湿、强电磁场干扰,同时应该避免设在建筑物地下室以及用水设备的下层。
  2 土建装修
  机房入线口的设计:根据技术规范的要求,主机房、电池室设置双独立路由的外联竖井(或管沟)连接至户外缆沟。机房的出人线缆应采取地下进、出站的方式,不宜采用架空进、出站的方式。
  机房内不应设窗户和天花板,机房内建筑的主体钢筋自身上、下连接点应采用搭焊接,且其上端应与房顶避雷装置、下端应与接地网、中间应与各层均压网或环形接地母线焊接成电气上连通的笼式接地系统。
  机房地面应采用导电胶粘接静电地面与建筑地面,导静电地面的体积电阻率为1.010.1.0 X 10Cm,其导电性能应长期稳定,且不易发尘。
  3 机房接地及防雷
  3. 1接地系统
  机房所在建筑物柱(梁)主钢筋与地网焊接,并在主机房四个墙角有接地线的引出点供机房环形接地母线连接;或采用16mm 的热镀锌圆钢或50x5mm 的镀锌扁钢从建筑物一楼地网的接地点敷设至少2条独立地线到机房。采用50x5mm的铜排,围绕机房、离墙50mm敷设环形接地母线。用4条截面不小于90ram 的铜排连接线将环形接地母线与机房墙角四个接地线引出点铜焊接-机房环形接地母线接地电阻要求小于4 Q。
  3. 2防雷系统为保证通信设备免受雷电的冲击的影响和保证人身安全,设备防雷的工作应严谨认真的规划和施工:
  (1)电源系统防雷:交流配电屏的交流输入端应安装氧化锌避雷器.直流屏的交流输入端以及直流母线均应安装避雷器。进入通信局站的低压电力电缆宜埋地引入,宜采用具有金属铠装屏蔽层的电缆(或穿金属管屏蔽),屏蔽层两端可靠接地(或金属管两端接地)。
  (2)信号电缆防雷,信号电缆宜穿金属管从地下人站,金属管两端接地,信号电缆进入室内后应在设备的对应接口处加装信号防雷器保护。电缆进入室内后在设备的对应接口处应加装信号防雷器保护。出入局站的信号电缆,电缆内的空线对在机房内宜做保护接地。室外的信号线必须经过防雷端子后方可接入通信设备。
  (3)光缆防雷:进入通信局、站的光缆,若光缆中含有金属加强筋,则加强筋在机房内应可靠的连接到机房的保护接地排。如果加强筋没有做接地处埋,雷击时加强筋很可能对接地物体发生绝缘击穿,从而产生瞬间高温,严重时可以使光纤融化。对于ADSS光缆,由于光缆内部无金属部分,所以无光缆防雷的要求。
  4 机房走线
  机房内部宜采用上走线安装方式,走线架应在设备位置的正上方,走线架通过标准连接件与机房的地面、墙面、天花板连接成一个整体,设计的原则是电源缆和信号缆(光缆、尾纤、2M 电缆、音频电缆等)分开走不同的线槽,不允许出现两种电缆交叉和重叠的现象,实际运行中发现弱电信号线与强电电缆交叉或重叠时,将对信号造成严重的影响,导致通道误码偏高,特别的对语音业务的影响尤为严重。在机房的出入口处设缆井,缆井上方安装以上的密封槽与架空走线架连接。走线架净空高度不小于2300mm,宽度与设备机柜深度相同 走线架宜从天花用50.50.5mm的角钢或铝合金标准四芯棒吊装固定。
  5 电源系统
  (1)交流系统设计:机房内应设独立的交流配电柜,两路380V进线,配电柜采用单母线分段输出供电,任意一段进线失电,系统互投母联,两段母线保证不问断供电。交流系统应按照用电设备的目前及长远需要设置足够数量的380V及220V的交流输出开关。交流配电屏的屏面应有三相电压、电流表,方便日常巡视维护工作。机房内应设一48V直流逆变器,保证对应急照明及重要的交流用电设备不问断供电。逆变器的容量按照实际的负荷设计,一般中心局采用5KW,逆变器利用直流系统的蓄电池组作为逆变的备用电源。交流配电柜及逆变器均应有标准的监控接口接人动力环境监控系统。
  (2)直流系统设计:在中心局机房及重要的厂站应设置两套-48V的独立电源及蓄电池组,蓄电池的容量按照实际的电流量供电10d,时的容量设计,并考虑长远的需要适当加大蓄电池的容量。两套直流电源之间通过开关实现互为备用。直流配电屏应设有专用的微机监控装置,实现对直流系统运行情况查询,历史告警浏览,参数设置等操作 直流系统应设置标准的监控接口,方便接人动力监控系统,进行远程监控和维护。
  6 机房照明
  普通照明:机房内照明应使用日光灯, 日光灯的数量按3支4O瓦/10平方米面积来计算照明灯管在交流配电柜内采用单独开关控制。
  应急照明:在机房适合的位置应安装应急照明灯,应急照明灯可采用3O瓦的日光灯,利用逆变器作为应急照明灯的电源,在逆变器侧安装开关控制应急照明,因现在电力通信机房一般为无人值班站,所以应急照明不宜做成自动切换,利用开关控制已满足要求。
  7 设备布
  根据主机房内设备的用途,安全要求、重量等性质,划分不同区域放置通信设备、网络设备、配线设备等。
  中心机房和较大型的通信机房应设置独立的光缆配线柜、数字配线柜和音频配线柜。光缆配线柜和音频配线柜应尽量靠近电缆入13,以便减少出入机房的光、电缆长度。一般的通信机房可设置综合配线柜,光缆、2M以及音频集中于同一机柜内即可。屏体的尺寸一般采用600*600*2260mm,两相对机柜之间距离 1.2m,机柜侧面距墙 1.0m,主通道净宽 1.5m。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

CopyRight(c)2016 www.daanjia.com All Rights Reserved. 本站部份资源由网友发布上传提供,如果侵犯了您的版权,请来信告知,我们将在5个工作日内处理。
快速回复 返回顶部 返回列表