设为首页
收藏本站
切换到宽版
用户名
Email
自动登录
找回密码
密码
登录
立即注册
快捷导航
网站首页
大学课后答案
毕业设计
高中课后答案
初中课后答案
小学课后答案
赞助我们
搜索
搜索
热搜:
物理答案
英语答案
高数答案
线性代数
本版
帖子
答案家
»
论坛
›
毕业设计
›
化学|环境|生物|医学|制药
›
2018某办公建筑中央空调系统设计的概述
返回列表
查看:
232
|
回复:
0
2018某办公建筑中央空调系统设计的概述
[复制链接]
3942119
3942119
当前离线
积分
41
1
主题
1
帖子
41
积分
幼儿园
幼儿园, 积分 41, 距离下一级还需 59 积分
幼儿园, 积分 41, 距离下一级还需 59 积分
积分
41
发消息
发表于 2018-8-14 17:33:05
|
显示全部楼层
|
阅读模式
【摘要】某办公楼中央空调系统的设计,主要考虑水管、风管、机房设备的布置,对大空间办公、单间办公采取不同的方式,同时对节约能源方面、利用新风能源方面的一些概述。本设计通过详细的冷热负荷计算、水力结果,作为主机选型、末端设备选型、水管及风管尺寸选择的依据,为空调系统实际运行奠定了基础,并节约了投资,节省了能源。
/6/view-10686680.htm
【关键词】空调水系统;空调风系统;新风
1、概述
某办公建筑位于山东省济南市,总建筑面积5600平方米,建筑高度为9.40米,地上二层,框架结构,属于甲类公共建筑。一层为大空间办公,长70米,宽40。二层为单间办公室,每个房间面积在22-30平方米之间。
根据实际情况并与甲方沟通,本办公建筑冷热源采用模块式风冷冷水机组,夏季制冷,冬季供暖。一层大空间办公采用吊顶空调加新风系统,二层单间办公室采用风机盘管加新风系统。
2、设计参数及负荷计算
室外主要气象参数根据济南市确定。夏季空调室外计算干球温度为34.7℃,夏季空调室外计算湿球温度为26.8℃,空调计算日平均温度为31.3℃,最热月月平均相对湿度为61%,夏季室外平均风速2.8m/s。冬季空调计算温度为-7.7℃,冬季室外平均风速2.9m/s。
室内设计参数根据规范、节能要求及济南市的规定确定。夏季空调房间设计温度为26~28℃,冬季空调房间设计温度为18~20℃。新风量标准为30m3/(h?人)。空调供回水参数:夏季供水7℃,回水12℃;冬季供水60℃,回水50℃。
甲类公共建筑,在施工图设计阶段,必须进行热负荷计算和逐项逐时的冷负荷计算。冷负荷计算时,计算时刻为早上8点至下午18点,考虑因素为外围护结构的外墙外窗屋面、人员、灯管、设备发热等。人员一层按照500人考虑,二层按照每个办公室3人考虑。热负荷计算仅考虑外围护结构的外墙外窗屋面等,不考虑灯光设备。本工程通过鸿业冷热负荷计算软件进行计算,夏季总冷负荷为716.70Kw,冷负荷指标为:127.95W/m2;冬季总热负荷为610KW,热负荷指标为:108.90W/m2。
3、空调水系统
空调水系统为变水量双管制同程式系统,采用闭式机械循环,夏季冷水和冬季热水使用同一供回水管道。空调水系统末端一层为吊顶空调、二层为风机盘管。
空调水系统管径通过详细的水力计算确定,比摩阻控制在100-300Pa/m。通过计算,空调冷热水系统各并联环路之间的压力损失相对差额为3.13%、3.30%、12.88%、11.91%、12.89%,均小于15%。最不利环路的压力损失为80KPa。
空调水系统末端设备均需安装过滤器、阀门、软连接。其中风机盘管采用电动两通阀(开关型)、室温调节器和风机三档风速结合的控制方式。以实现室内温度自动恒温控制。为了防止振动输出,与冷水机组等振动设备连接的进、出水管上,必须设置柔性(减振)接头。柔性接头不得强行对口连接,与其连接的管道应设置独立支架。
为了节约能源及防止结露,空调水管保温采用柔性泡沫橡塑,空调供回水管保温厚度为:DN≤20为25mm,25≤DN≤40为28mm,50≤DN≤125为32mm,150≤DN≤200为36mm。冷凝水管保温厚度15mm。
施工要求,空调冷热水管道上应配置必要的支、吊架,固定在建筑结构上的管道支、吊架,应确保安全、可靠,且不影响结构的安全。空调冷热水管道与支吊架之间,应垫以绝热木衬垫,其厚度不应小于绝热层厚度,宽度应大于支承面的宽度。衬垫的表面应平整,与绝热材料的结合面应填实无缝隙。
4、空调风系统
一层吊顶空调送风口、二层风机盘管送风口采用双层百叶送风口,回风口均采用单层百叶回风口(带滤网)。二层办公室在每个房间新风口下距地面500mm处内墙上设置200х200mm的固定式单层百叶排风口。一层设置六台吊顶新风换气机(热回收型),每台新风量为2500m3/h;二层设置四台吊顶新风换气机(热回收型),每台新风量为1500m3/h。新风换气机温度回收率不小于70%。吊顶新风换气机(热回收型)进、排风口处设置电动对开多叶调节阀,并采取密封措施,以便调节进、排风量的大小;进、排风管出建筑物处设置70度常开防火阀。当采用人工冷热源对空调系统进行预热或预冷运行时,新风系统应能关闭;当室外空气温度较低时,应尽量利用新风系统进行预冷。风管材料采用镀锌钢板制作。主管内风速为4~7m/s,支管内风速为2~3m/s。空调送风管、新风管、风机盘管送回风管应保温,保温材料为离心玻璃棉板,保温层厚度30mm,外做复合铝薄加压敏胶带。空调风管绝热层最小热阻为0.81【(m2?K)/W】。施工要求,水平或垂直的风管设置支、吊或托架,风道直径或大边长小于400者,间距不超过4m,大于或等于400mm者,间距风道,间距不超过3m,保温风道,间距不超过3m。
5、空调机房布置
本工程选用6台LSQWRF130M/B模块式风冷冷水机组为夏季供冷、冬季供热。机组设置在屋顶上。单台制冷量为130KW,制热量为140KW。电辅加热按照20%考虑,为180KW。空调风冷冷热水机组在名义制冷工况和规定条件下的性能系数为3.36,综合部分负荷性能系数为3.76。冷热水循环水泵型号为KQL125/140-15/2,流量为138m3/h,扬程为24米。空调水循环泵采用变速调节控制。空调冷水系统耗电输冷比为0.02123,空调热水系统耗电输热比为0.0052。循环泵、全自动软水器、补水箱、压差全自动过滤器、变频电子除垢仪、热量表、气候补偿器、冷热源自动控制系统等均设置在屋顶空调机房内。空调机房对制冷机的耗电量、循环水泵的耗电量、供热(冷)量、补水量进行计量。
6、总结
中央空调系统的设置,主要考虑各系统之间的相互联系及相互影响,在节约能源方面不仅靠建筑保温、水管风管保温,也要靠充分利用季节性新风进行预冷预热,更重要的是系统设计、水力计算、负荷计算、设备选型的合理,不要盲目增加负荷。只有这样,才能充分发挥各设备的效率,在满足要求的情况下最大的节约投资、节约能源。
参考文献
[1]中华人民共和国国家标准.GB50736-2012.民用建筑供暖通风与空气调节设计规范,2012
[2]中华人民共和国国家标准.GB50189-2015.公共建筑节能设计标准,2015
[3]中华人民共和国国家标准.JGJ173-2009.供热计量技术规程,2009
[4]陆耀庆.实用供热空调设计手册(第二版),2008
回复
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
CopyRight(c)2016 www.daanjia.com All Rights Reserved. 本站部份资源由网友发布上传提供,如果侵犯了您的版权,请来信告知,我们将在5个工作日内处理。
快速回复
返回顶部
返回列表