  摘 要:传统的常规架线施工,是以一个耐张段作为施工单元完成的,然而在某些情况下,为了提高架线施工效率,简化作业流程,保持被跨越线路的安全运行,确保施工安全进行,也采用一些特殊的紧线施工方法,以解决因条件限制而导致的施工困难。本次内容重点对导线高空张力迁移法进行了归纳,供施工参考。
/6/view-10686131.htm
  关键词:导线高空张力迁移;预绞式耐张线夹
  1.工程概述
  企业计划将一条110kV线路升压为330kV电压等级,原线路在设计阶段考虑变电所侧进户终端铁塔与变电所内门型构架结构高差的适应性,不产生较大的落差,变电所侧0#终端塔依据110kV电压等级设计,其余线路以330kV电压等级设计。所以本次改造需要把原110kV线路-CH0#终端塔更换为330kV塔型-GH2#,将原110kV铁塔-CH0#上的导线迁移至新建330kV线路-GH2#铁塔上,在拆除原110kV线路-CH0#铁塔及更换原线路导线悬挂位置的过程中,下方跨越的高压线路均带电(附图1:110kV线路-1#、35kV线路-2#、110kV线路-3#、110kV线路-4#),所以在导线迁移施工过程中必须确保导线的原有张力,因此,导线迁移过程中要确保全部施工在高空进行,在330kV电压等级-GH2#铁塔组立完成后,将导线从原110kV线路-CH0#迁移至330kV线路-GH2#铁塔上(施工示意图2)
  2.导线迁移施工方案
  新建330kV电压等级-GH2#铁塔停电组立验收合格后,进行导线空中张力迁移施工,导线空中张力迁移施工前在新建-GH2铁塔至原110kV电压等级-GH0#铁塔方向侧于中、上部4个导线挂线点的位置各制作一把拉线(施工示意图2),确保在导线迁移过程中新建-GH2#塔的结构不发生变形,因被跨越线路无法停电施工,在迁移过程中必须确保导线张力的平衡。
  因已建原110kV线路-CH1#铁塔为直线塔,所以在导线迁移过程中对于已建110kV线路-CH1#铁塔必须在应力平衡的条件下将导线自110kV线路-CHO#铁塔迁移至新建330kV线路-GH2#横担绝缘子上,施工过程中必须确保单相双根导线同时迁移(原线路设计为双分裂导线)。
  3导线迁移施工准备
  1)在新建330kV线路-GH2#铁塔和原110kV线路-CHO#铁塔施工临时挂线点处分别安装钢滑轮,将绞磨机的钢丝绳分别从新建330kV线路-GH2#塔和原110kV线路-CHO#铁塔上临时选择的挂线点钢滑轮内穿过,并用导线卡线器分别固定在导线上(施工示意图-3),卡线器固定的位置要根据实际情况而定,一般固定在绝缘子串长度以外1~1.5米的位置,并拆除导线附件。
  2)因普通卡线器主要结构为啮合原理,存在不受力或反向受力后极易脱落的风险,导线在迁移过程中易发生脱落、跑线的事故,为确保导线迁移过程中受控,本项目采用普通卡线器和预交式耐张线夹(图4:预绞式耐张线夹安装图)同时使用的方法。预绞式耐张线夹与其他形式的耐张线夹相比较具有较强的抗疲劳性能、一致性强、高效节能、防滑效果好等优点;传统的螺栓型耐张线夹需要借助特定的安装设备进行安装,过程复杂,对安装人员的技术要求高,只有专业人员进行相应培训后才能达到安装要求,而预绞式耐张线夹对操作人员的技术要求不高,具有安装简便、迅速、可徒手安装、无需专用工具。一般情况下,熟练工人徒手安装一套预绞式耐张线夹只需要几分钟到十几分钟的时间,人员目测即可检查安装质量,杜绝由于安装工人素质问题而造成的安装不一致,并在导线压接固定后便于拆除。
  为彻底解决导线在迁移过程中发生脱落跑线的风险(普通导线卡线器在导线摆动过程中产生互相碰撞,极易造成卡线器脱落),在新建330kV线路-GH2#铁塔上原110kV线路-CH1#铁塔方向(二号绞磨机卡线器前后)使用预绞式耐张线夹将双根导线进行预接线,固定在铁塔挂线点连扳位置。同时用手扳葫芦安装两根防跑线钢丝拉线,并使用一卡线器至横担位置,进行迁移施工。
  3)在原110kV线路-CH1#和-CH2#铁塔上分别从大、小号两侧分别用手扳葫芦和钢丝绳把导线与铁塔挂线连板施工孔相固定,和铁塔塔身形成一个‘八’字形,和导线构成一个三角形,以确保导线在迁移过程中出现导线脱落情况后不会影响原110kV线路-CH1#铁塔及-CH2#塔的应力平衡(施工示意图-3)。在原110kV线路-CH1#和-CH2#铁塔上拆除导线悬垂绝缘子,加装放线滑轮。
  4.导线迁移施工流程
  1)低速将一号绞磨机牵引绳收紧至绝缘子串松动不受力为止,同时将二号绞磨机牵引绳收紧即可,随后用手扳葫芦将原110kV线路-CH0#铁塔上绝缘子与导线固定金具拆除,随后慢慢收紧二号绞磨机牵引绳(导线受力不能有明显的变化),同步把一号绞磨机牵引绳慢慢放松,直至一号绞磨机牵引绳不受力为止,在二号绞磨机收紧同时,将一号防跑线钢丝拉线用手扳葫芦慢慢收紧。
  2)用吊车把新建330kV线路-GH2#塔上的绝缘子金具串安装好后,用二个6t手扳葫芦把绝缘子串和导线收紧,画线确定压接位置后用吊车将液压钳机吊至空中施工,组织空中压接导线。(注意:各液压管压后断面均为正六边形,压后的外观检查包括管弯曲、裂纹等项目;尺寸检查为测取两个不同截面(每个截面应量出3个对边距后取均值)的对边距;各液压管压后不应有(目测)扭曲或弯曲现象,有明显弯曲时应校直,校直时不得损伤管身,校直后不得有裂缝;每个截面的所测的三个对边距只允许有一个达到最大值,超过此规定时应查明原因,换模重压或割断重接)
  3)在??线迁移施工过程中要随时观测原110kV线路-CH1#铁塔横担悬挂点固定钢绳的受力偏移角度,如偏移角度超过10°,立即用绞磨机调整其偏差角度,确保固定钢绳偏移角度在标准范围以内。
  5.施工总结
  1)由于本次施工迁移的架空线路下方跨越的高压线路均带电,原计划停电封网施工,计划工期11天,涉及地方电网公司公网配电线路4条,协调停电难度极大,区域影响范围广。采用本方案后,不涉及公网线路停电,优化了原施工流程,缩短了施工周期4天,保证了被跨4条公网配电线路的安全运行,确保施工安全进行。
  2)通过本次施工方法的应用,验证了预交式耐张线夹在临时锚固导线应用中良好的机械、电气性能和易于安装、高效节约的特点,值得在越来越多的使用在输电线路建设上来。
  参考文献
  [1]国网山东省电力公司输变电工程设计竞赛日照林滩110kV线路工程设计投标文件,2014.05
  [2]力倍金具(上 海)有限公司预绞式金具的产品简介,2007.1
  作者简介
  郭 杰(1964-),男,汉,电气高级工程师,1989年毕业于中央广播电视大学工业电气自动化专业。现在主要从事高压电网建设及项目技术工作。
  张运江(1978-),男,汉,电气工程师,2009年毕业于兰州工业高等专科学院发电厂变配电技术专业。现主要从事高压线路建设及检修技术工作。
  (作者单位:1.酒钢集团能源中心电力办;2.酒钢集团能源中心动力分厂)