   摘要:接地工程作为电气工程施工中的一个单位工程,在整个工程中起着极其重要的作用,它的施工质量、进度等对整个工程有很大的影响。 本文介绍了构架接地的细部工艺,意在持续改进、不断提高的基础上,使变电所施工质量不断提升。
http://
   关键词:构架接地;变电所;工艺质量
   中图分类号:TM63 文献标识码:A文章编号:
   Abstract: Grounding engineering as electrical engineering in the construction of a unit project, in the whole project played a very important role, its construction quality, progress on the whole project has very big effect. This paper introduces the structure of the ground detail process to continuously improve, improve the basis of substation construction improve quality.
   Key Words: architecture grounding; substation; process quality
   1、前言
   接地工程是变电工程电气安装施工中最早开始进行的工程,主要包括垂直接地极、水平接地网、避雷针(带)接地及设备接地等。接地工程和建筑主体工程施工同时进行,施工延续时间可从建筑主体工程开始至电气安装工程结束。在以往的接地施工中,只重视对垂直接地极和水平接地网施工,片面的认为接地施工只要把相关部位连通,最后接地网的接地电阻实测值满足设计要求就可以了,往往忽略了各部位与接地网之间的细部工艺。在电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-92)和南网《110kV~500kV送变电工程质量检验及评定标准》中,未对构架接地工艺做出详细的规定,如设计也未明确规定,则出现构架接地施工没有统一标准的现象。现就近期几个变电工程的施工经验,对构架接地的细部工艺进行论述,供以后同类型工程参考。
   2、变电所接地的种类及其作用
   将地面上的金属物体或电气回路中的某一点通过导体与大地相连,使该物体或该点与大地保持等电位称为接地。电流入地点电位和无穷远处的零电位的电位差与入地电流的比值称为接地电阻。接地一般分为以下几种:
   工作接地:在电力系统中,为保证系统在正常情况和事故情况下能够可靠地工作而需要的接地。如变压器中性点接地,10-35kV系统中性点经消弧线圈的接地等。
   保护接地:电气设备的金属外壳或构架,当电气设备的绝缘损坏时其可能带电,为了防止触电危及人身安全,必须将电气设备的金属外壳或构架接地,又称安全接地。
   过电压保护接地:过电压保护装置是为了消除过电压对设备的威胁而装设的接地。如避雷针、避雷线和避雷器的接地。
   保护接零:将用电设备的金属外壳与电源直接接地中性点的连线(零线)作金属连接。
   3、构架接地在变电所接地工程施工的重要性
   电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-92)中第2.1.1条规定屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮拦和金属门应接地。对于构架可能受电的情况有构架避雷针或线路避雷线引雷使构架带电、悬挂于构架上的绝缘子击穿使构架带电、运行中的电磁感应使构架带电、其它情况使构架带电,安装构架接地就是解决出现构架带电情况时电流能通过电气连接流入接地网,避免对设备及人身造成伤害。
   4、构架接地的细部工艺
   构架可分为混凝土环形电杆组合形成的构架和钢管杆组合形成的构架。
  混凝土环形电杆组合形成的构架接地工艺
  对于混凝土环形电杆组合形成的构架接地施工,有通过混凝土环形电杆预留接地螺孔接地和用接地线将电杆顶帽与接地网直接连通两种安装方式。通过混凝土环形电杆预留接地螺孔接地的安装方式施工简单,但接地线与接地体的接触面仅靠1颗螺栓连接,不能满足接地的牢固可靠性要求,目前在各变电工程施工中已不采用此施工工艺。
  用接地线将电杆顶帽与接地网直接连通的接地安装方式工艺。构架接地在构架吊装前进行,先将热镀锌扁钢进行校直,与电杆顶帽可靠焊接,引接至电杆脚。整根扁钢贴紧电杆表面,中间每3m加1个-25*3的抱箍固定(螺栓连接),各构架抱箍标高应统一,接地线与电杆中段的接杆处的钢箍焊接固定,所有接地引线统一安装在靠巡视道路的一侧。对于有构架避雷针的地方,必须采用双接地以确保接地的可靠性。目前此接地方式普遍运用于各变电工程构架接地施工中。
  构架接地在钢帽处搭接应抵拢钢帽头,保证接触面满足要求。
  对于电杆中段的外露的钢箍,应与接地线进行可靠焊接。
  构架吊装后,应及时将构架接地扁钢与水平接地网可靠焊接,防止雷击时不能及时将雷电引入大地造成事故。
  钢管杆组合形成的构架接地
  钢管杆构架接地利用钢管本身的导电性将电流引至钢管杆下脚,通过与钢管杆构架下脚的接地连接件螺栓连接接地引线引入接地网。
  对于人字型构架,则两侧均应分别引接一根接地线。
  钢管杆接地施工利用钢管本身做为导体,往往不注意构架的法兰连接处的接地跳线,用金属连接代替电气连接,不能保证接地连接的可靠性。在开远大唐电厂2×300MW工程申报中国建筑工程鲁班奖的检查中,检查组专家就提出了金属连接不能代替电气连接的问题。
  法兰处加装电气连接增加钢构架的接地可靠性。在构架组合的同时,在各法兰连接处加装接地连接件,并完成各法兰连接处的接地跳线,接地跳线采用接地扁钢,在法兰连接两侧钢管上焊接槽钢接地件,用接地扁钢跳线进行螺栓连接。见下图:
  
  接地的安装方向统一为人字构架的外侧。
   5、结束语
   本文介绍了变电所构架接地施工的细部工艺,对于推动变电工程整体施工质量有着十分重要的意义。精雕细刻创精品!我司近期施工的变电所工程接地施工结合各工程实际广泛采用了上述部分工艺,如500kV德宏变、220kV新平变、220kV傣龙变等,无论是从观感质量、接地的可靠性均有了很大提高,得到了建设单位和监理单位的一致好评。