|
摘要:外墙渗水不但会影响房屋的使用功能 ,还严重影响建筑物的外观 。同时维修上极其困难, 但在实际的现场施工中, 往往会因为外墙不易积水从而忽略了外墙细部的防水工艺施工, 给日后的防止渗漏埋下了隐患。本文阐述外墙渗漏的原因与处理方法。
http://
关键词:房建工程 外墙渗漏 预防和处理
分类号:TL248文献标识码:A-E文章编号:2095-2104(2011)12-057―01
随着国民经济的发展, 建筑业发展迅速, 高层建筑物成为发展趋势,建筑物的外墙亦应是房屋防水的重点。 因为外墙渗水不但会影响房屋的使用功能 ,还严重影响建筑物的外观 。同时维修上极其困难, 但在实际的现场施工中, 往往会因为外墙不易积水从而忽略了外墙细部的防水工艺施工, 给日后的防止渗漏埋下了隐患。
一、 房建工程外墙渗漏的问题
近三十多年来,墙身饰面从无到有,从粗到精,经历了几个阶段:青红砖清水墙阶段;青、 红砖灰砂抹面阶段;红砖水刷石阶段;红砖马赛克贴块阶段;红砖外墙涂料阶段;轻质砖灰砂砖贴块(外墙涂料)阶段(至于玻璃幕墙不属于这里讨论的范围),在这几个阶段中反映外墙渗水问题最多的是轻质砖灰砂砖贴块阶段,原因是什么?据分析,出现渗水的直接原因是贴块缝隙 贴块底层抹灰开裂,雨水通过这些裂缝渗进墙体而进入室内,而这些裂缝的产生与墙体本身材料的性质和砌筑工艺都有关,为什么这阶段裂缝较多且难于处理,主要原因是在使用新型墙材过程中,砂浆的配合比和施工工艺仍停留在以前砌筑红砖的做法上,新型墙材的干缩特性和吸水率与红砖有很大的区别,与砂浆的粘结能力更不相同, 这是出现墙体裂缝的主要原因,也是墙体渗水的主要原因,引起房屋工程外墙渗漏的原因很多,有设计失误、 选材不当 、施工工艺不规范、 细部做法不认真、 交付使用后装修不当、 自然环境条件的影响等因素造成。具体有以下几方面:
1、目前的住宅工程,框架结构中起围护作用的外墙砌体使用的基本上为非承重空心砖,空心砖由于壁薄,中间多为大孔洞,空心率(最大达48%),在运输与施工过程中易产生破损,缺棱掉角等缺陷, 若在外墙施工中用了上述破损砖或由于设备管暗装的需要,对已砌外墙砌体进行凿打,人为地造成外墙砖砌体破损,较易在外墙形成渗水处,且一旦有水渗入外墙砌体,空心砖内孔洞又形成积水槽或水的通道,让人们无法正确判断渗水处,一旦发生渗漏,整改起来极其不易,易形成顽症
2、各种原因造成的外墙墙体裂缝,使雨水直接从裂缝处渗入室内,也是造成渗水的重要原因 ,裂缝可以是由结构变形引起的或温度应力应变产生的 ,特别是在窗边 、顶层墙体窗下和不同结构材料接触界面处,如墙体与梁底、 墙体与柱边等薄弱部位都是我们应重点防范的关键。
3、外墙装饰基层一次性打底太厚或为保证全高垂直度而使局部打底偏厚,又未采取适当加强措施而产生基层裂缝;结构层表面太光滑,如未采取措施,使基层空鼓、 龟裂 、结合不良;外墙大面积打底而基层又未设置分格线,使基层产生不规则收缩裂缝。
4、工人在砌体施工中未严格按施工规范操作,砌筑砂浆不饱满,特别是竖缝砂浆不饱满,甚至产生密缝 透缝 此外,干砖上墙,砂浆中的水份被砖吸收,造成砂浆强度偏低,砖与砂浆分离,使砌体整体刚度下降,灰缝砂浆产生裂缝,水就易从砖缝间渗入,这也是造成外墙渗漏的原因之一。
5、房屋顶面外墙温度裂缝。
6、基础不均匀沉降引起墙体开裂。
7、外墙粉饰龟裂。
8、房屋在二次装修阶段,乱打滥建改变结构引起墙体开裂。
二、 外墙渗漏的预防与处理
1、外墙预留孔密封不良引起渗漏的预防与处理
(1) 通过改进施工工艺,尽量减少外墙操作洞孔的留置。在清除操作洞孔内的杂物和浇水湿润后,用水泥砂浆及砖块对外墙孔进行认真填塞,确保填塞密实。
(2) 严格落实检查制度,在对工程主体结构进行检查时,要对外墙填塞不规范 、不密实的洞孔坚决返工。
2、 预防与处理雨落管引起外墙渗漏
房屋建筑工程设计时,建议一般房屋工程不要把雨落管设在柱或墙内,若确实需要的,应用镀锌钢管埋设,特别是接头要严密,并需进行灌水试验。 外墙雨落管在使用过程中,应保持雨落管完好和雨落管畅通,损坏应及时修理,以免长时间在外墙面流水而造成渗漏。
3、窗台和铝合金或塑钢窗制安不规范引起渗漏的预防与处理
(1) 窗台。 工程渗漏是窗台设置不当造成的,针对窗台坡度较小,填充硅胶老化、 脱落等原因,所采取的措施:将硅胶沿窗台小圆弧的顺直方向抹压,部分胶透过窗下框与小圆环处预留的缝隙挤满,以确保窗与洞口墙体的连接为弹性连接。
(2) 窗框。把好材料关, 尤其是要把好铝型材和氧化膜的厚度关。把好制作关, 下料尺寸的误差要严格控制在允许偏差范围之内,使得成型后的窗框达到接缝严密,整体方正 。做好下框出水口。把好施工关, 严格控制窗口预留洞口尺寸,内外打胶到位, 密实、 顺直。
把好验收关 ,在对窗工程进行验收时,采取淋水试验的方法。以检查其抗渗性能及窗下框流水畅通和积水情况。
4、 外墙面砖造成渗漏的预防与处理
(.1) 对进入现场的外墙面砖严格按规范抽样进行复试,复试不合格的面砖不得用到工程上。 对面砖进行逐块挑选,将有外观缺陷的面砖(如开裂 、缺角等)剔除掉。
(2) 严格按照面砖铺贴程序施工 。当使用块材的面积较小时,可使用一底一中一面的方法,即一底为刮底糙,一中为抹中层灰,一面为批灰铺贴面砖;当使用块材的面积较大时,可使用一底两中一面的方法。
(3 )基层清理 ,清扫墙面,使砌体灰缝凹进墙面10mm,用1: 3水泥砂浆修补空头缝,以增加与打底灰浆的结合力。
(4 )在施工前1d,对墙面要均匀浇水,清除灰尘并使用墙面吸收一定的水分,然后抹 1: 3 水泥砂浆,厚度为 5 7mm,用铁抹子压实划毛。 抹中层灰 应先在底糙上抹掺 5%防水粉的 1: 3 水泥砂浆,厚度为5 7mm,用木楔压浆打平密实,用刮尺刮平。 按有关规范标准和设计要求对墙面进行检查,符合要求后方可粘贴面砖。粘贴面砖, 先将面砖在清洁水内浸泡 2h,然后取出晾干,使用时达到外干内湿,待中层灰达到一定强度后,可粘贴面砖, 粘贴面砖所用的粘贴材料,要确定材料配合比,即水泥:砂子=1: 1,水泥:107 胶水:水=10: 0.5: 2.6;同时要控制使用时间,做到随拌随用,粘贴时要注意砂浆饱满度,保证粘贴牢固,无空鼓。 勾缝,清除粘贴在面砖缝内的残浆,洒水润湿,然后用 1: 1水泥砂浆勾缝,勾缝要凹进面砖 1mm,勾缝砂浆应填嵌密实,接槎处要平整,不留孔隙和接槎缝。 清理墙面 使用洁净棉纱,揩擦干净,不留污垢。
(5) 养护。 抹各层灰和贴面砖后,均要注意养护
5 、外墙粉饰龟裂引起渗漏的预防与处理。
(1)外墙分格条引起渗漏, 在镶嵌外墙分格条时,要带浆均匀 、饱满、 镶嵌牢固、 密实。
(2) 外墙面龟裂引起渗漏。外墙抹灰前,基体表面的油污 灰尘等应清除干净;对凹凸不平的墙体应用水泥砂浆找平,对光滑的混凝土墙面应凿毛;提前 1~2d 浇水润湿,润湿深度为 5 10mm。.外墙抹灰应分层进行,各抹灰层厚度不得大于 10mm;待每层抹灰终凝后,方可进行下一层抹灰。外墙抹灰砂浆宜用普通硅酸盐水泥或矿渣水泥;黄砂用中砂或粗砂;石灰应经充分熟化的石灰膏。.整个抹灰施工应尽可能避开高温(气温高于 30℃ )和低温(温度低于5 ℃)的季节;每层抹灰终凝后,要洒水养护 3 5d。
(3) 抹灰外掺剂引起渗漏。由于微沫剂性能受掺量、 配置方法、 环境温度等因素的影响较大,建议在外墙粉刷砂浆中不使用微沫剂。对引起渗漏的各种裂缝及时修补,防止裂缝进一步扩展,采取措施:细缝注 FISV360S 结构胶,较粗缝用水玻璃拌 R42.5 水泥挤密缝隙。
6、二次装修造成渗漏的预防与处理
房屋工程在设计时,可以考虑在外墙预留孔洞(如空调管孔、 排烟孔、 太阳能热水器管孔等),减少用户在装修时对外墙的损坏。 房屋工程交付使用后,建设单位应加强与用户的联系,若住房有物业管理的,物业管理部门要对住房的装饰装修进行管理,要引导住户委托有资质的建筑装饰单位进行合理设计和精心施工。
7、 房屋顶层温度裂缝引起渗漏的预防与处理房屋顶层外墙裂缝一般产生在顶层两端外纵墙窗边,为八字缝,大多数只裂一个端开间,少数裂两个开间;屋面圈梁下一至二皮砖有水平缝,外墙转角处有包角缝,少数下一层外墙的圈梁上下有水平缝, 造成外墙温度裂缝是屋面、 圈梁和檐沟的混凝土与砖墙的不同线膨胀系数,前者为后者的两倍, 只有在采取有效的隔热、 保温和设反射层的前提下,才能有效的减小 、分散和消除温度裂缝,应采取的措施 采用有效的保温隔热层,设置反射层、 采用保温性能好的材料,并根据当地情况确定保温层的厚度、 平屋面及檐沟黑色防水层表面采用粘贴铝箔,涂刷银粉涂料等反射层。两端第一开间的室内平面布置,应有良好的穿堂风。温度裂缝经常发生的地方,在墙身两侧布钢丝网或塑料网,然后用水泥砂浆或混合砂浆打底,再抹面层。
参考文献:
[1] 张驰. 浅谈房屋建筑工程外墙渗漏的预防与处理[J]. 黑龙江科技信息, 2011,(22) [2] 叶均强. 论房屋外墙防渗漏的处理措施[J]. 科技风, 2009,(14) [3] 任保军, 余元峰. 浅谈房屋建筑工程外墙渗漏的预防与处理[J]. 科技致富向导, 2011,(20) [4] 陈成震, 张博. 如何加强房屋建筑施工的项目管理[J]. 黑龙江科技信息, 2011,(23) |
|