  【摘要】近几年来,因为10kV配电网线路故障对居民的生活和工农业生产造成的影响和损失越来越大,本文将对此着重分析故障出现的原因,并针对性地给出相应的防范措施。
http://
  【关键词】配电线路 故障率 故障分析 预防
  
   分类号:TM621.5文献标识码:A-E文章编号:2095-2104(2011)12-045―01
  
   10kV配电线路具有线路长,覆盖面广,设备点多,设备健康状况不一和路径复杂等特点,这使它很容易受外部环境和天气因素的影响,再加上它复杂的供电情况和直接连接客户端的状态,这些都影响了它运行的稳定和可靠性。
   10kV配电线路作为电力系统中的一个重要组成部分,它的稳定运行可以减少10kV线路发生的故障的概率,同时也可以提高电力系统供电的可靠性。
  
  一、线路故障及其原因
   (一)天气原因造成的故障
   10kV配电网线路故障受天气变化影响很大,尤其是在架空线路多的地区,天气因素是10kV配电网故障的重要原因之一。
   1.首先,在春季由于风大的原因,线路之间容易发生短路或导线刮断,从而会造成线路发生故障;其次,在垃圾、杂物较多的地方,由于刮大风时容易将塑料袋等刮起搭到线路上,造成线路的相间短路而跳闸;再次,当风过于猛烈而刮倒不够牢固的物体,如广告牌等,当其压在线路上或压断线路时,也会使得变电站的10kV开关因为继电保护动作而发生线路故障。
   2.在夏季,由于降雨量多,部分土埋的电杆杆基因为被大量雨水浸泡和冲刷,容易导致电杆倒塌或倾斜,从而引发事故;其次,由于雨水容易使金属或导线之间发生短路,所以也较容易引发故障。而在冬天,由于风力大和天气寒冷的原因,尤其是在大雪天,容易发生绝缘子闪络和电线杆倒落、线路断线的故障。
   3.在雷雨季节,由于雷电较多,线路容易遭受雷击,导致变压器烧毁、避雷器爆裂、断线或绝缘体破坏等故障,发生跳闸故障。其中,造成线路发生雷击的原因主要有:(1)绝缘子存在缺陷或质量不过硬,导致在雷击时容易引起短路;(2)由于在空旷区域的10kV配电线路没有安装避雷线,感应雷电或直击雷电过电压容易在薄弱环节找到出路,这样会损坏绝缘线路,从而导致线路故障;(3)在使用避雷器材时,人们对其重要性不够了解,使用一些劣质的或已被淘汰的避雷器,达不到避雷效果,导致线路跳闸;(4)避雷器接地体因为年久失修而严重锈蚀,这样增加了接地电阻,以致其泄流能力达不到要求,最终使得雷电电流无法快速流入大地,从而引发绝缘损坏和线路等故障;(5)由于避雷器的接地线被盗,也会导致雷电电流无法导入大地,从而使避雷器失去防雷能力。
   (二)配网设备造成的故障
   1.产品质量问题。由于进入配电网的设备多,生产厂家众多,产品质量参差不齐,而劣质产品(如某些熔断器)达不到隔离故障的功能,从而引起整条线路跳闸。
   2.安装工艺问题。在线路施工中,存在一些连接设备(如线夹、引线、电缆终端头等)连接不牢现象,接头位置因电阻大导致发热,甚至烧毁;还有的是因为装设拉线的电杆拉线松弛或倾斜以及杆塔的基础不稳固等造成线路故障。
   3.运行维护问题。例如,10kV跌落式熔断器和配电台区避雷器等由于长时间没有进行更换或维修,最后引发各种故障。
   4. 继电保护定值不合理。10kV配电线路中一般都会装有分段开关或分支开关,主要是因为其具有一定的保护作用,但是,当保护定值整定不符合其实际负荷时,或者变电站的出线开关定值与分段开关或分支开关的保护整定值没有级差配合,就会造成越级跳闸或同时跳闸。
   (三)外力破坏引发的线路故障
   据统计,由外力破坏造成10kV配电线路发生故障的比例占到了20%左右。外力破坏的主要类型分为:
   1.鸟兽接触,由老鼠等小动物爬到变压器台架等地方引起短路故障造成线路跳闸;
   2.车辆碰撞,由于车辆碰撞户外电力设施(如电杆或导线等)引起设备短路或接地跳闸;
   3.施工破坏,在大量的市政设施、市政道路以及地铁、铁路的施工过程中,因施工管理不善,施工人员挖断地下电缆的情况时有发生;
   4.偷盗,在一些人员复杂地区的电缆沟内经常发现电缆被剥皮或低压线路被盗等情况,在偷盗过程中有时也会造成接地故障引起线路跳闸。
   (四)用户设备故障导致线路故障
   据统计,在配电线路故障中,用户设备故障出门引起的跳闸占30%以上。由于用户选用的电气设备厂家多、型号多、质量参差不齐,或者设备陈旧、老化且得不到及时的维护或更新,造成其绝缘能力变差,最后发生跳闸事故。除此之外,还有人为的原因,如检查不到位、经验不足等造成线路中存在的隐患和缺陷没有及时得到确认和改良。
  二、防范措施
   (一)改造和维修线路
   1.增强线路绝缘能力。对于绝缘薄弱的线路,通过涂刷绝缘防水涂料来提高线路绝缘能力;对于新建工程要采用绝缘架空导线的方式来增加线路的绝缘能力。
   2.安装避雷器以减少雷击跳闸。同时要经常检查和维护线路、配变的避雷器,对不合格的避雷器要进行及时更换,为降低故障发生频率,在变电站附近的线路上要安装脱离式氧化锌避雷器,提高防雷能力。
   3.加装分段开关和分支开关。为减少检修停电范围和故障停电范围,对线路要加装分段开关和分支开关。
   4.对接地装置进行定期检查。对于新建的工程,为保证合格范围的线路接地电阻值,要对其采用直接将钢绞线架空避雷线与接地极相连、定期严格测试接地电阻等措施。在此之后,还要积极更换受损严重的避雷器引下线,并对接地装置进行定期检查。
   5.安装故障指标器,以便在发生故障后能快速查出故障点。
   (二)加强对外力破坏防护工作
   1.防鸟害破坏。为防止鸟类在设备上筑巢,可以在柱上设备,如跌落和刀闸等上安装绝缘护套;其次,在耐张杆、分支杆、个别直线杆和转角杆上可以通过安装驱鸟器来进行防止鸟类带来的危害,从而降低线路故障。
   2.对线路下的建筑物和树木要经常巡视,防止由于其出现问题后对线路造成意外损坏,所以要对其经常检查并进行及时的处理。
   3.为防止车辆因为路况原因而撞坏杆塔,所以,在对交通不便或路况复杂的地方,建议在杆塔上加红白相间的反光拉线护套管或安装反光贴,引起驾驶员注意从而减少碰撞杆塔等事故发生。
   4.加强防护宣传工作。比如,禁止人们在高压线下放风筝;在处于醒目地方的杆塔上贴上各种宣传标语;对于建筑施工人员要进行防止损害线路和注意人身安全的宣传;将每一个环节的宣传工作做到位,以减低事故的发生率。
   5.为减少因地区规划造成施工人员盲目开挖而损坏电缆,所以,对于这种情况除了加大宣传外还要不定期地进行巡视和维护。
   6.对偷窃电力设备等行为,政府要做好防范工作,同时鼓励群众对此积极配合,加大对该行为的打击力度。
   (三)引起用户对电气设备的重视
  由于部分用户对设备的安全性考虑不够,一味的在意成本,在设备上购买了一些伪劣设备或安全性不高的设备,以致这些设备在使用过程中出现故障而导致线路了发生故障。对此,应加强宣传和监管力度,为用户购买设备及设备的安全性和重要性等进行相关知识的讲座,同时还要加强用电检查工作,督促用户对其设备进行定期检查、试验,对老化或陈旧的设备要及时更换和维护。对无法运行的设备,要马上退出运行,以免造成更大的损失。
   (四)强化运行管理
   为减少线路频繁发生故障,对每一个配变台区、每一条线路都要有专人负责巡视,同时要根据相关运行规程,对巡视人员进行专业知识的培训,要求他们按时查巡设备,定期对设备进行检查,以减少事故发生的隐患,及时消除设备障碍,以此降低线路故障率,同时也为事故发生后的试验检修提供依据。
  
  三、小结
   总之,通过对10kV配电线路故障的准确分析后,主要工作还是加强防范和维护,这也是一项长久而艰巨的工作,我们要在实际工作中不断总结和积累经验,找出更多的原因和解决方法,及时整治,确保配电线路能够安全运行,减少故障发生后带来的损失。
  
  【参考文献】
  [1] 刘艳光. 10kV配电线路故障原因分析及防范措施[J]. 黑龙江科技信息, 2010, (21);
  [2] 马静波. 浅析变电站的故障分析和防范措施[J]. 机电信息, 2011, (15);
  [3] 朱益飞. 6~10kV配电线路故障分析及对策[J]. 电气应用, 2008, (22) ;
  [4] 宋德淑. 西藏中部电网10kV配电线路故障分析及防范措施[J]. 考试周刊, 2009, (14);
  [5] 李颂华, 麦炯斌. 10kV配电线路故障原因分析及防范措施[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊), 2009, (08).