   摘要:产生工程质量事故的原因很多,设计、施工、材料等方面错误和失误以及用使用不当等都有可能产生质量事故,对工程质量事故的分析与处理,是保证工程质量的重要手段,本文就针对某连续箱梁在施工过程中出现的质量事故的处理实例。
http://
  关键词:连续箱梁;质量事故;分析与处理
  Abstract: It produces engineering quality the cause of the accident many, design, construction and materials of errors and mistakes and uses undeserved wait for may produce quality accident, and the engineering quality accident analysis and processing, is an important means of ensuring the quality of projects, this paper in the construction of a continuous box appeared in the process of quality accident treatment examples.
  Key Words: Continuous box; Quality accident; Analysis and processing
  中图分类号:TQ639.2文献标识码:A文章编号:
  一、工程概况
   某匝道跨线桥全长66m,采用2×27m预应力混凝土连续箱梁结构形式。跨线桥桥面总体宽度为19m,双向4车道,横向分成左右两幅桥,上部结构主梁采用预应力混凝土连续箱梁,下部结构采用桩柱式桥墩,桥台采用重力式桥台。桥梁位置平面见图1。
   主梁采用C50混凝土,桥墩墩身采用C30混凝土,桩基采用C25混凝土,桥台采用C20片石混凝土,台帽采用C30混凝土。
   设计荷载:汽车:城―A级,人群荷载:3.7kN/m2。
   全桥宽度:0.5m(防撞墙)+7.0m(车行道)+1.5m(中央分隔带) +7.0m(车行道)+ 3.0m(人行道)=19.0 m。
   其跨线桥右幅箱梁腹板、底板混凝土体积178.57m3,采用商品混凝土浇制,箱梁设计为C50混凝土,浇筑速度25.5 m3/h,共投入一台车载泵,13台搅拌车,26名操作工,连续7h完成。拆模后发现箱梁腹板与底板交接处存在混凝土缺陷,其情况为表面麻面、空洞、露筋和预应力管外露等缺陷。桥梁位置见图1,正在施工的桥梁情况见照片1。质量缺陷见照片2和照片3。
  
  
  
  二、事故原因
   1、原材料组成
   箱梁混凝土所用的原材料―商品混凝土,水泥、砂、石子等原材料复检合格。从商品混凝土搅拌、运输到入仓振捣时间小于90分钟,浇筑坍落度200±30mm,进仓坍落度>150mm等符合混凝土浇筑规范要求。
   2、振捣过程
   由于混凝土入仓浇筑过程快,振动棒手相对较少,混凝土凝结快,入仓后温度较高,坍落度损失变化较大,钢筋设置密集,振动手浇筑质量意识薄弱及担心打坏波纹管,未严格按照施工技术要求实施即快插慢提的原则进行振动施工,振捣时间未能达到规范时间。造成混凝土浇筑不密实,形成空洞的质量缺陷。
   3、质量保证体系
   桥梁质量保证体系控制不得力,质量管理失控,因为部份是夜间施工,且遇爆雨。对整个浇筑过程中管理人员配备不足,没有很好进行过程控制,也没有检查模板与混凝土之间是否有空鼓,监督不严。
   三、事故处理
   事故发生后,建设单位组织施工单位、设计单位、监理单位、质量监督站各方对事故作了进一步分析,并委托重庆市建设工程质量检验测试中心对箱梁混凝土缺陷进行检测鉴定,并明确了测试与处理方案,处理方案通过设计单位重新验算和专家组讨论。
   1、测试方案
   1)超声波测试法:UBL-U510型非金属超声检测仪,探头频率为50kHz。
   2)采用钻芯取样:混凝土钻芯机和电锤钻孔检测,混凝土钻芯机直径70?L的钻头。
   测试结果表明,(1)通过对箱梁中腹板混凝土表面较完整部位超声波检测,未发现内部混凝土有蜂窝、空洞等缺陷。箱梁混凝土表面较完整部位内部混凝土密实性较好。
   (2)钻芯法检测结果分析
   从钻孔壁的照片分析,整个孔壁完整平滑、只有个别小气孔;从钻取芯样的照片分析,混凝土芯样的外观完好,无麻面、空洞、不密实等缺陷;说明钻孔部位箱梁腹板内部混凝土密实。
   2、处理方法
   1)表层麻面、坑洞、空洞修复
   表层麻面、坑洞修复采用局部加大截面法及在纵向中板脚处通长浇筑200×400?L的混凝土,纵向边板脚处通长浇筑200×400?L的混凝土。
   2)对钻孔检测混凝土内部密实情况孔洞和混凝土浇注缺陷空洞大于150?L的处理方法。
   先将孔壁尽量凿毛,清洗干净,在充分湿润条件下涂刷52.5MPa的水泥浆,后用工作度为3-5cm、强度等级为C55的混凝土进行填补,填补时应充分捣实。
   3)对浇筑混凝土后未被覆盖的空洞、麻面、劣化混凝土的部位,先按第1条、第2条处理,再用强度等级为C55的细石混凝土填补。
   4)横隔板空洞修复
   横隔板空洞修复按第3条。
   5)主要材料
   (1)混凝土:采用无收缩的商品混凝土,强度等级C55。
   (2)箍筋材料HRB335直径Ф12间距200mm;主筋材料HRB335直径Ф16
   (3)箍筋采用植筋方法与原混凝土连接,植入深度15d,纵向主筋采用植筋方法与原混凝土连接植入深度15d,植筋胶采用建筑结构胶,应进行抽测检验。
   经过上述修复后,经桥梁试验检测,跨线桥右幅箱梁完全满足设计要求,可正常使用。
   四、结束语
   关于连续箱梁混凝土出现质量事故产生原因和防治办法,上面已经进行了总结和分析,但是随着施工技术和施工方法的不断更新,新的质量事故原因会不断出现,每个工程管理人员都应该对此引起足够的重视,在工程管理过程中不断去总结,发现问题并想出好的解决问题的方法,只有这样,我们才会持续建设出真正的精品工程。
  
  参考文献:
  [1] 重庆市建设工程质量检验测试中心,箱梁混凝土缺陷进行检测鉴定报告№J/G08-130-00018