|
摘要:作者经过多年对建筑设计的经验主要以浙江某一座办公大楼的人防地下室建筑工程设计的实践, 并对人防地下室建筑工程设计的要点和人防要求的预留孔中需要注意的一些问题作分析。
http://
关键词:建筑设计要点; 平战功能转换;应注意的问题;人防地下室
Abstract: After many years of experience in architectural design, especially take Zhejiang province, a major office building basement construction engineering design practice for exemple, and analys the design and construction of basement and the main points of the holes in the air defense requirements need to pay attention to some of the issues.
Key Words: architectural design elements; functional transformation from peacetime to wartime; the problem needing attention; basement
中图分类号:TU92 文献标识码:A 文章编号:
一 工程概况
以某人防地下室的一工程为例:该工程为浙江某一栋办公建筑大楼的地下一层。根据办公建筑人防设计要求, 拟建地下室工程的人防建筑面积为1478.25m2,战时可掩蔽人数为1000 人;人防区域设置为一个独立的防火分区。 该防空地下室防护类别为甲类, 抗力等级为常6 级、核6 级, 平时使用功能为地下停车库, 战时用途为二等人员掩蔽所。 人防区域为一个防护单元, 设有三个抗爆单元和三个出入口,其中汽车坡道作为室外主要出入口,两楼梯间为次要出入口;人防区域设置有进风和排风系统两口部。人防区域内设有防护设备包括防护密闭门8 樘、密闭门6 樘、悬板活门2 个、防爆地漏9 个、自动排气阀门3套、抗爆门铃按钮1 个, 均要求平时安装到位,竣工验收后, 由有关管理公司负责日常管理和维护。
二 人防建筑设计要点
人防地下室应按照平战结合的原则进行设计[2],在符合人防有关规范的基础上, 尽量满足平时车库的使用要求[3, 4]。防空地下室防护单元内防护设施及设备应自成体系(见图3)。 (1) 战时口部房间布置
本工程人防地下室一共有三个人防战时的出入口。其中战时主要出入口设在口部一(汽车坡道), 可直通室外,口部一设有防毒通道兼简易的洗消间; 其它口部为战时非染毒期间出入口, 设有防护密闭门与密闭门。在口部三设有进风滤毒系统, 进风口开向楼梯间。
(2) 战时内部房间
该人防地下室防护单元内战时均设有男女干厕、盥洗室、战时进风机房、战时配电室、战时水泵房、防化通信值班室等房间。
办公大楼一层人防战时平面图
上述房间及墙体在图纸中均用虚线表示, 平时不做, 待临战时砌筑。
(3) 防水设计
该人防地下室防水等级不应低于二级标准、防水钢筋混凝土结构构件抗渗等级不应低于P6标准, 且上部建筑范围内的防空地下室顶板应采用防水混凝土,宜附加一种柔性防水层。
三 人防要求的预留孔和预埋件[2]
(1) 人防水系统: 各口部外设一冲洗染毒集水井, 口部洗消间、滤毒室等房间预埋防爆地漏,管子通到染毒集水井; 内部人防干厕、洗漱间等房间预埋普通地漏, 排水管通到洗漱污水集水井。凡设有地漏的房间地面标高比不设地漏的房间地面标高低20mm, 均按0.5%坡度坡向地漏。
(2) 人防通风系统: 进排风口墙上风管穿墙的孔洞和阀门、防爆活门的孔洞一定要按要求预留。
(3) 人防电系统: 穿过防护密闭墙的管线平时要做好。
(4) 孔口防护系统: 各种人防门、活门均按要求平时安装好。
(5) 顶板吊钩: 防护密闭门及密闭门的上方均需设吊钩, 平时预埋好。
(6) 通风、给排水、电器等设备孔洞应严格按照各专业孔洞图预留。不得临时打洞, 外墙穿管均按翼环套管预埋。
四 平时风水电穿人防围护结构的有关规定
(1) 平时水系统的防护:
①平时消防水管: 消防给水管在人防顶板或外墙内侧加闸阀, 战时关闭。
②与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构; 上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室。
③地下室内的平时排水管: 地下车库平时的冲洗废水如采用压力排水, 必须在人防内侧加闸阀; 若自流排水至市政管网, 必须在人防内侧加闸阀井。
(2) 平时通风系统的防护:
仅用于平时系统的风井采用人防门加集气室方式防护, 战时关闭。平时风管烟管不应穿人防墙。
(3) 平时电系统的防护:
①平时配电的防护: 划入非人防区。
② 平时的电缆线、母线槽、电缆桥架穿人防墙的防护, 按照大样图做。
(4) 穿过防空的地下室顶板、临空墙与门框墙的管道, 其公称直径不能大于150mm。
(5) 凡进入防空地下室的管道和其穿过的人防围护结构, 都要采取防护密闭措施。穿越密闭隔墙的排水管道, 其中的一侧地漏应采用防爆防毒地漏[2]。
五 平战功能转换
(1) 平战功能转换分为三个阶段: 早期转换、临战转换、紧急转换; 早期转换时限为三十天,临战转换时限为十五天, 紧急转换时限为三天。
(2) 早期转换时限内应完成物资、器材筹措和构件加工。临战转换时限内应完成对外出入口及孔口的封堵, 战时用房及隔墙的砌筑, 战时水池的转换, 各类设备及管线的安装等。
(3) 紧急转换时限内应完成防护单元连通口的转换及工程的综合调试等工作:
①通风系统转换:对已安装的供战时使用的通风设备、设施进行检查,对于已不能满足战时需要的设备、设施进行更换、补充或修整;拆除与战时通风系统交叉的平时风管、风机等设备;清理滤毒、进风机房及其他需使用部位;按设计要求进行平战转换。
(4) 战时男女干厕、洗漱间、战时配电房、防化通信值班室等墙体, 平时不砌筑, 战时砌筑。
(5) 除尘滤毒室通风设备、人防水池, 平时安装到位。 临战前进行调试工作:
①防护、密闭设施调试:对防护密闭设施进行开关或启闭动作,如活动部位不灵活,则应进行除锈或加黄油或机油;对人防门破损或缺失的密封条、手柄等进行更换或补齐,调整防护设施达到预定状态。
②通风系统调试:开启设备;对不同通风方式进行转换操作;在不同通风方式下进行风量、风压测试并与设计值对比;填写调试报告。
③给排水系统调试:进行相关部位清理;进行放水、通水、排水试验;对地漏进行通水试验。
④供电系统调试:检查应急电源准备情况;检查预接区域电站的运行情况;检查人防配电箱及防爆按钮运行情况;检查通风方式信号箱及控制箱运行情况;检查照明灯具及线路情况。
(6) 平时通风井采用设两道人防门加集气室进行防护, 集气室装挡风门, 向内开, 平时人防门打开以利通风, 战时关闭人防门。
(7) 每个人员掩蔽单元内设抗爆隔墙和抗爆挡墙时, 采用粗沙袋堆垒, 其厚度不小于500mm,堆垒高度不小于2.0m。其余临战砌筑砖墙, 除注明外, 墙厚均为240mm。
(8) 临战前需将人防地下室顶板上方水池的水放空。战时关闭所有防爆地漏。
六 各部分饰面做法
(1) 防空地下室的顶板不抹灰, 墙面抹灰不可以掺用纸筋等可能霉烂的材料, 室内装修材料应与平时用途相结合, 除满足防火的要求外, 还要考虑防潮、防腐、抗震的要求。
(2) 洗消污水集水井内壁为20mm 厚聚合物水泥砂浆粉刷, 外刷2mm 厚聚合物水泥基复合涂料, 增设20mm 厚1: 2 水泥砂浆保护层。
(3) 口部用房, 通风竖井, 室外通道处墙面、顶面、地面均应平整光洁, 易于清洗。除前述部位外, 人防内部地面、墙面做法同非人防区。
(4) 所有埋入墙内和砼内的木制构件均需涂刷防腐油, 埋入砌体内的金属构件需刷防锈漆,外露金属构件涂红丹防锈漆二度, 银粉漆二度。
七 设计过程中应注意的问题
(1) 要根据人民防空行政主管部门规定的人防的防护、防化等级和面积确定人防平战结合的部位。
(2) 根据现有的疏散口组织人防疏散口部并根据规范设置人防平战结合必要的防护密闭构造和辅助房间。
(3) 人防门洞内根据平时需要可套装防火门,防火门洞宽=人防门洞宽-100mm, 门槛前后根据需要可做移动小坡道, 以便于疏散。
(4) 地下室的结构内防水、外防水均应在平时施工图中明确, 以免遗漏。
(5) 战时主要出入口(甲类防空地下室地面建筑倒塌5米内)应做防倒塌处理, 战时进、排风口应采取防倒塌、防堵塞措施。
(6) 战时内部洗漱间污水利用平时压力排水管排出, 但压力排水管应在顶板下表面200mm 处加闸阀。染毒集水井污水战时利用软管通过楼梯间或车道排出。
八 结语
人防地下室设计是一个综合性很强的设计,牵涉到平时使用的经济性、舒适性, 战时转换的便捷性和安全性, 需要政府部门、业主、设计、施工各专业的密切配合与协调, 本文仅就此工程做简要的介绍, 提出了在设计过程中应注意的问题, 希望广大设计师指正。
参考文献
[ 1] 全国民用建筑工程设计技术措施―――防空地下室(2009 年版) [M] . 北京: 中国计划出版社, 2009.
[ 2] GB 50038 -2005 人民防空地下室设计规范[ S] .
[ 3] JGJ 100-98 汽车库建筑设计规范[ S]
[ 4] GB 50067 -97 汽车库、修车库、停车场设计防火规范[ S]
[ 5] GB 50098-2009 人民防空工程设计防火规范[S] |
|