答案家

 找回密码
 立即注册
查看: 322|回复: 0

2018高层建筑给排水系统安装和施工技术的分析

[复制链接]

1

主题

1

帖子

41

积分

幼儿园

Rank: 1

积分
41
发表于 2018-7-16 20:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  【摘要】建筑给排水工程作为建筑工程的基础工程,其系统的安装、施工技术及其质量控制在建筑工程内容中占有极其重要的位置,而建筑相关设备安装工程质量,直接影响了整体工程的质量,是建筑工程质量的重要内容之一。
http://
  【关键词】高层建筑给排水系统 安装施工
  【 Abstract 】 Building water supply and drainage engineering as the foundation of the construction engineering project, the system installation, construction technology and quality control in the construction engineering content occupies an extremely important position. Construction related equipment installation project quality has a direct impact on the overall project quality, which is the important content of construction engineering quality of one.
  【 Key Words 】 high-rise building, water supply and drainage system, installation construction
  中图分类号:TU991 文献标识码:A 文章编号:
  
  前言
  随着人们生活水平的提高,人们对居住环境条件有了更高的追求。优质的安装施工和科学的管理是保障管网系统高效安全运行的必要备件,而且也可以改进和弥补设计施工中的某些不足。为了满足给排水工程施工技术要求,提高施工质量,需要施工人员不断学习,提高自身的技术能力,才能确保施工的安全、质量、稳定、灵活性,满足高层建筑给排水的发展需要。
  一、 高层建筑的给排水系统
  1、生活给水系统
  生活给水,―般指卫生间盥洗,冲洗卫生器具、沐浴、洗衣、厨房洗涤、烹调用水和浇洒道路、广场,清扫、冲洗汽车及绿化等用水。生活用水的水质应符合国家规定的饮用水水质标准。生活用水按水温水质的不同又分为:冷水系统:―般将直接用城市自来水或其他自备水源作为生用水的给水系统时,叫作冷水系统。饮水系统:当人们有喝生水的习惯,需要提高饮用水水质标时,常需设置单独的“饮用水”管道,饮用水统又分为开水和冷饮水系统等。
  2、辅助给水系统
   高层建筑的用水设备很多,有些设备的用水因本身的特点,要求独立的给水系统,并区别于生活给水系统和消防给水系统。
  (1)循环冷却水系统。高层建筑空调制冷设备的冷却水用量很大,为节约用水一般应采用冷却塔降低水温后循环使用。
  (2)软化水系统。洗衣房、锅炉房和热水系统用水,要求水的硬度较低。当冷水水质不能满足要求时,需设置软化水处理系统。
  (3)游泳池循环水处理系统。泳池的池水由于游泳者的污染,池水的蒸发、散热等,需要对池水进行过滤、消毒等处理,同时补充散失的热量,―般需设置单独的循环水处理系统。
  (4)复用水系统。有些使用后的冷水、冷却水,水质变化不大,将其收集不经处理而再次做其他用水使用,为此而设置的给水系统称为复用水系统。它区别于中水系统的是不经任何水质处理,―般只需收集和运输。
  (5)中水系统是以建筑物的排水作为原水,经过水质处理后,再回用于建筑物作杂用水的给水系统。
  3、高层建筑排水系统
  污水在排水立管中的流动,与一般的重力流和压力流不同,是一种极不稳定的气―水两相流。在高层建筑中,由于排水立管长、水量大、流速高,往往引起管道内的气压极大波动,并可能形成水塞,造成卫生器具溢水或水封被破坏。从而使下水道中的臭气侵入室内,污染环境。实践和理论都说明:高层建筑排水系统功能的优劣,在很大程度上取决于日冰管道通气系统是否合理。因此,在高层建筑中通气系统在排水系统中占有重要地位。
  4、消火栓给水系统
  高层建筑给水工程的特点之一就是对消防给水系统有较严格的要求,必须设置有足够自救能力的,独立的消防给水系统。包括:室内、外消火栓给水系统和自动喷水灭火系统等。
  室内外消火栓给水系统:高层建筑室内外消火栓给水系统,是高层建筑最基本的灭火设备。室内除设置普通消火栓外,一般都同时设置小口径消火栓,也叫自救式消火栓或水喉。
  (2)自动喷水灭火系统:自动喷水灭火系统是控制和扑灭初期火灾的有效设施。又可分为漫式系统,干式系统,预作用系统,雨淋系统和水幕系统等。
  二、高层建筑给排水系统安装和施工技术
  (一)施工前的准备
  高层建筑工程给排水施丁能否达到预期的效果,能否事半功倍,在施工前的准备工作有很大的关系。因此,施工前的准备是十分关键的。
  1、室外供水管与室内给水管关系
  明确外供水管的位置和管径,如离建筑物较远和比室内管径小,则可能出现不能保证室内给水管的压力的情况。
  2、给排水管布置
   给排水管的立管较多地安装在转角处,如设置在门角处或窗扇边,应检查是否妨碍门扇或窗扇开启。
  3、地漏设置
   卫生间、厨房和阳台的地漏不应靠近门边,否则地面泄水将流至门口,不利于用户使用及导致不卫生现象。
  4、水泵的合理使用
  现在建筑物给水系统采用给水泵二次供水很普及,这就有一个合理使用的问。除了给水泵的技术参数、安装位置是否合理外,更重要的是了解水泵自动投入运行装置。
  5、管道的合理布置
   较复杂的高层建筑楼设计由强电、给排水、消防、采暖通风、弱电等各个相关专业分开设计,这样往往出现各个专业管线协调安装的问题,有时就会出现在同一位置既设置配电箱、又安装消防箱;既安装配电线管、又安装给排水管等情况,就是我们常说的“碰撞”。为解决这个问题,在实践中采用描绘“综合布置施工图”的办法,就是把所有图纸上管、开关、箱等的位置标注于某张施工图上,就可发现“碰撞”现象,并进行解决,保证施工顺利进行 。
  (二)施工过程中
  1、预留孔洞、预埋件
   预留孔洞应当与土建施工同步进行,在土建装好分层模板、扎钢筋时,按设计图纸在混凝土楼板、梁、墙上标好预留孔、洞、 槽将管道及设备的位置、 标高尺寸测定, 并将预制好的模盒、预埋铁件固定在附近的钢筋上以保证牢,不同层同一位置的留孔应吊线保证基本垂直。
   2、套管安装
  给水管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管, 其顶部宜高出装饰地面 20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面 50mm; 底郜应与楼板底面相平,安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。 穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,端面应光滑,管道的接口不得设在套管内。管道穿基础墙处应预埋套管,管顶与套管内顶净空距离小应小于建筑物的沉降量,且不宜小于lOOmm。预埋套管与预留孔施工程序相同。钢套管应根据所穿构筑物的厚度及管径尺寸确定套管规格、长度,下料后套管内刷防锈漆一道,用于穿楼板套管应在适当部位焊好架铁。塑料套管多用 UPVC材料,下料后应将外壁用砂纸打毛或涂一层胶水后薄粘层细砂并等其粘牢可保证塑料套管与混凝土浇捣时的粘接密封性。
     3、管道安装
  (1) 给水设备的安装
  室内给水系统是由下列各部分组成:引入管水表节点供水设备(水泵)水平主干管、立管分支管及阀门器件。水泵房内的水泵阀门等是用水枢纽,良好的安装质量,将能使工程的供水系统运作更可靠,人身及设备的安全使用寿命也更有保障,故对其安装提出如下要求:
  设备安装前应对其有关资料和文件合格证进行核对检查。
  设备不应有缺件损坏和锈蚀,而转动部分应灵活无阻滞、卡住现象和异常声音。
  对设备机组的安装是根据已经确定的水泵机组型号机组的台数和机组的长度尺寸合理地规划其在水泵房中的安装位置和纵横排列形式。机组布置应使管线最短、弯头最少,管路便于连接和留有一定的走道和空间,以便于管理.操作和维修。
  (2) 给水管道的安装
   管道安装之前需复测管道地沟、支架是否符合管道安装的标高、坡度和坡向。支架间距是否符合图纸和有关规范的要求,考虑到放空和管道运行的工艺需要。
  法兰焊缝及其他连接件的设置应便于复检,并不得紧贴墙壁、楼板或管架。管道安装施丁过程中及完工后,应及时填写各种施工技术资料表格并经签证记录,埋地铺设的管道,应办理隐蔽工程验收,填写隐蔽工程记录并及时回填,这些施工技术资料均应整理存档。穿过楼板、墙壁、基础屋面的管道,均应加装套管进行保护,在套管内不得有管道接口。穿过屋面的管道应有防水层(或土建泛水)和防水帽,管道和套管之间的间隙宜用不燃材料填塞。管道安装工作如有间断,应及时封闭敞开的管口。
  (3) 排水管道的安装
  排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节,如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4 m。排水主干管及水平干管管道均鹿做通球试验.通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。生活污水塑料管道的坡度必须符合设计或规范要求。在立管上应每隔一层设置一个检查口,但在最低层和有卫生器具的最高层必须设置检查口,其中心高度距操作地面为1m,允许偏差±20mm,检查口的朝向应便于检修,在暗敷立管上的检查口应安装检查门。排水通气管不得与风道或烟道连接,安装应符合规范。
  (4)室内管道的布置
  工程中各种管道安装复杂,考虑管道的正确排列是管路安装中的一个重要环节,特别是对于室内管道。由于管道设备多,使问题尤为突出,现将管道排列问距及避让的基本原则如下:气体管路排列在上,液体管路排列在下;热介质管路排列在上,冷介质管路排列在下;保温管路排列在上,不保温管路排列在下;金属管路排列在上,非金属管路排列在下。管线间距的确定,以利于对管子、阀门及保温层进行安装和检修为原则。管路相遇的避让原则:分支管路让主干管路小口径管路让大口径管路;有压力管路让无压力管路;常温管路让高温或低温管路。
  (5)管道接口应符合要求
  管道采用粘接口,管端插入承口的深度不得超规范要求。
  熔接连接管道的结合应有一均匀的熔接圈,不得出现局部熔瘤或熔接凹凸不匀现象。
  采用橡胶圈接口的管道,允许沿曲线敷设,每个接口为最大偏转角不得超过2。
  ④法兰连接时衬垫不得凸入管内.以其外边缘接近螺栓孔为宣,不得安放双挚或偏垫。
  ⑤连接法兰的螺栓直径的长度应符合标准,拧紧后突出螺母的长度不应小于螺杆直径的1/2。
  (三)施工后期工作
  1、工程竣工前对管道、阀门水表、消火栓等进行全面清理清洁 。
  2、做好管道、阀门、水表、水泵等设施的走向、启闭、类别等的标识 。
  3、检查管道水压试验、清洗消毒等测试项目的报告,整理汇总所有隐蔽工程检查的隐蔽单、各种技术资料、合格证书、质保证书、材料测试报告等资料并装订成册。
  4、绘制完整的竣工图纸, 作为竣工验收的依据和建设单位日后的管理维修资料。
  结语
   给排水系统的安装和施工技术是建筑工程的基础,随着科学技术的发展,生产工艺的不断改进和提高,给排水工程日趋向大系统、高参数的方向迅猛发展,对给排水系统工程的设计、施工、安装要求也就越来越高。要想使管网达到优质、高效、低能耗运行的目的,除要有合理的设计方案外,给排水系统安装施工质量的优劣将会对日后的使用产生极大的影响。
  参考文献
  【l】 常爱东. 高层建筑给排水系统安装及施工技术.黑龙江科技信息, 2009 .
  【2】陈新宝 . 建筑给排水施工技术的概况. 科技致富向导, 2009.
  【3】王汉发.建筑给排水施工问题及对策探讨【J】.现代商贸工业,2010,(02):283.
  【4】陈永科.建筑给排水施工中的问题探讨【J】建材技术与应用,2009,
  (02).
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

CopyRight(c)2016 www.daanjia.com All Rights Reserved. 本站部份资源由网友发布上传提供,如果侵犯了您的版权,请来信告知,我们将在5个工作日内处理。
快速回复 返回顶部 返回列表