摘要:随着我国经济的发展,在现代民用建筑的使用要求和功用要求也越来越高,对暖通工程施工要求也随之增高。因此,在暖通工程施工过程中,一定要严把质量关,使工程在设计使用年限内质量不发生问题。本文根据笔者多年工作经验对建筑暖通施工的现状进行了介绍,并根据我国暖通工程的要求以施工中实际情况为依准,针对提高民用建筑暖通工程施工质量的问题进行探讨。
http://
关键词:民用建筑;暖通工程;施工
中图分类号:TU24文献标识码:A 文章编号:
Abstract: With the development of Chinese economy, standards of modern houses are higher and higher. So it also needs a high quality of warming in construction. This paper introduces the current situation of warming projects due to his experiences in the construction, and analyses the existing problems according to the requirements and standards in the process.
Key Words: residential house, warming project, constrcution
前言:
在整栋建筑物中,暖通工程的施工质量对于建筑的使用者有着重要的意义。随着建筑使用者对建筑功能要求的不断提高,民用住宅建筑的施工量和施工规模都达到了新的高度。如果在装修完成后的初次供暖就发生跑漏情况,对于装修后的房屋产生的破坏是十分严重的。在广大北方城市中,由于供暖期较长,卫浴及厨房通风系统中的质量问题较为常见,也较为突出。严格执行暖通工程的施工规范与施工技术标准不仅保障了建筑物的功用和质量,同时也为广大人民群众财产提供了基本的保障。由此可见,暖通工程安装单位和参与施工的专业技术人员必须对民用建筑暖通工程的施工要点和质量标准熟练掌握。
一、我国民用建筑暖通施工现状
大家都知道,我们国家幅员辽阔,东北三省地区都是出于生存的需求做采暖的方式,随着我们国家经济发展及个人生活水平的提高,在长江地区也出现了采暖。(这段话引用中国采暖散热器委员会副主任董重成,我实在是看不出有什么问题。)长江以南以散热器为主。现在出现的供暖方式应该是多元化并存的局面,主要表现有散热器采暖,散热器采暖目前还是一种主要方式(方式不明确,好像只有这一种似的);其次,近些年新出现的地暖方式,应该说具有很大的生命力,在某些方面有着独特的优势;另外,燃气的分户采暖,电采暖等都应运而生。从采暖方式来看,针对不同的建筑物,不同的功能的建筑物对采暖方式要求也不同,不同的区域,不同的习惯对供暖方式要求也不同。总体来说,它实际上是有每种共同供暖方式的存在,都有它的原因和优势。
二、民用建筑暖通工程的施工技术
1、改变采暖方式的弊端
水暖是地板辐射采暖的其中一种,也是目前最流行的一种采暖方式,它比起电暖还是相当有优势的。水暖是通过地面盘管,管道里有循环流动的热水,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。假如说我们现在很多人把采暖方式二字装修改了,把原来的暖气改成地板采暖,如果是内保温的房子千万不要改,改完以后你的能耗大大上去,你就等着付天然气的费用吧!你的采暖成本至少增加20%-30%。(室内墙保温聚氨酯保温材料,您难道连内保温工程都没有做过?)内保温什么意思?(备注?)热量通过我们地板传到室外,这部分损失掉的,地板采暖一定不能用于内保温的房子。外保温跟散热器采暖没有大的区分,没有本质上的差异。我们地板采暖同地区、舒适度有关,东北地区太冷,为了达到采暖的热损失要求,必须增加地板表面的温度,比如脚底35度,头上25度,这样人就会不舒服。德国有一个标准,地板表面的温度不允许超过30度,超过30度对我们人体有严重的伤害,这一点在我们国内没有人说,也没有人强调,更没有人追究这个责任。
2、民用建筑工程的通风施工技术
在建筑暖通工程的施工中,必须严格按照国家相关的操作规范规程进行施工,现场监控的专业技术人员必须严格保障暖通工程的施工质量,如需采用风管组成通风系统,风管安装必须平直,通过变形缝或与设备连接处时必须做软连接。水管的安装要做到平直,过建筑变形缝时需要接软管;有方向要求的阀门的安装时应注意是否与设计方向相同,开启空间预留是否满足要求。尤其以支架的制作安装及风管的安装为施工重点:在进行支架制作安装中,所用吊杆、型钢规格必须达标,所承受的管道及设备的最大荷载和防腐措施也必须满足要求;冷凝水排水管应设立单独系统,不应与其它排水管线共用。
3、建筑工程地暖施工技术要点
鉴于低温热水地板供热系统的经济性、舒适性及环保性,在北方需要采暖的建筑中采用这种供暖方式已经较为常见。简单来说,在此供暖工程过程中,施工控制主要集中在以下几个方面:如需进行特殊保温,则可采用高热阻的挤塑板;在卫生间的地热工程施工中,应在地热层上方加做防水层。在施工中,有些人担心防水层会由于地热而产生损坏,因此将防水层做在了地热层下方,结构导致卫生间渗水时,侵入地热层,进一步扩大污染,同时损坏防水层。为减少热量向下层用户和外墙的散失,在进行低温热水地板辐射采暖系统的工程施工中,应在地热管之下和外墙根铺垫隔热板和铝箔热反射膜,此外还需注意的是,在加热盘管与分水器的连接处,一定要在盘管外夹套波纹管,从而减轻加热管密集处的混凝土膨胀裂缝裂缝现象,同时也可减缓加热盘管的氧化。热水管表面浇灌水泥沙浆是蓄热需要,因而水泥强度一定要按照标准执行,同时也应严格控制水泥拌合物的比率,以此保障地暖施工的质量。在冬季施工时应特别注意,在采暖系统试压后,盘管内存的水不能及时排除,就会造成因为结冰的体积变化而涨破整个加热盘管的事故。因此,在试压完毕后,应及时将管盘内的水吹净,避免管路冻坏。
三、民用建筑暖通施工质量控制
简单来说,质量控制点就是为了确保工程质量而设立的重点控制对象、关键部位及薄弱环节。主要内容包括施工技术、相关技术参数、材料、施工环境等。施工过程质量控制点随施工地域和季节,施工进度的改变而做出相应的变化。在暖通工程施工过程中,施工质量控制点的合理的设置可以有力的保证工程的质量。目前,最为先进的施工技术就是基于数据库的质量控制点设置;首先,要严格按照施工设计确定工序衔接及并行工序;然后,通过参照检索出的相同类型工程的质量控制点作为基础模板,按所设计的质量控制点进行判断和选择,在所选模板的基础上增间控制点,完成新项目质量控制点的设置。确定基础控制点后,按照质量控制点监督管理办法数据库的相关内容,结合本工程特点,共同制定质量控制点监督管理办法。暖通施工过程中,必须形成以工序质量控制为核心,以设置相应的质量控制点为手段,按质量控制点进行检查为依据的整体措施,以保证工程质量。这样,就可以做到以质量控制数据库的为手段的监管措施,保障了暖通工程的施工质量。
结束语
由于使用者对现代民用建筑的使用要求和功用要求越来越高,相应的对暖通工程中通风系统要求也随之增高。因此,在暖通工程的设计与施工过程中,不仅要严把质量关,使工程在设计使用年限内质量不发生问题。同时,建筑施工单位对于相关技术人员的技能培训及现场监理人员的规范化培养也应增强,通过建筑施工技术与质量监理人员共同的努力,来保障民用建筑暖通工程的质量。
参考文献:
[1]陆耀辉.张百千.浅议节能建筑暖通设计要求与实施.《中国建筑工业出版社》,2006.
[2]胡国专;建筑暖通工程项目管理的发展趋势及应对策略[J].中国高新技术企业,2008年17期
[3]王立伟;杨利利;论我国暖通工程项目与发达国家的差距[J].中国对外贸易,2011年10期
[4]张亮亮;郭玉环.论我国建筑工程暖通工程施工面临的问题 [J].北京电力高等专科学校学报,2010年09期
[5]李晓英;张大山.浅析建筑工程暖通施工面临的问题及需要解决的对策 [J].南京理工大学学报,2011年03期
|
|