摘要:本项目建设规划供热面积1270021.05平方米;拟建设一座两台46MW的高温热水锅炉房,以满足区域规划发展负荷的需求。工程建成后将解决区内陆续兴建的企业单位和居民的供热问题。
http://
Abstract: According to construction planning, the project will cover a heating area of 1270021.05 square meters; with building a two 46MW hot water boiler room to meet the needs regional development planning load demand. Once completion, it will solve the heating problem from both ongoing constructing enterprise units and residents sides.
关键词:供热工程 热负荷 节能措施
Key Words: heating project, heat load, energy saving measures
中图分类号:R852.51文献标识码:A 文章编号:
一、项目概况
1、本项目建设地点位于吉林省某市西部新城。
2、规模与目标:规划供热面积1270021.05平方米;拟建设一座两台46MW的高温热水锅炉房,以满足区域规划发展负荷的需求。供热一次网总长度4.53千米。根据热负荷分布状况共设置14座换热站。工程建成后将解决区内陆续兴建的企业单位和居民的供热问题。
3、主要技术经济指标:
(1)供热面积: 1270021.05平方米
(2)供热量:
最大供热量: 72.39MW
平均供热量: 46.88MW
最小供热量: 22.41MW
(3)热水设计温度:
一次网供回水温度 110/70℃
二次网供回水温度 80/60℃
(4)供热半径:最大供热半径: 1.15Km
(5)管网一次网长度:4.53Km
(6)锅炉房一座,换热站14座
(7)总定员: 106人
(8)工程总投资:11705.28万元
建筑工程:2070.21万元
设备及工器具购置:3597.78万元
供热管网:1308.44万元
换热站:1835.59万元
二、热负荷
1、供热现状:目前该区域中,酒厂西侧的民房,及教育新村民房,各户居民主要以户用型土暖气(水套炉)为主,每家一个土暖气,自己取暖;酒厂东侧居民,利用酒厂生产所用的工业余热取暖,酒厂目前正面临拆迁移厂工作,这小片集中取暖区也面临无暖可取;该区域中榆西大街西侧,农机大市场以北,正在建设新的住宅小区,,那里准备先自建一锅炉房,供应该小区取暖,以便购楼用户今冬能取暖入住。
西部新城集中供热,拟在繁荣大街以东,五号路以南,丙四路以北这一位置建一大型锅炉房,满足整个西部新城供热要求。酒厂西侧的民房,及教育新村民房,都在西部新城拆迁规化之中,两年之内民房都将被拆掉。锅炉房建成之后,拟把新建小区的锅炉房拆掉,一起并入新区供热中来,形成一套完整的新城区供热系统,满足西部新城供热要求。
2、供热参数:热媒参数的确定是一个综合性的经济技术问题,根据本工程的具体情况及已投产运行的一些工程实例,本着既要节省投资又能安全可靠运行且技术经济方面合理的原则,本工程一次网采用110℃/70℃的高温水,经换热站换热后的二次网热水参数温差为20℃,即80℃/60℃。上述参数能够满足热用户的要求,经过技术经济论证是合理的。
三、节能方案分析
1、用能标准和节能规范
节约能源法(1998年1月1日生效,目前正在修订)
中国节能技术政策大纲(2006年)
国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术(国家发改委2005年第65号)
综合能耗计算通则(GB2589-90)
企业能源计算器具配备和管理导则(GB/T17167-1997)
企业供配电系统节能监测方法(GB/T16664-1996)
节能监测技术通则(GB15316-94)
企业能耗计量与测试导则(GB6422-86)
工业企业能源管理导则 GB/T15587-1995
评价企业合理用电技术导则 GB/T3485-1998
评价企业合理用热技术导则 GB/T3486-1993
设备及管道保温保冷技术通则 GB/T11790-1996
设备及管道保温保冷设计导则 GB/T15586-1995
设备及管道保温效果的测试与评价 GB/T8174-1987
节能措施经济效益计算与评价 GB/T13471-1992
工业锅炉及火焰加热炉烟气余热资源量计算方法与利用导则 GB/T17719-1999
夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准 JCJ134-2001
民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分) JCJ26-95
采暖通风与空气调节设计规范 GB50019-2003
城市热力网设计规范 CJJ34-2002;J216-2002
通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2002
建筑照明设计标准 GB50034-2004
建筑采光设计标准 GB/T50033-2001
城市道路照明设计标准 GJJ45-91
采暖居住建筑节能检验标准 JGJ132-2001
民用建筑电气设计规范 JGJ/T16-92
生活锅炉热效率及热工试验方法 GB/T10820-2002
空调通风系统运行管理规范 GB50365-2005
2、能源供应状况:使用的主要能源为煤、电、水。本项目采用集中供热方式。项目厂址位于西部新城,由城南供电所和城北供电所引来两路10kV电源,热源厂用水来自该市二水源和三水源,燃煤为黑龙江省鹤岗动力用煤。综上所述,本项目在能源供给上有保障,由于本项目属于节能型项目,不与当地资源发生冲突。
3、项目实施后节能措施:
⑴合理利用能源:为保证合理利用能源,从设计上保证工艺系统流程合理,减少能源消耗,采用先进的工艺设备,按最佳热经济性原则拟定热力系统。
⑵选用工质参数较高、容量较大的锅炉,采用往复炉排可燃用低质煤,改善火床透气性和布风均匀性,改进燃烧,降低炉渣含炭量,提高锅炉房热效率,锅炉热效率可提高到85%。
⑶锅炉鼓风机、引风机、热网循环水泵、补水泵、炉排减速机采用调频电气设备,热工控制根据室外温度变化,按需供热,调节锅炉燃烧以改进燃烧工况,节约煤炭。按用户供热需要调节热网循环水泵转速,节约15~20%电能。
⑷电气所有变压器均选用低损耗节能型电力变压器。锅炉房各0.4kV母线处均做无功功率因数补偿,并根据功率因数变化进行自动投切,使在最大负荷时的功率因数保持在0.9以上。照明以金属卤化物灯、荧光灯为主,所有气体放电灯均应配置无功补偿电容器,以便节能。
⑸采用先进的控制系统,热源厂、换热站的运行参数均上传监控中心,由监控中心统一协调各站的运行参数,以保证锅炉及各换热站始终在最佳经济工况下运行。
⑹为了加强运行管理和经济核算,输煤皮带上设电子皮带秤,单台锅炉设热水计量,热源厂设热水总计量,其它工艺系统上都装设了计量和监测仪表。
⑺热源厂内的工业用水回收循环利用,引风机的冷却水循环使用,锅炉排污水做为除渣系统的补充用水,浴室淋浴器采用脚踏开关控制用水,采用节水型水龙头,厕所冲洗水使用节水延时自闭阀,以节约用水。
⑻建筑选用经济合理、保温性能好的围护材料如加气混凝土砌块,附属楼外墙外贴保温材料,建筑外窗采用中空玻璃塑钢窗,以降低能耗指标。
通过采取上述措施,本项目在节能方面将会收到较好的效果,并带来良好的经济效益。
4、节能指标及分析
本节能项目主要能耗指标分析
五、结论:项目在节能节约方面效果显著,并能由此带来较好的经济效益和社会效益。
参考文献:
1. 吉林省发改委相关资料
2. 吉林省住房和城乡建设厅相关资料
3. 某市供热工程可行性研究报告
注:文章内所有公式及图表请以PDF形式查看。 |
|