|
摘要:在建筑基坑施工时,为确保工程施工安全,防止塌方事故发生,必须对开挖的建筑基坑采取支护措施,本文主要结合某栋房屋基坑边坡支护工程案例,简单阐述了抗滑桩及预应力锚索的施工方法与技术。关键词:基坑支护;抗滑桩;预应力锚索
http://
Abstract: In the construction in construction of foundation pit, it ensures the safety of construction engineering, and prevents landslides accidents, and it must be the foundation pit excavation of architecture to support measures. This paper focuses on a house foundation pit slope support project cases, and briefly expounds the anti-slide pile and the construction of prestressed anchor method and technology.
Key Words: foundation pit supporting; anti-slide pile; prestressed anchor cable
中图分类号: U213.1+52.1文献标示码:A文章编号
一、工程背景资料某栋房屋地上六层,地下1层,总高度19.5m,建筑面积约2524.05m2。该工程的上部结构采用框架剪力墙结构,基础采用人工挖孔桩,地梁底板基础。地形斜坡面,高差15米左右。坡顶有原居民住房,离拟建房屋10米内,中间在高差7、8米设计有消防通道。本次基坑支护在消防通道上部为永久支护,消防通道下部为临时支护,设计支护方案为抗滑桩直径1米C30砼,桩顶冠梁C30砼,抗滑桩身预应力锚索加固(6束15.2钢绞线),桩间双层双向钢筋网喷浆C25砼。二、 施工方法与技术1、 工艺流程 地表截排水施工→测量放线定桩位→人工开挖孔桩→孔桩护壁施工→开挖至设计深度→桩身钢筋骨架制作安装→浇筑C30混凝土→桩顶冠梁支模→桩顶冠梁钢筋制安→桩顶冠梁砼浇筑→边坡开挖→桩间钢筋网片制安→桩间砼喷浆→锚索钻孔→锚索制安→锚索灌浆→锚索张拉→封锚。2、施工准备:开工前施工单位结合场区内的具体情况编制施工方案,该工程基坑开挖高度达到建质[2009]87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定的‘超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围’。对本方案可行性需要组织专家进行论证。专家组人数不少于5人,专家组认证通过后,报监理公司审批,审批通过可按施工方案组织施工。对现场施工人员进行图纸和施工方案交底。
3、 测量放线定桩位及高程:认真做好测量放线工作,测量定位是整项工作的关键,它关系到孔位的准确性,钻孔的垂直度及基准面的标高的至关因素。在具体操作过程中,严格按三检制的要求层层落实,及时与监理沟通,与监理认真复核并与验收相结合,偏差要严格控制在设计或规范允许范围内。依据建筑物测量控制网的资料和基础平面布置图,测定桩位轴线方格控制网和高程基准点。确定好桩位中心,以中心为中心,以桩身长宽加护壁后,撒石灰线作为桩孔开挖尺寸线,桩位线订好之后,必须经有关部门进行复查,办好预检手续后开挖。4、 孔桩开挖:根据设计资料测量定出桩位,平整场地。开挖前,桩基周围的一切不安全。因素必须清除,平整场地要因地制宜,要在桩孔四周做好临时防护措施及警示标志。开凿作业面,清除地表杂物和覆盖土层。弃土地点应离孔边至少5m以外,出土达到一定数量或影响施工作业时,应组织人力机械进行及时清运。 开挖时采用隔桩开挖,对于松散土层采用人工开挖,较硬土层则采用风镐开挖,石质地质则采用小药卷爆破的方法进行。钻爆施工必须爆破时,应专门设计,宜采用浅眼松动爆破和控制爆破相结合的方法,严格控制装药量并在炮眼附近加强支护。其措施为:多炮眼,少炸药,微差雷管爆破,以减少冲击波,震动和噪声。采用松动爆破时,计算爆破指数均取0.75。5、 钢筋笼布设及安装: ①钢筋笼加工纵向受力钢筋的接头采用焊接接头,在接头处的35倍钢筋直径范围内(接头错头距离≥35d),在有接头的截面,接头数量≤50%,一般取50%。钢筋加工前进行必要的除锈、调直。②钢筋笼安装及无破损检测管安装受地形限制,本工区钢筋笼先在钢筋加工棚内进行除锈、调直等工作。钢筋笼在桩孔内进行安设。
桩身混凝土浇筑:桩孔开挖到设计桩底高程后,要进行终孔检查,各项技术指标符合设计后,进行钢筋笼下放及安设,安设到位后进行桩孔混凝土的灌注。混凝土灌注尽量在白天进行,严格控制混凝土的拌合质量,按试验部门提供的配比通知单拌制,严格混凝土原材的控制把关。采用串筒导流,避免高空直接坠落导致的混凝土离析现象,混凝土的坍落度宜控制在7cm左右。
冠梁支模绑扎钢筋浇筑砼:冠梁将围护桩连接成整体排架,使全体围护桩形成共同受力体系,抵抗外部土体或围岩侧向荷载。围护桩施工完成后,立即进行冠梁支模和桩顶混凝土凿除清理,围护桩主筋锚入冠梁,冠梁钢筋绑扎,冠梁采用与围护桩同标号C30砼现场浇注。
基坑开挖:该场地施工开挖无放坡条件,均为垂直开挖。
桩间钢筋网片制安喷浆:抗滑桩身植筋,绑扎双层双向钢筋网,桩间喷射C25砼面板。
锚索钻孔: 按照技术交底要求搭设好钢管脚手架后,机械钻孔。同时做好成孔记录,要详细记好钻进速度、钻孔碴样的状态、有无坍孔或卡钻情况等重要信息。
锚索制作:(1)钢绞线的下料长度应通过计算确定,计算时应考虑锚墩厚度、锚夹厚度、千斤顶长度、冷拉伸长值、弹性回缩值、张拉伸长值和外露长度等因素。(2))一端张拉钢绞线的下料长度为:L=L0+a=22.2m(L0为锚垫板之间的距离,a为穿心式千斤顶工作长度)钢绞线放至Lm时,先在割口两端各5cm处用绑扎丝绑扎,再用砂轮切割机进行切割,严禁氧割和焊接。(3)考虑到锚索安装方便,要求孔道内径应比预应力钢束外径至少大2cm,为了保证锚索受力均匀,要求锚索制作时每隔1.5m安装一个支撑架,使锚索在锚孔中位置居中。⑷预应力锚索制作时自由段设四层防护。12、锚索注浆:M30水泥砂浆注浆。待水泥砂浆和砼强度达到设计80%,可张拉。13、锚索张拉:张拉宜分二次四级进行,两次张拉时间不少于15分钟,两次张拉间隔不少于3天。先按设计张拉力的80%来控制,观察钢绞线伸长量情况、锚墩变形情况等,如果一切情况正常再将张拉力增加到设计张拉力的90%直到达到100%的设计张拉力。
三、施工监测深基坑监测是信息化施工常用的一种方法,在确保深基坑开挖安全上起着十分重要的作用。监测的主要内容有抗滑桩桩位移和沉降变形、基坑周边地表沉降、基坑周边构建物的位移沉降、基坑隆起、地下水位变化等。在基坑开挖施工中,发现监控数据接近或超过警戒值时,应立即分析原因,准确地找出施工过程中存在的问题,及时调整施工步骤,采取相应的对策,便能有效控制基坑变形,确保基坑安全。
四、 结束语 虽然该实例工程边坡地质条件比较复杂,抗滑桩及预应力锚索按上述施工方法施工后,现场未出现任何不良情况,保证了现场施工安全。 |
|