摘要:随着近年来我国经济的发展,人民生活质量水平不断得到提高。人们在购买住宅时,除了关注住宅的楼层、面积、平面布置等因素外,同时也将更多的注意力放在了住宅设备上。给排水系统作为住宅设备的重要组成部分,其系统设计是否合理,对今后住户的装修、日常使用与维护将产生重要影响。本文主要对住宅给排水设计中的给排水管道选材及敷设、空调冷凝水排放、给排水节能设计等常见问题进行了分析和探讨。可供同行参考借鉴。
http://
关键词:住宅; 给排水设计; 节能;
Abstract: In recent years, with the development of our national economy, the people's living quality standard has improved gradually. When people buy their dwelling, in addition to the house floor, the area of concern, the layout and the factors, but also focus more on the residential equipment. Water supply and drainage system as the residence of the equipment is an important component of the system design, whether it is reasonable will directly affects the future of the household decoration, for daily use and maintenance. This paper focuses on the design of the residential water supply and drainage pipe material selection and installation, the condensed water from air-conditioning, water supply and discharge energy saving design common problems are analyzed and discussed. Available for peer for reference.
Key Words: housing; drainage design; saving
中图分类号:F287.8 文献标识码:A 文章编号:
前言
住宅给排水系统看似简单,但它与我们的日常生活息息相关。作为工程设计人员,应本着技术、安全、经济性原则,在实践中努力创新,寻求最佳的给排水设计方案,适应住宅设计发展的新要求,满足人民群众不断提高的物质文化要求。本文以下就起住宅设设备中的给排水设计做出了论述。
一、给水管材选用及敷设问题分析
1、传统的给水管材一般采用镀锌钢管,由于镀锌钢管易锈蚀,使用寿命短,存在着与水中杂质发生化学反应,产生“红水”、“黑水”等问题,影响水质,用于输送生活用水不能满足水质卫生标准等缺点,目前,广泛采用新型给水塑料管而淘汰镀锌钢管。塑料给水管与金属管道相比,具有重量轻,耐压强度好,输送液体阻力小,耐化学腐蚀性能强,安装方便,省钢节能,使用寿命长等优点。
2、新建住宅中一厨两卫已很普遍,有的甚至配有一厨三卫、一厨四卫,且厨房、卫生间、阳台各用水点位置均较分散。《建筑给水排水设计规范》第3.5.18条规定,给水支管宜敷设在楼(地)面的找平层或沿墙敷设在管槽内,敷设在找平层或管槽内的给水支管外径不宜大于25mm。实际上,如将接往两个或两个以上用水点给水支管串接在一起,其支管外径均会超过25mm。因此,为满足规范的要求,给水支管入户后即接入分水器,分水器暗设于厨房或卫生间墙体内,通过分水器后接往各用水点支管管外径均可控制在25mm以下。
二、排水管材的选用及敷设问题分析
1、目前新建多层住宅均使用UPVC塑料排水管,室内UPVC排水管的类型有普通UPVC实壁管、UPVC芯层发泡管、UPVC螺旋消音管三种。普通UPVC实壁管噪音较大,而同等壁厚的UPVC芯层发泡排水管比UPVC实壁管重量轻约20%~30%左右,同时它又具有隔热隔音的效果,特别适合于建筑排水,可显著地降低流水噪音,大有取代UPVC实壁排水管的趋势。UPVC螺旋消音管不仅可以降低噪音,而且与其它同管径排水管相比排水能力大大提高。不仅可作为高层建筑的排水管,而且还不用设专用通气立管。因此,要根据安全、等因素综合考虑,合理选择排水管。
2、室内排水系统,应以就近分散外排为宜,不要过于集中,在管材耗量相差不大的情况下,多设立管,少拉横支管。各立管单独外排,既可以减少排水横管与其他管道、风道、梁、窗碰头,又可以减少出水管堵塞带来的影响。为提高外排水管道标高,及为避免排水管道穿钢筋混凝土地梁带来施工留洞困难,常常底层排水系统与楼层分开,底层单独外排。立管安装在厨房、卫生间的墙角处。在以往的住宅设计中较多采用这种敷设方式,施工方便,但明露管道有碍居室美观,住户在二次装修时大多会用轻质材料将其隐藏起来。管道明装在室内时,应不影响厨房、卫生间各卫生设备功能的使用。立管敷设在管道井内。这种方式居室洁净美观,但管道井占用了卫生间的面积,且管道施工、维修较困难。卫生间设立集中管道井,把给水管、排水管等管道都集中在管道井里布置,这是现代住宅厨房卫生间居住文明的重要体现。
3、厨房排水管道设置。厨房洗涤盆排水支管可直接在楼板上接入排水立管,厨房内可不设地漏。现代生活中厨房地面一般已很少用水冲洗,少量的溅水用抹布就可完成地面的清洁,厨房地漏由于长时间无水补充,水封内存水蒸发后臭气反由地漏进入室内。同时,取消地漏还可避免地漏排水支管进入下层户内空间。
三、.水表设置及给水支管敷设问题分析
1、关于水表设置。
一是,分户水表集中设于屋顶(水箱供水)或底层空间内(变频供水)。这种方式常用于多层单元式住宅中。一般一个单元梯位水表设一个水表井(箱),分户水管沿室内管井或建筑外墙引入户内。其优点为;抄表方便,抄表人员劳动强度低,可以杜绝用户的输水行为。缺点是:管材耗量大,管道水头损失大,需占用较大空间的管道井,如设于外墙则易影响建筑外观,分户支管不易检修。
二是,.水表设于楼梯休息平台处。给水立管设于平台处,每户设一水表箱;将水表箱嵌入休息平台两侧墙体中。其优点为:分户支管短,较节约管材,管道水头损失也较小,缺点是:水表分散设置,抄表人员劳动强度较大;通常室内消火栓箱也明设于休息平台处,因而使本来就拥挤的休息平台更为局促,给住户通行带来不便。
三是,水表每层集中设于水表间内,分户水表整齐靠于墙面。其优点同方式b相同,缺点是:分户管道必须沿公共走道楼板下引入室内,因而走道内要求设吊顶。
四是,将传统的普通机械式水表改换为远传水表或IC卡智能型水表。远传水表计算准确且无需抄表,此卡表需用户预存入一定数额水费,将充值后的IC卡插入水表的读码器中即可用水。由于远传水表和IC卡表价格相对昂贵且在技术上仍存在一定问题,因而在实际工程中尚未得到广泛应用。
2、以上几种水表出户方式,各有其优缺点,具体在工程实际设计中采用何种方式,应由设计入员根据住宅的性质、档次及当地行业管理部门的要求确定。
四、空调冷凝水排放问题分析
近几年,空调逐渐进入千家万户,空调冷凝水无组织排放污染建筑物外墙,已是影响生活区美观的一个重要问题。建筑给排水设计时应考虑空调冷凝水的有组织排放。具体做法:可在预留空调外机固定位置(或凸窗下部),设集中下水排水管,排水立管选用UPVC管De50 ,空调外机搁板一侧统一预留下水弯头,便于空调机排水软直接接入,也可就近接入雨水管系统。
五、标准图使用分析
给排水设计应尽量使用标准图,选用成套设备,既可大大提高设计速度,又可减少差错,提高设计质量。但在选用标准图时,注意图号、型号及有关说明中注明要由设计决定的有关事项。为便于施工,减少安装过程中的差错,同一工程设计手法要统一,如选用管径标准、管材、穿基础标高等。
六、给排水节能设计问题分析
1、采用新型卫生器具及其配件。老的卫生器具特别是大便器冲洗水箱耗水量大,卫生器具给水配件密封性和耐用性差,经常造成“跑、冒、滴、漏”等现象,造成水资源的巨大浪费。而新型的卫生设备,如JS型虹吸式高效节水型坐便器每次冲洗水量仅为5升,可节水50%;公共浴室采用单管恒温供水配合脚踏阀淋浴器、光电淋浴器、手拉延时自闭淋浴器等比一般双管淋浴器可节水20%~50%;而陶瓷芯水龙头密封性能好,开关数万次无滴漏,节水效果十分显著。
2、建筑中水。“节流”也需“开源”,建筑中水使污、废水处理后回用,既可节约用水,又使污水无害化、资源化,起到保护环境、防治水污染、缓解水资源不足的重要作用,有明显的社会效益。
3、太阳能利用。太阳能作为一种取之不尽用之不竭的清洁安全的新能源,被越来越多的应用于热水供应系统。利用太阳能的直接加热设备有真空管式和热管式,其集热效率高,保温性能好,受环境影响小,全自动运行,操作简单、维护方便,可全年使用。
七、结语
随着我国经济不断发展,生活水平的日益提高,尤为近几年房改政策的出台,人们对居住环境的要求也越来越高,城市住宅建筑已得到各界的高度重视,住宅建设已成为当前基本建设的重点之一。设计人员应按与城市功能定位相协调、以人为本、促进高新技术推广应用的思想,进行更合理、更科学、更先进的设计工作。
参考文献
[1] 建筑给水排水设计规范,GB5005-2003
[2] 全国民用建筑工程设计技术措施.给水排水 |
|