  摘要:本文对电气设备接地安全及防雷方面存在的问题进行了分析和探讨,探讨了降低电气设备接地电阻的措施和方法。
http://
  关键词:电气设备 接地装置 降阻改造
  Abstract: In this paper, the electrical equipment grounding safety and the problems existing in the lightning protection are analyzed and discussed, and it also probes into the lower electrical equipment of grounding resistance measures and methods.
  Key Words: electrical equipment, grounding resistance, reduction device transformation
  
  中图分类号:TH183文献标识码:A 文章编号:
  1、引言
   随着人类社会的发展,我国提倡和谐社会,电力建设中,人身安全无疑应放在第一位,接地装置在城市供配电系统安全运行中占据着极其重要的地位。我们知道,人触电后能自动摆脱的工频电流很小,成年男性的平均摆脱电流为16mA,成年女性的平均摆脱电流为10.5mA,电气设备的安全接地就是为了防止人体触及漏电的电气设备时造成事故。而防止触电效果的好与坏很大程度上取决于工频接地电阻的大小。同时,随着人们生活水平的不断提高,对供电可靠性的要求也越来越高。广东是多雷区,造成设备跳闸的大多数原因是雷击事故,而接地装置的冲击接地电阻足够小的时候,能有效地保护电气设备免受雷击。影响接地电阻的原因是多方面的,下面我发表一下本人的一点见解。
  2、接地电阻偏高的原因分析。
   对接地电阻偏高的原因进行调查发现,即有客观原因,又有运行维护方面的问题,归纳起来主要有以下几个方面的原因:
   2.1 地质、地形不理想。
   受城市规划的限制,城市供配电设备必须安装在指定位置,因为城市大多数都是混凝土地面,地面下大多数是建筑垃圾,难以挖掘接地沟;而有的地方的土壤电阻率很高,甚至高达5000-10000Ωm;还有的地方土壤干燥,而大地导电基本上是靠离子导电、而各类无机盐类只有在有水的情况下,才能离解为导电的金属离子,所以干燥的土壤导电能力是非常差的,这是城市供配电设备接地电阻偏高的地理位置原因。
   2.2 设计不符合实际在城区由于地形复杂,土壤不均匀,土壤电阻变化较大,在设计电房及杆塔的重复接地时需要实地进行认真的勘探,结合实际情况进行认真的设计。但是对实际工程进行调查时发现在设计方面存在一些问题,即设计时有些不到现场进行土壤电阻率测试,不到现场进行地质勘探,根据实际做出符合现场条件的设计,而是对相当大的范围取一平均电阻率。或者套用典型的设计图纸,对接地电阻不进行计算,结果设计与现场实际不符。
   2.3施工的工艺不讲究
   在施工时由于接地工程是属于隐蔽工程,工程技术监督也存在着不到位的现象,不能严格的按图施工,如接地体的长度,埋深及焊接和回填土不符要求的存在较为普遍。造成供配电工程施工后,存在有大量设备接地电阻超标。如在工程验收时不严格按进行测试,会使这些隐患一直得不到消除,直到供配电设备投运。
   2.4维护管理不到位
   有些杆塔在初建成时是合格的,但是随着运行时间的推移,杆塔接地电阻会越来越大,这主要有以下一些原因:
   1)接地体的腐蚀,特别是在沿海酸性土壤中,最容易发生电化学腐蚀和吸氧腐蚀,最容易发生腐蚀的部位是接地引下线与水平接地体的连接处,由腐蚀电位差不同引起的电化学腐蚀。有时会发生因腐蚀断裂而使杆塔“失地”的现象。还有就是接地体的埋深不够,或用碎石、砂子、建筑垃圾回填,土壤中含氧量高,使接地体容易发生吸氧腐蚀,由于腐蚀使接地体与周围土壤之间的接触电阻变大,甚至使接地体在焊接头处断裂,导致杆塔接地电阻变大,或失去接地。
   2)在施工时使用化学降阻剂,或性能不稳定的降阻剂,随着时间的推移降阻剂的降阻成分流失或失效后使接地电阻增大。
   3)外力破坏,杆塔接地引下线或接地体被盗或外力破坏。
  3、降阻方法
   3.1降低工频接地电阻的方法
   由于城市供配电设备位于市区内,雷击的机会相对较少,所以应把降低工频接地电阻放在首要位置。在建筑配电房时,采用垂直接地体是供配电设备接地的常用措施,我们一般使用L5×50×2500的角铁作为接极打入地下,使用Φ16热镀锌圆钢将多极角铁用电焊接起来构成垂直接地体。但是在地形受到限制时,还是首先考虑利用建筑物的基础和城市供、排水管道等自然接地体降阻,在城市大都有可以利用的大型建筑物的基础和庞大的地下供、排水管道,这是很好可以利用的自然接地体。但在利用这些自然接地体时一定要经严格计算和测量,防止电气设备发生接地短路时高电位外引。其次,在没有以上两种条件的地方,也可以采用深井式接地降阻法,这个方法就是在需要接地的设备旁边钻深井,将接地极焊接好后放进井内埋好,使得接地极能与深层低电阻率的地质结构接触,从而达到降阻的目的。
   3.2降低冲击接地电阻的方法
   对于防雷要求比较高的电气设备,单工频接地电阻降低到设计值以下,有时还是达不到防雷效果。因为雷电流属于高频电流具有很强的趋肤性。雷电流一般沿表层土壤散流,深层土壤并不散流。所以在一般的地质结构使用深井式接地极,对降低冲击接地电阻效果并不大。所以对这种电气设备接地的接地体应以水平接地体为主,以垂直接地体为辅。安装水平接地体在受到地形条件限制时要多想方法,如利用配电房四周的可利用地形,比如道路两边,围?Ρ?,房屋空隙等设置必要的外延接地。不过此时要进行严格的跨步电压验算,保证外延地带的安全性,防止在电气设备发生接地短路时在外延接地的地面产生危险的跨步电压对人员造成伤害。
   3.3利用降阻剂的方法
   大量的工程实践证明,使用降阻剂对降低接地电阻是非常有效的。但在实际工程上也发生了一些问题,主要是(1)降阻剂的稳定性问题,有些降阻剂,特别是一些化学降阻剂,虽然短时期内具有很好的降阻效果,但其性能不稳,随着降阻剂的渗透、扩散,特别是随着雨水的流失其降阻效果容易失效;(2)降阻剂的腐蚀性问题,有些降阻剂具有很强腐蚀性,能对钢接地体构成较大的腐蚀,还对其地下相邻的消防水管系统造成了较大的腐蚀;(3)降阻效果问题,降阻剂的降阻效果主要由降阻剂本身的电阻率、保水性、渗透和扩散作用决定的。所以在降阻剂的选用上,一定要注意选用降阻性能好,对钢接地体低腐蚀,性能稳定、寿命长、保水性好,不易随水土流失的降阻剂。
   无论什么型号的降阻剂的降阻效果都是通过一定的设计和施工体现出来的。关于降阻剂的用量要结合设计进行认真的接地电阻计算,设计时应根据具体的工程要求和土壤电阻率进行计算。降阻剂及水平接地体要埋设在冻土层以下,埋深最好能达到0.6m以下,回填土要用细土回填,并分层夯实,不可用砂子、碎石和建筑垃圾回填。因降阻剂大多具有比土壤高的腐蚀电位所以对所有的接地体都应均匀的包裹在降阻剂中间,不允许有脱节,或接地体外露的现象,因为这样会造成腐蚀电位差不同,引起电化学腐蚀。
   3.4 严格施工。
   因接地工程属于隐蔽工程,所以在该工程中要对每一个环节进行全过程的认真的技术监督。埋设接地体时,应先挖一条宽0.5m、深0.8m的地沟,然后再将接地体打入沟内,上端露出沟底0.1~0.2m,以便对接地体进行焊接,焊接要合格。回填土要用细土回填,并分层夯实,对接地引下线的各连接头要做防腐处理,对接地引下线直到与水平接地体连接处要刷沥清漆和防腐漆进行防腐处理,采用Φ16热镀锌圆钢作为接地引下线。新建杆塔最好在杆塔基础和拉线基础施工时在坑底铺设接地体和降阻剂进行降阻,这样可收到事半功倍的效果。对改造降阻工程要结合现场有利地质、地势做切合现场实际的设计,按要求进行水平接地和垂直接地体的施工。
   3.5认真维护
   对设备的接地装置要定期进行维护和检查,平时也可以根据实际情况需要,进行临时性检查及维护。比如定期对接地引下线进行防腐处理,定期测试接地电阻和回路电阻,定期检查接地体有无冲刷和外力破坏等。特别是设备的铜接地引下线,经常发生被盗的现象,我建议用热镀锌圆钢连接到设备接地点附近再用铜线连接,尽量减小铜线的长度,这样可减小被盗的风险。
  4 结束语
   电气设备接地降阻处理主要目的是达到安全接地的要求,所以应以降低工频接地电阻为主,那么所有的降阻措施都应围绕这个目的进行,宜采用垂直接地和深井接地。但可以结合现场地形用放射形接地,采用适当的降阻剂的方法进行降阻。对具体的工程要做具体的技术经济分析,做出切合实际的设计,并进行精心的施工,加强运行维护,才能收到理想的降阻效果。