  摘要:本文论述了变电站施工的技术特点,对变电站施工常见的渗漏问题提出了解决办法,同时也简单讨论了施工中的质量控制问题。
http://
  关键词:变电站;施工技术;混凝土裂缝
  Abstract:In this paper, it will discuss the transformer substation construction performance, put forwards to relative solution plan for the transformer substation construction existed, and simply analyze the quality control problems under the construction.
  Key Words: transformer substation; construction technology; concrete crack
  中图分类号:U415.6 文献标识码:A 文章编号:
  
  一、前言
  
   变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。变电站的主要设备有:起变换电压作用的变压器、开闭电路的开关设备、汇集电流的母线、计量和控制用互感器、仪表、继电保护装置和防雷保护装置、调度通信装置等,有的变电站还有无功补偿设备。变电站的主要设备和连接方式,按其功能不同而有差异。由于其使用功能和众多的专业设备,变电站建筑物施工与普通工业和民用建筑物施工有着自己的特点,为了保证工程质量,对其进行深入的分析和研究是很有必要的。
  
  二、变电站施工技术
  
   一、常规土建工程
   模板支设质量是保证混凝土浇筑质量的关键环节,因此要重点控制:所有模板表面平整、强度足够,对于清水混凝土浇制要求的模板,采用覆膜高质黑色木夹板;为防止胀模、下沉现象的发生,要用适当数量的夹具和足够强度的支撑;严格控制模板的轴线和标高;
  浇制前进行验收,杜绝漏浆现象发生,如模板拼缝之间的漏浆、模板与浇筑接头之间的漏浆等;按规范要求进行拆模和养护。
   钢筋绑扎前应检查钢筋的外观质量(无锈蚀、弯曲)、规格和数量;按图纸要求进行绑扎,钢筋搭接长度、位置和数量的要求,符合规范要求;底面钢筋的绑扎,在主筋下垫砂浆垫块;侧面钢筋的绑扎要满足保护层厚度要求。
   断路器基础采取用定型模板,将基础上表面与侧面相交的直角拐角做成倒圆角,既减少损坏机率,又增加了美观程度。基础地脚螺栓按照设计位置,一次浇筑成型。外露基础浇注成清水混凝土,基础标高整齐,模板采用覆膜高质黑色木夹板,可使施工后的外露基础表面质量良好,拐角圆弧采用定型模板并做到大小一致且顺直。
   在砌筑围墙时不留泻水孔,在围墙基层粉刷后用水钻在围墙上开洞,然后埋设地漏用作泄水孔。可既增加了围墙的美观程度又经济实用。
   二、相关技术工程
   GIS基础轴线的误差由规范规定的不大于10mm,在施工中,采用多层轴线控制法对基础轴线进行控制。标高是影响 GIS 设备安装及安全运行的主要指标,采用密设控制点结合钢管固定预埋件的方法,保证标高控制在3mm以内。
   施工过程中按规范要求的埋设深度、搭接面积和焊接质量来确保接地网的内在质量。对于构支架和设备二次再接地,要做到规格一致、高度一致、方向一致,设备接地采用扁钢和铜排制作,工艺美观,表面涂抹铜粉、清漆调和剂,接地标志采用铝塑板或反光油漆制作,黄绿相间,长、宽严格按规范要求制作。
   在构架组装前,要对所有构支架基础进行检查,严格控制基础的标高和轴线,基础的标高偏差满足规范要求,轴线偏差<5mm;在构架组装中,保证每一组法兰在同一水平面上,拼装时测量两条腿的开档及柱身的侧向弯曲,严格控制各项指标要求。在横梁拼装好后,对横梁两端开档和横梁拱度进行检测,确保横梁两端连接螺栓孔距误差在1mm范围内,拱度误差在3mm范围内,构架的吊装所使用起重机具要满足安全及使用要求。在构架找正过程中,严格控制轴线精确度,使用两台经纬仪坐落在纵横两个轴线上,确保所找构架处在两台经纬仪视线90度交点位置上,进行控制,从而确保构架的施工质量。
   软母线施工过程中,要严格按照施工规范和作业指导书进行施工,对导线下料、线夹压接、导线安装等环节进行严格控制,在档距测量时,采用光学测距法对每相导线的档距进行测量,保证测量的精确性。线夹压接前进行逐个检查、清洗,对钢锚插入深度,进行了逐个核实,压接时两模间重叠面>5mm、压接后的质量满足规范要求。每9片浅蓝色绝缘子间隔1片深蓝绝缘子,使得绝缘子数目一目了然。导线架设好后,利用经纬仪对母线间隔棒进行调整,确保间隔棒在同一条线上,间隔相同。在引下线的制作过程中,要保证所施工引下线从侧面看整齐、一致,一排引线看上去好似一根引线,要对每一根引下线的挡距进行测量,从而满足工艺要求。
   据管母施工工艺要求,编制作业指导书,安排熟练氩弧焊工进行焊接操作,确保焊接头中心线偏移控制在0.2mm以内,焊接质量满足规范要求。持式管母安装采取预拱方法,预拱的弧度要满足管母上位后刀闸静触头或引下线安装后管母处于水平状态。悬挂式管母采取两头加配重锤对管母水平度进行调整,确保安装后的管母线整齐划一,根根水平,工艺美观。
  
  三、常见渗漏问题处理
  
   变电站的施工建设中,屋面防水工程质量直接关系到变电站的性能,但一些投资方和建设方对工程中屋面防水的技术安全和重要性并不十分重视,导致国内一些变电站的屋面渗漏率很高,是先进国家的几十倍,目前国内变电站渗漏问题已成为业内质量通病。制定有效的变电站施工屋面防水措施,降低渗漏,是变电站施工建设中不得不考虑的一个环节。
   引起变电站屋面开裂的原因有很多,但主要是以下两个方面,一是温度变化大,我国南部属亚热带季风气候,夏季在雨后屋面温差可达20度,这在多雨的地区是造成屋面开裂的主要原因。二是由于变电站的房间门窗长期紧闭,其中相对湿度在70~80%之间,甚至更低。而房间的混凝土往往处于收缩状态,这种收缩状态自其浇筑完成后可持续2年左右的时间。在正常的湿度环境中,混凝土收缩所产生的裂缝是十分微小的,而且这些裂缝随湿度变化处于产生、愈合的反复过程,因而裂缝不会进一步扩展。但当混凝土所处环境的相对湿度低于80%时,混凝土内部的自由水(非化学结合水)蒸发加速,从而加剧混凝土的收缩。若这一过程持续时间过长,进而形成通缝。
   预防屋面开裂的措施主要有以下几个方面:
   1、设置完备的保温隔热层,可采取带反光铝箔或浅色的防水层,以减少深色吸热效应而降低屋面温度,进而减少冷热温差。
   2、对屋面板的负弯矩筋等处的配筋实施加固,屋面板厚度适当增加,一般以120~150mm为宜。
   3、屋顶坡度要在保证施工质量的前提下,可作适当的坡度调整,以增强防渗漏功能。
   4、预埋线管处容易产生裂缝,尤其在多根线管集中的地方。
   5、采取混凝土保温保湿的养护技术来控制产生裂缝的几率,
   6、保证室内有不低于85%的正常湿度,防止室内楼板因湿度过低而引起干缩裂缝。采取适当措施改善室内外空气流通,可定期洒水以增加室内湿度。
  
  四、变电站施工中的质量控制
  
   一、制度保证措施。
   为了保证各项质量控制措施的落实,应针对工程特点及管理要求,编制以下质量保证制度并在工程施工全过程认真落实,以保证各种质量控制措施的有效执行并取得预期效果。
      ⑴ 施工质量工作责任和奖惩制度;
   ⑵ 施工图会审及技术交底制度;
   ⑶ 原材料检验、试验,设备开箱、交接,及跟踪管理制度;
   ⑷ 施工质量检查、检验、不合格品纠正制度;
   ⑸ 隐蔽工程验收制度;
   ⑹ 设计变更及材料代用管理制度;
   ⑺ 计量器具管理制度;
   ⑻ 质量事故报告及处理制度;
   ⑼ 档案管理制度。
   二、技术保证措施。
   施工技术人员到现场进行实地勘察,掌握现场地理环境,编制针对性的施工技术措施、安全环境保证措施、质量保证措施等施工作业指导文件。重要施工技术方案应经施工技术人员论证,内部履行审批手续后,报工程监理部门审核批准后实施。分部工程开工前,项目部须组织技术、质量、安全等部门,针对工程特点,就相关作业文件和工作要求对施工人员进行详细交底。工程开工前,由项目总工组织本工程技术、质量、安全、设备等管理部门,对施工图进行认真审查,并提出修改意见,审查时应特别注意工序接口、及与现场实际情况的核对。施工中发现地质条件等与设计不符的情况,及时书面向监理反映。
   三、物资保证措施。
   原材料(钢筋、砂石、水泥、水等)在开工前,由项目部质量管理部门采样(采样时通知监理到场见证)并且送到相应资质的试验单位进行检验,合格后方可使用。施工过程中,根据原材料用量,严格按照规定做相应批次的试验。所有材料必须做好使用跟踪记录,确保可追溯性。
   所有施工检测工具在进入工地前,均应经法定检测单位鉴定合格并在有效期范围内使用,其精度必须符合相关规定要求。并建立台帐,实施动态管理。主要机具设备进入工地前,项目总工应组织技术、设备、安全部对其进行检查验收,进行必要的检验和试验,确保性能良好,标识清晰,完好率100%。特种设备必须经过检验鉴定,并附相关证明文件,以保证施工安全。
   四、过程控制措施
   开工前对施工人员进行质量培训,以提高其创优意识,了解工程创优目标,掌握工作要点,做到熟知本岗位的质量工作要求;认真推行首基试点工作制度,试点施工结束后,项目部及时总结并进一步完善施工措施,以统一施工工艺标准和技术要求,推行标准化作业。开工前,及时向监理部报验评项目划分表,批准后实施。完善并严格执行施工质量三级控制制度,加强过程控制,注重隐蔽工程监控、签证。加强施工过程的全过程监控,上道工序检验合格后方可进入下道工序。定期对照工程创优要求对施工管理及实物质量进行检查、分析(关键环节必查),发现不足及时采取必要的措施进行纠正,做到施工质量的持续改进;项目部质量管理部门负责施工记录等资料归口管理,设专人负责,其他部门配合并对本部门形成的相关资料负责,确保施工记录等资料与施工进度同步形成、真实可信,及时整理工程档案,保证档案符合要求。
  
  五、结语
  
   变电站建筑是国民生活中的重要建筑物,对群众生活有着重要的影响,如何提高变电站建筑物的工程质量是一个应该重视的问题,希望本文能对提高变电站建筑工程质量起到一定的作用。
  
  参考文献:
  [1]特高压变电站电气安装施工技术[J].山西电力.2006.10
  [2]提高屋面工程防水设计与施工质量要点[J].建筑.2007.4
  [3]建筑施工手册[M].建筑工业出版社.2003