摘要:本文结合昆明天润康园项目上附着式升降脚手架(以下简称爬架)的使用情况, 并根据有关规范规定,结合实践经验,对爬架的基本原理和特点以及施工中的升降控制技术,进行探讨和总结。
http://
关键词: 高层爬架电动葫芦搭拆升降
中图分类号:TU731.2 文献标识码:A文章编号:
Abstract: This paper is following KangYuan project adhered to the type lift scaffold (hereinafter referred to as the climb frame) of the use, and according to the relevant rules and regulations, and combining the practice experience, to climb frame of basic principle and characteristics and construction of the lift control technology, discussed and summarized.
Key Words: top, climb frame, electric hoist, up and down
一、工程概况
由我公司承建的昆明天润康园小区共15栋住宅楼,层高为18层、22层、24层;5栋独立商铺,层高为2层;一所幼儿园,层高3层,局部四层。结构均为框架剪力墙结构,总建筑面积为26.68万平方米。其中润雅苑F栋G栋使用的外脚手架为爬架,这两栋楼的建筑面积为39000平方米,单层面积为1600平方米,层高为22层,建筑总高度72.35米。
二、基本原理和特点
1、基本原理
附着式升降脚手架是一种用于高层及超高层建筑物的脚手架,它由整体平台、手动倒链、电动葫芦、导向滑道和架体构成。
主体施工时,首先在剪力墙或结构梁上按照机位布置图预留直径40mm的孔,将提升梁用直径30mm的高强螺栓固定。架体由多片带导轨的主框架与桁架用高强螺栓相连后作为主承力架,再用普通双排钢管脚手架连接而成。提升梁上端设置导向轮插销插入主框架导轨中作为防倾装置。提升梁下端设置挂耳挂电动葫芦,当建筑物已浇筑混凝土的承载力达到一定要求时开始爬升,以电动葫芦群动力实现架体相对导向轮向上运动,并通过总控箱统一供电达到同步上升,爬架的下降作业同爬升基本相同。
2、特点
使用爬架,与传统技术相比,主要有以下特点:
(1) 从地面一次性搭设脚手架,随着层数增加进行循环升降,架体只有5倍楼层高,比双排外脚手架从地面一直搭到顶层减少大量的钢管租赁费和人工费;
(2) 装修完后,架体在底层拆除,降低了作业风险,塔吊在砼结构完成后即可拆除,节省了租赁费用;
三、施工工艺流程
1、爬架架体安装工艺流程
(1) 安装前准备:安装前对所有现场操作人员进行技术交底,理解施工方案,对整套设备进行统一检查验收。
(2) 搭设托架平台:在需要搭设外架的开始层上每隔1.5m预埋托架预埋环。托架采用架管悬挑,架管一端预留,离墙不得小于2m,另一端插入预埋环并焊接加固托架水平挑杆,托架内排水平横杆离墙尺寸根据建筑物外形而定。
(3) 搭设爬架架体:根据外架设计布置图在地面先将主框架与桁架用M12的高强度螺栓分段组装,用塔吊将组装的桁架吊装到托架上,调整好主框架位置与机位位置垂直,连接整片桁架并固定,用M12高强度螺栓将主框架间的连接紧固好,并用普通双排钢管脚手架将整个外架连接,外架外立面按规定满挂密目网。(如图3、图4所示)
1-小横杆2-大横杆3-栏杆4-立杆与桁架连接的对接扣件5-主框架第一节6-主框架第二节7-主框架第三节8-连接主框架的法兰盘9-立杆10-导向轮11-提升梁12-电动葫芦13-斜拉钢丝绳加固架体14-带花篮螺栓的斜拉钢丝绳15-主框架上的提升点16-主框架导轨17-预留螺栓孔
图4爬架侧立面图
(4) 安装提升梁、电动葫芦、防外倾装置:外架搭设到主体施工第三层后,将提升梁用M30×370高强螺栓紧固在建筑结构边梁(剪力墙)上并装上防倾防坠导向轮,受力钢丝绳和副绳并调紧调节花兰。
2、爬架提升与下降施工工艺流程图:
3、爬架提升与下降时注意事项:
(1)附着式升降脚手架的升降施工,每次升降前现场负责人召集全体人员集中进行升降安全技术交底,作好记录,确定无误后方可进行升降作业。
(2)升降过程中如发现超载报警及有与架体相碰撞的障碍物等现象,应立即停机查明原因,并加以调整。
(3)升降到位后立即恢复所有的防护措施并调整架体,使之垂直和水平,装好水平支撑及承力架斜拉杆,未完成该项工作前不能下班。
四、爬架的维护保养及安全管理
1、维护保养
(1) 每次浇筑完混凝土后,要对导轮组表面的杂物及时清理掉,以便导轮顺利运行;
(2)电动葫芦的表面要用帆布包封,以免杂物掉入;
(3)对弯曲的穿墙螺栓及时更换;
(4)架体上的脚手板及安全网有损坏的要及时修补或更换。
2、安全管理
(1)爬架安装、每次升降、拆除前均应根据专项施工方案的要求组织技术人员和操作人员进行技术交底,严格按照验收标准,全部合格后并办妥手续后方可使用。
(2)严禁在夜间进行脚手架的升降工作,脚手架在安装、升降、拆除工程中,在操作区域应设置安全警戒;
(3)脚手架上使用的竹木脚手板,安全网,极易引起火灾,因而要及时清理外架上堆放的易燃品。
五、应用效果
本项目采用爬架施工,取得显著的经济效益和社会效益,主要表现在以下几个方面:
1、昆明天润康园商住小区润雅苑F、G栋住宅楼工程主体用外墙脚手架共计34800平方米,采用爬架可节省29000平方米,平均使用240天,每平方米脚手架含4米架管,3个架扣,架管租赁费0.02元/天?米,架扣租赁费0.015元/天?个,共计节省架管架扣租赁费29000×(4×0.02+3×0.015)×240=870000元,节省密目网29000×14=392000元,爬架费用9000×96=864000元,总计节省:870000+392000-864000=398000元。
2、爬架作为高层建筑外脚手架工程施工的成套设备,实现了建筑施工机械化、专业化和设备工具化。
天润康园住宅楼通过对爬架的应用,保证了该工程项目的质量、进度、安全及文明施工等各项目标的顺利实现,满足建筑安全及文明施工的标准化管理要求,故在现代的建筑领域中, 爬架应该大力推广应用。
参考文献:
《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)
《钢结构设计规范》(GB50017-2003)
《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)
《编制建筑施工脚手架安全技术标准的统一规定》
注:文章内所有公式及图表请以PDF形式查看。 |
|