摘要:随着城市建设的不断发展,地下电缆输电已经得到越来越广泛的应用,而电缆隧道的渗水将会对结构的安全和电缆线路的运行带来很不利的影响。本文结合我公司负责施工的220kV科翔路高压架空线路迁改工程,分析了现浇混凝土电缆隧道渗水的原因,并提出了相应的防控措施。
http://
关键词:电缆隧道;渗水;接缝
中图分类号:U455文献标识码:A
1前言
广州科学城220kV科翔路高压架空线路迁改工程由我们广东省输变电工程公司负责施工。该工程是将6回路220kV和2回路110kV架空线路改为电缆线路,走科翔路地下电缆隧道。电缆隧道全长2.1km,其中现浇混凝土电缆隧道长1.86km,截面尺寸为3.1×3.0米,底板埋深约7米。
我们通过对已经完成的电缆隧道施工段进行的监测发现电缆隧道存在渗水的现象,而电缆隧道渗水将会对隧道结构的安全造成较大的隐患,它会导致钢筋锈蚀,加快碱骨料反应,加速构支架及胶垫腐蚀,缩短线路使用寿命,增加电缆线路维护成本等。因此,研究地下电缆隧道渗水的防控措施对保障电缆线路的安全运行、减少线路维护成本有重要的意义。
2 背景调查
我们通过对已经施工完成的电缆隧道段的渗水情况进行的调查统计发现(见表1),施工缝和变形缝处(以下统称为接缝处)的湿渍面积占总湿渍面积的71%,普通位置的湿渍面积仅为29%。由饼状图(见图1)我们可以清晰的看出,接缝处应当是现浇混凝土电缆隧道防渗的关键所在。
3 原因分析
针对不同的施工位置的不同特点,我们把导致电缆隧道渗水的原因归结为两类,即共性原因(针对工程整体)和特殊原因(针对接缝处)。
3.1共性原因:
(1)缺乏电缆隧道防渗专项检查制度。对于电缆隧道的防渗重点不能够系统、全面、有计划的监管,形成检查的盲点;
(2)施工人员的操作不规范,混凝土的振捣不密实,形成蜂窝,因此局部渗漏较多;不规范的振捣还会导致混凝土与止水带和止水钢板不密贴,容易产生空隙,造成渗水现象。
(3)防水混凝土没有按照防水级配设计施工,在地下水压力较大的地方,由于抗渗标号低于相应水压,从而出现渗水现象。
(4)由于电缆隧道地板埋深7米左右,浇筑时采用的是商品混凝土泵车进行浇筑,若直接浇筑,会造成混凝土的离析,不但降低混凝土的抗渗性能,还使隧道结构的强度大大降低。
(5)施工缝的设置不合理。由于本工程采用了多种支护形式和地基加固形式,如:格构式搅拌桩、满堂式搅拌桩、旋喷桩等,不同的地基形式在隧道主体结构施工完成后,可能会导致不同的沉降,进而导致主体结构出现裂缝,造成渗漏水现象;
3.2特殊原因:
(1)变形缝处中埋式止水带在安装过程中被尖角小石子及锐口的钢筋损伤,导致变形缝承受水压时,防水性能大打折扣;
(2)施工缝处的止水钢板安装不牢固,导致止水钢板偏离原来位置较多,防水效果下降;
(3)二次浇筑前,施工缝和变形缝处清理不干净,有灰土和浮渣,导致混凝土振捣不密实,有孔洞,进而形成渗水通道。
4防控措施
(1)完善制度。我们制定了《防渗专项检查制度》和《防渗重点检查表格》应用到工程中去。通过它们的实施,扫清了检查的盲点,明确了施工人员的职责,同时也使施工人员对电缆隧道防渗管理的内容和方向更加清晰。
(2)培训选拔。公司对重要施工岗位的施工人员进行了系统的培训,重点向大家讲解混凝土振捣要求、接缝处止水钢板和止水带的安装等内容。并对培训人员进行技能考试,选拔优秀的施工人员对接缝处的施工专人负责。
(3)防水混凝土的选择。我们调整了防水混凝土的配合比,我们将混凝土的配合比由1:0.57:1.88:2.8调整为1:0.52:2.2:2.7,将防水混凝土的防水等级由P6提高到P8。
(4)对深基坑的混凝土结构进行浇筑时,采用串筒协助浇筑,避免造成混凝土的离析。
(5)施工缝的设置应尽量选在不同地基型式的交界处,从而既不会增加施工缝的数量,又能避免因不均匀沉降产生的裂缝。
(6)中埋式止水带的安装。在绑扎钢筋和支模板时,止水带必须采取有效的固定措施,避免划伤,有破裂及时修补。
(7)止水钢板的安装。采用钢筋焊接固定措施(见图2),每隔两米设置一组,确保止水钢板的位置偏差不超过1cm。
(8)施工缝和变形缝处的清理措施。由于我们之前采用传统的凿毛措施,采用清水清理的施工方法,施工缝和变形缝的清理干净率很难保证。经过研究,我们才用了目前市场上较为先进的高压水射流凿毛机进行凿毛和清洗,并取得了良好的效果。
5结束语
通过采取上述技术措施和管理措施,电缆隧道的渗水情况得到了极大的改善(见图3),很好的控制了电缆隧道的渗水现象,同时,也为同类型的电缆隧道工程积累了一些经验。不过,电缆隧道渗水的情况仍然存在,要想根除这一顽疾,我们不但要做到精细施工,更需要勘察、设计等相关单位共同努力。只有层层严密把关,高标准要求,规范化施工,我们才能将电缆隧道渗水情况控制到更好的水平,为打造优质工程奠定良好的基础。
参考文献:
[1]《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)----中国工业出版社出版
[2]《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)2009》---中国建筑工业出版社
注:文章内所有公式及图表请以PDF形式查看。