摘 要: 建筑节能是国家的一项长期性的强制性推广政策。在建筑施工中,外墙内保温技术应用广泛,本文结合实例主要阐述外墙内保温系统的主要施工技术。
http://
关键词: 建筑节能; 外墙内保温; 屋面保温;节能窗
Abstract: Energy conservation of the building is a long-term national mandatory promotion policies. In the construction, this paper mainly expounds the external wall thermal insulation system in the main construction technology.
Key Words: building energy efficiency; external wall thermal insulation; roofing heat preservation; energy-saving windows
中图分类号:TU86文献标识码:A文章编号:
1、工程概况
某地区某枢纽总站一期(C区)工程,建筑面积28953m2,其中地下室20031 平方米、主楼 8922平方米。建筑物总高44.3米;层数11层,其中地下2 层,地上9层。占地面积4081平方米;纵向1-A轴至1-H轴81.6米;横向1-1轴至1-13轴91.2 米。建筑类型为一类高层民用建筑,结构类型为框架,抗震设防烈度为6度,耐火等级为一级。建筑功能分区为负二层为社会车辆停车场,负一层至一层为商场,二层为中巴停车场,三层为客车站停车场、检车台,三夹层至九层为旅店。本工程墙体采用外墙内保温,墙体材料为190mm混凝土小型砌块墙,保温材料为聚苯颗粒保温砂浆,厚度为40mm,传热系数为0.991(W/?OK);屋面保温材料为挤塑聚苯板,厚度为40mm,传热系数为0. 660(W/?OK);外窗窗框为铝型材,玻璃为5+9A+5单框中空钢化玻璃,传热系数为2.7(W/?OK)。
2、外墙内保温工程
本工程使用的聚苯颗粒外墙内保温,该施工技术简便,可以减少劳动强度,提高工作效率;不受结构质量差异的影响,对有缺陷的墙体施工时墙面不需修补找平,直接用保温料浆找补即可,避免了别的保温施工技术因找平抹灰过厚而脱落的现象。同时该技术解决了外墙保温工程中因使用条件恶劣造成界面层易掉粘空鼓、面层易开裂等问题,从而实现外墙内保温技术的重要突破。与别的内保温相比较,在达到同样保温效果的情况下,其成本较低,可降低房屋建筑造价。
聚苯颗粒外墙内保温系统的质量影响因素主要有:材料本身质量、浆料配比、各保温层施工厚度、养护日期、施工过程中质量控制等。因此可以通过合理选材、适当调整配比、严格控制施工厚度、保证保温层得到良好养护和做好施工质量检查工作来改善施工工艺。
2.1原材料质量控制
本工程所采用的保温材料界面剂、聚苯颗粒保温砂浆等主要工程材料均由建设单位明确后统一采购,在充分掌握材料信息的基础上,优选供货厂家,严格控制采购和验收质量关。材料进场后,均提供性能检测报告,并报监理工程师进行验收。进入现场的节能产品、材料均提供贵州省节能产品认定材料、产品合格证及贵阳市建筑节能管理机构的登记意见书。
2.2施工工艺
结构基层处理→吊垂直线、弹控制线、贴饼→复测基层平整度→涂刷界面剂→抹胶粉聚苯颗粒保温浆料→涂第一道抗裂砂浆随即抹压涂塑耐碱玻纤网格布→涂抹第二道抗裂砂浆。
本工程采用胶粉聚苯颗粒保温浆料,将混凝土小型砌块墙面淋湿后,刷界面剂,界面拉毛用磙子滚。吊垂直、套方弹控制线根据保温层厚度,做灰饼。 灰饼用保温砂浆料做。
聚苯颗粒保温砂浆的配制:采用砂浆搅拌机搅拌,先开机,将40~45kg水倒入砂浆搅拌机内,然后倒入一袋胶粉料搅拌3~5min后,成均匀稠浆料,再倒入一袋聚苯颗粒继续搅拌3min,搅拌均匀后倒出。该料应随拌随用,在2h内用完。注意应搭设搅拌棚,胶粉聚苯粒保温浆料应在搅拌棚内用砂浆搅拌机搅拌,以防止聚苯颗粒飞散,影响现场文明施工。
在保温砂浆配制时,搅拌设专人专职进行,以保证搅拌时间和加水量的准确性。在施工现场通过观察其可操作性、抗坠性、砂浆的状态以及其湿表观密度等方法判断质量是否达到要求。
保温砂浆施工从上至下进行,先抹至距保温标准贴饼差1cm左右,再抹至与标准贴饼一样平,涂抹整个墙面后,用大杠再墙面来回搓抹,去高补低,最后用铁抹子压一遍,使表面平整,厚度一致。用抹子分遍赶抹墙面,确保先水平后垂直后再检测直至达到验收标准。
3、挤塑聚苯板(XPS)保温屋面施工
3.1原材料质量控制
本工程所采用的挤塑板材料由建设单位明确后统一采购,在充分掌握材料信息的基础上,优选供货厂家,严格控制采购和验收质量关。材料进场后由材料员进行外观验收,检查外形、容重、厚度。外形整齐,厚度允许偏差±4mm。应根据块材单块体积,计算其重量检查容重是否超标,办理验收手续和记录,并提供性能检测报告,并报监理工程师进行验收。进入现场的节能产品、材料均提供贵州省节能产品认定材料、产品合格证及贵阳市建筑节能管理机构的登记意见书。保温材料堆放要注意防潮,防止破坏和污染。
3.2施工工艺
保温层施工:①基层应平整、干净、干燥;②挤塑板的铺贴方式采用干铺; ③挤塑板不应破碎、缺棱角,铺设时遇有缺棱掉角、破碎不齐的,应锯平拼接使用。④板与板间之间要错缝、挤紧,不得有缝隙。若因挤塑板裁剪不方正或裁剪不直而形成缝隙,应用挤塑板条塞入并打磨平。
(2)找坡层施工:①先按设计坡度及流水方向,用砂浆打点定位,确保坡度、厚度正确。②铺设水泥陶粒找坡,用平板振动器压实适当,表面平整,找坡正确。③找坡层完工后,应用彩条布覆盖,以防浸水和破坏。④铺设找坡层时,应按设计规定埋设好排气槽、管。
(3)水泥砂浆找平层施工:水泥砂浆要求:严格控制配合比,使用清净中砂并过5mm孔筛,含泥量不大于3%。防水层施工前,现场要进行基层检验:一般是将一块薄膜覆盖在找平层上,经过一夜后第2天早上掀起薄膜处没有明显的潮湿痕迹,则可进行防水层施工。
(4)防水层施工:①冷底子油的涂刷。② 防水卷材铺贴
(5)保护层施工:每个部位经防水试验24小时后,无渗漏、阴湿,应马上进行保护层施工。保护层的施工做法应符合设计要求。4、节能窗施工
4.1原材料质量控制
节能窗材料有出厂合格证,进场时能出具节能型式检验报告。气密性、保温性能、中空玻璃露点、玻璃遮阳系数和可见光透射比均符合设计要求。
4.2施工工艺
弹线找规矩 → 门窗洞口处理 → 门窗洞口内埋设连接铁件 → 铝合金门窗拆包检查→ 按图纸编号运至安装地点 → 检查铝合金保护膜 → 铝合金门窗框安装 → 门窗口四周嵌缝、填保温材料 → 清理 → 安装五金配件 → 安装门窗密封条 → 质量检验
铝合金门窗固定好后,及时处理门窗框与墙体缝隙。缝隙填嵌泡满密实,表面平整、光滑,无裂缝,填塞材料、方法符合设计要求。外门窗框或副框与洞口之间的间隙应采用弹性闭孔材料填充饱满,并使用密封胶密封;外门窗框与副框之间的缝隙应使用密封胶密封。5、结束语
外墙内保温就是在外墙的内侧使用苯板、保温砂浆等保温材料,从而使建筑达到保温节能作用的施工方法。该施工方法具有施工方便、对建筑外墙垂直度要求不高、施工进度快等优点。
|
|