|
摘要:实验楼建筑由于功能独特,地下室防水问题是技术人员在工程中十分关注的问题。笔者认为我们应该注重设计,材料和施工,采取合理措施,消除危害。根据从实践中得到的方法,主要把结构设计和新材料应用于实验楼地下室防水设计,并提出了一些建议。
http://
关键词:实验大楼,地下室防水,防水材料,设计
Abstract: The experimental building building because the function is unique, the basement waterproof problem in engineering and technical personnel is an important issue. The author thinks that we should pay attention to the design, materials and construction, take some reasonable measures to eliminate the hazards. According to the method of from the practice to get, the main structure design and new materials used in building the basement waterproof design, and put forward some Suggestions.
Key words: the experiment building, the basement waterproof, waterproof materials, design
中图分类号:TU57+5 文献标识码:A文章编号
实验楼建筑由于用途独特,地下室防水问题是工程中人们十分关注的问题。大量的工作实践证明:实验楼地下室防水性能不好,直接影响使用者的正常工作;影响设备的正常运行。所以笔者认为我们应该从设计,材料和施工入手,采取合理措施,消除危害。根据从实践中得到的方法,主要把结构设计和新材料应用于实验楼地下室防水设计,并提出了一些建议。
以结构自防水(含外加剂)为主的高层地下室防水思想在《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)中得到了充分体现。结构自防水法是利用结构本身的密实性、憎水性以及刚度来提高结构本身的抗渗性能。也就是我们平常所说的刚性防水。这样一来就要求结构本身必须具备一定的刚度。而合理的结构形式恰恰是提高结构整体刚度的关键之所在。因此,设计中在结构选型方面,应根据防护要求、使用功能、工程地质、水文地质等因素综合确定。也就是说,能方的绝不能长,能整的绝不能散,从而避免结构突变或断面突变,尽量使结构选型规则整齐,减少裂缝开展及变形缝设置。这样选用合理结构形式提高结构的整体刚度。
一、选用合理的构造节点,重点搞好薄弱环节防水设计
变形缝、施工缝、后绕带、穿墙孔、阴角等部位是实验大楼地下室防水设计中非常关键的部位,同时也是防水薄弱环节,在设计中尽量少设或不设。
长期以来有“十缝九漏”的说法。虽然这一说法有些夸张,但这一说法强调了变形缝防水存在的问题。解决这一问题,除了解决变形缝的防水问题外,尽量减少变形缝的设置也是减少这一现象的有效途径。变形缝渗漏的问题是地下室防水的通病,已经越来越受到工程界的重视。必须从设计上根本消除这一病害。这就要求工程设计人员在变形缝的防水处理上加强重视,变单一式的防水设计为复合式防水设计。目前,应用最广的复合式防水设计有中理式止水带与外贴防水层复合使用;中理式止水带与遇水膨胀橡胶条、嵌缝材料复合使用;中理式止水带与可卸式止水带复合使用。这些方法在以后的构造设计中可以根据实际情况合理采用,达到最佳防水效果。
关于施工缝的防水设计,传统的做法有凹缝、凸缝、阶梯缝、钢板(橡胶)止水带等。这些方法的原理都是延长渗水线路,等于加大了混凝土的厚度。这一原理除本身不完善之外,施工起来也不好处理。因此,不再提倡单独使用。建议采用外贴式止水带与中埋钢板或中埋橡胶板复合使用。其中以遇水膨胀橡胶条或腻子条与中埋钢板或中埋橡胶板复合使用最佳,但在防护结构中宜采用钢板,以确保工程的防护效果。如图1。
图1墙体施工缝处加强处理
后浇带是结构设计规范中规定的必须留置的,所以在与结构设计规范不相抵触的情况下必须保证其防水性。目前大多数采用比原构件高一强度等级的混凝土,并在其中加微膨胀剂对后浇带处进行浇筑。这一方法再配合外贴柔性防水层,从而达到防水效果。设计中可继续采用这种方法对后浇带处防水进行设计。如图2。
图 2 剪力墙后浇带施工工艺
穿墙管宜采用止水环与遇水膨胀橡胶条或腻子条复合使用,且应采取防止转动的措施。例如将止水环的外形由圆形改为方形等非圆形。
总之,选择结构节点防水设计应避免单一式防水设计,采用复合式防水设计。对于施工缝、后浇带、变形缝等地方,应根据不同防水等级选用不同的防水措施。从构造节点防水设计方面杜绝不合理设计,消除渗漏这一病害。
二、防水混凝土施工
2.1 施工缝留置
与处理底板和外墙均在后浇带处留置垂直施工缝, 施工缝必须严格按照规范规定的要求进行处理,凿除浮浆,直到露出新鲜石子,然后将钢筋、塑料止水带用钢丝刷和湿布清理干净。安放 BW 止水条时,应用水泥钉固定牢固,其放置时间应严格掌握, 在混凝土浇筑前严禁与水接触,以免泡水膨胀而失效。此处混凝土在浇筑前,应先填与混凝土相同成分的水泥砂浆,使新旧混凝土紧密结合。
2.2 底板混凝土施工
混凝土采用普通硅酸盐水泥。对浇筑中出现的泌水,使用潜水泵及时清除,并在地下室周围埋设降水井。混凝土采用覆盖 1 层塑料薄膜及 2 层麻袋进行养护。在养护过程中,随时掌握内外温差,并采取相应措施进行调整。
2.3 外墙混凝土施工
外墙混凝土采用溜槽入模, 使混凝土从一侧开始逐渐向前推进, 并在混凝土斜面均匀布位振捣。每个层高的混凝土以 0.5mm高为 1 层分层浇筑至顶, 混凝土采用喷淋法进行养护,养护时间不少于 14d。
2.4 后浇带防水混凝土施工
本工程设置了 2 道贯穿整个地下室的后浇带,这些们位是防水最薄弱点。后浇带混凝土采用 C40S8, 在地下室后浇带两侧混凝土浇筑后 2 个月以后开始浇筑,其振捣、养护方法均与外墙混凝土相同。
在实验大楼地下室防水设计、选材、施工中做到这几点,就可以保证我们的工程的使用功能及耐久性。只有这样,才能达到其使用功能要求,只有这样,才能在建筑物的寿命期内发挥其作用;只有这样,才能从根本上完全消除渗漏这种症害。愿我们共同努力,共同营造一个安全、舒适、耐久性与建筑物同寿命的实验大楼地下室工程。
三、结论
实验大楼的特殊性,使其地下室防水问题成为目前在实验大楼工程上需要解决的课题。所以实验大楼地下室防水要从设计、材料的选用以及施工的各个方面都密切配合好。通过对我们的实验大楼防水的每道工序, 特别是每个防水薄弱部位的精心施工,确保了地下室防水质量。地下室防水工程施工至今已有 4 年多,未发现一处渗漏水,防水效果良好。
参考文献:
[1]GB5007-2002建筑地基基础设计规范
[2]GB50108-2001地下工程防水技术规范
作者简介:
徐进(1979-),男(汉族),江西南昌人,大学本科,主要研究方向:建筑工程。
注:文章内所有公式及图表请以PDF形式查看。 |
|