答案家

 找回密码
 立即注册
查看: 758|回复: 0

2018浅谈建筑工程电气安装施工质量控制

[复制链接]

1

主题

1

帖子

41

积分

幼儿园

Rank: 1

积分
41
发表于 2018-8-25 10:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  摘 要:建筑工程中电气安装质量的好坏轻则影响整体工程的质量,重则会危及用户的安全,这就对电气安装工程的施工人员提出了更高的要求,把电气安装工程放在重要的位置上, 抓好电气安装工程的质量管理工作, 确保电气安装工程质量。 本文结合笔者多年来的工作实践经验,详细介绍了建筑电气工程施工技术及质量管理工作。  总结大全 http:///html/zongjie/

关键词:电气;安装;施工技术;质量管理
1、引言
  随着建筑电气智能化技术的迅速发展,房地产业作为国民经济的支柱行业,也如雨后春笋般迅猛发展,但同时,各种各样的建筑质量问题,尤其是建筑电气的质量问题也频频发生。在整个建筑工程项目中建筑电气工程虽然不是主体工程,但在建设工程中的复杂程度和投资比重却越来越大。为了提高房屋建设的总体质量,就必须保证建筑电气工程的施工质量。建筑电气工程,对于一个建设工程的使用功能、竣工后运行的安全可靠程度、投资效益的体现等,都有着举足轻重的地位。本文结合笔者多年来的工作实践经验,有针对性地对建筑电气安装施工技术及质量控制进行了探讨。
  2、建筑电气安装施工技术
  2.1施工前期准备
  2.1.1电气施工相关人员的配合
  在建筑电气安装工程项目的设计阶段,由电气设计人员对建筑项目安装设计提出相关的技术要求。电气安装人员应会同施工技术人员审核安装和施工的图纸,以防遗漏和发生差错的现象,电气安装工人应该学会看懂相关的施工图纸。电气安装施工前,需要详细的了解电气安装施工进度计划和施工方法,尤其是梁、柱、地面、屋面的做法和相互间的连接方式,并仔细地校核自己准备采用的电气安装方法能否和这一项目的电气安装施工相适应。  

  2.1.2配合土建施工预留预埋
  预埋线管、孔洞, 防雷接地焊接。在土建进行底板、结构施工时, 电器工程必须配合土建专业进行预留预埋工作, 主要包括线槽、桥架穿越楼板、剪力墙处的孔洞预埋, 动力、照明和智能化系统电气管线预埋及防雷接地的焊接。电气管线的预埋将根据电气专业管线图进行, 严格按照相关规程规范施工。
  2.2配电设备安装
  配电箱、柜安装应在土建地面施工完后进行,墙柱上明装箱也应在土建施工完后进行,而暗装配电箱、接线箱应在土建抹灰装饰前。根据抹灰厚度进行配电箱是接受电能和分配电能的表量,也是电力负荷在现场的直接控制器。要使工程中的动力、照明以及弱电负荷能正常工作,配电箱的工作性能至关重要。
  所有配电箱不打开箱门时的防护等级不小于IP40,打开箱门后的防护等级不小于IP20,以上箱体按现场情况采用上(下)进上(下)出接线方式制作。
  2.3线路敷设工艺
  2.3.1导线敷设方式、部位代号
  SC-穿焊接钢管敷设、CT-桥架敷设、FC-地板内暗敷、CC-顶板内暗敷、WC-墙内敷设、ACC-吊顶内敷设、SR-钢线槽敷设、CE-顶板面敷设,严格按设计和规范下料配管,管材不符合要求不准施工。  开题报告 http:///html/lunwenzhidao/kaitibaogao/
  2.3.2配管加工时要掌握。明配管只有一个90°弯时,弯曲半径≥管外径的4倍;2个或3个90°弯时,弯曲半径≥管外径的6倍;暗配管的弯曲半径≥管外径的6倍;埋入地下和混凝土内管子弯曲半径≥管外径的10倍。
  2.3.3镀锌管和薄壁钢管内径小于等于25mm的可选用不同规格的手动弯管器;内径≥32mm的钢管用液压弯管器;PVC管子根据内径选用不同规格的弹簧弯管,内径≥32mm的管子煨弯,如大量加工时,可用专制弯管的烘箱加热,做到管子弯曲后,管皮不皱、不裂、不变质。PVC对接时,建议采用整料套管对接法,并粘接牢固。
  2.3.4镀锌管和薄壁钢管禁止用割管器切割钢管,用钢锯锯口要平(不斜),管口用圆锉把毛刺处理干净。直径≥40mm的厚壁管对接时采用焊接方式,不允许管口直接对焊,直径小于等于32mm管子应套丝连接,或用套管紧定螺钉连接,不应熔焊连接,连接处和中间放接线盒采用专用接地卡跨接。
  2.4开关插座的安装施工工艺
  插座、灯具开关、吊扇钩盒预埋时,应符合相关安装图纸要求,在施工定位时,应该严格施工基本要求:左右、前后盒位允许偏差≤50mm,同一室内的成排布置的灯具和吊扇中心允许偏差≤5mm,开关盒距门框一般为150~200mm。在预埋安装施工过程中,需要根据现浇板的厚度要求,设置吊扇钩用Φ10 圆钢先弯一个内径35~40mm的圆圈形式,把圆圈与钢筋缓缓地折成90°角,插入接线盒底的中间位置,然后再根据板厚把剩余钢筋头折成90°角,合理的搭在板筋上焊牢即可。  开题报告 http:///html/lunwenzhidao/kaitibaogao/
  3、施工中常见的问题及质量控制
  3.1与防火、灭火有关的质量问题
  3.1.1具体现象
  ①、插接母线安装时,不注意螺栓的绝缘层保护,穿入时硬塞硬敲,拼紧时螺栓跟转,结果造成绝缘受损。安装弯头时,由于尺寸有偏差、常采用硬敲、硬撬的措施,强行使弯头母线与直线段母线组装起来,导致绝缘损坏,由于螺栓绝缘与母线之间绝缘损坏程度不同,仪表不一定能测试出来,投运一段时间后会突然短路起火,后果严重。
  ②、防火电缆施工难度大,工艺要求高,往往由于接头工艺有缺陷,电缆耐压达不到要求,铺设时转弯半径不够或用力过猛、过大、损坏氧化镁绝缘层、绝缘电阻测试时发现不了,真正火灾时防火电缆不能正常工作,影响灭火,后果严重。
  ③、工程进入精装修阶段时,为满足装修效果的需要,常会增加灯光照明,但回路功率与管线的设计施工往往不符合规范要求,正式投运后,电线发热引起火灾。
  ④、安装高温灯具时,不按规范要求进行隔热防火或调整灯具发热部位与顶棚、墙板的距离,使用后,常会引发火灾。
  3.1.2质量控制手段
  ①、现场巡视检查、巡视的重点应为施工质量通病与规范中强制性执行条文。
  ②、对于特别重要部位,特别重要工序应进行重点检查,如高压电缆的耐压试验、低压电缆、电线、母线的绝缘电阻测试,防火电缆铺设等等。  论文网 http://

  ③、认真根据图纸、规范进行每一道工序的验收,发现问题及时补救。
  3.2电气施工质量控制
  3.2.1要保证和提高电气工程的质量,人是决定性因素。因此必须对电气管理及施工人员,加强质量教育、思想教育,使他们树立质量第一,预防为主的思想,以主人翁的态度保质保量地完成电气安装工程任务。
  3.2.2针对在电气安装施工中比较常见的质量事故,应事先采取对策并加以控制,起到预防作用,这就要求必须对电气安装工 总结大全 http:///html/zongjie/
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

CopyRight(c)2016 www.daanjia.com All Rights Reserved. 本站部份资源由网友发布上传提供,如果侵犯了您的版权,请来信告知,我们将在5个工作日内处理。
快速回复 返回顶部 返回列表